  1. по несущей способности фбс 30-ки для обычного ленточного фундамента хватает с головой, но вот когда заходит разговор за подвальный этаж, то тут не менее 40ки. тут исходят не из прочностных характеристик, а из того что около дома может проезжать тяжелая техника (автокран, самосвал с песком/щебнем) и тут стена цокольного этажа уже играет роль подпорной стенки. блок 30-ку может выдавить внутрь.

    по фундаменту все нормально ничего с домом не случиться.

    гидроизоляцию/обратную засыпку делали?

  2. Это не в ДБНе, на эти плиты есть документ - серия 1.141-1 и дальше идет Выпуск... В этой серии все данные про все плиты ПК. От сбора нагрузок до приемки на объекте(допустимые и недопустимые дефекты). Все чертежи с армированием, закладными и т.д. И прогибы в табличной форме для разных плит. Какой Выпуск не знаю( Проще позвонить на завод-там все расскажут) Вы за это деньги заплатили)
  3. перегородки из газоблока особой роли не сыграют.

    по прогибам позвоните на завод, узнайте у технолога за прогибы. у 6 метровой плиты при максимальной нагрузке прогиб до 2-3 см допускается, у 9 метровой вроде до 6 см, но я не уверен.

  4. Опирание круглопустотных плит ПК от 90 мм до 250 на каменные, бетонные, железобетонные стены, на стальные конструкции допускается уменьшить опирания, от 70 мм до 250 мм.

    У таких плит с одной стороны отверстия диаметром 159 мм - должны закрываться на заводе бетонными вкладышами. Если завод не положил вкладыши, то необходимо самим заполнить отверстие на глубину до 250 мм(глубину опирания). С другой стороны диаметр отверстия меньше, его не заполняют ничем. Заполнять можно чем угодно. Как правило на стройке кирпич+раствор.

    По серии (1.141-1) пролет плит до 9 метров. Шаг кратный 100 мм. Нагрузка - 800 кг на кв. м. 8,8мх1,2мх800кг=8448кг=8,45тонн на всю плиту. В частном домостроении таких нагрузок нет.

    150 кг/м. кв. - полезной нагрузки, добавить стяжку, утеплитель, еще что у вас будет - получится не более 500 кг/м. кв.

    • Лайк 1
  5. Добрый вечер.

    В таких случаях устанавливают тяжи, а потом уже все остальное.

    Давайте начнем с того что нужно увидеть план с нанесенными на нем местами разрушения кладки. И фото ситуации вокруг-посмотреть какой рельеф+окружающая ситуация. Вокруг всего дома.

    Для начала так. Все остальные шаги будем планировать дальше по ходу.

  6. Дом одноэтажный? Кроме плана первого этажа что-то еще есть? Материал стен? Отметка чистого пола первого этажа по отношению к уровню земли?

    Для фундамента нужно понимать геологию, рельеф.

  7. Возьмите, как уже было сказано выше, ускоритель твердения. Посмотрите что-то из линейки Sika. Сам ускоритель не использовал. Пользовался сиковскими пластификаторами и противоморозными добавками для бетона и полипропиленовой фиброй для стяжек - очень доволен!!! Главное соблюдать пропорции указанные производителем.
  8. экспертная оценка разве нужна?

    вроде это в бти все. проем сделать можно в несущей стене, но не все так просто. нужен проект. все это вроде договаривается в бти (не уверен).

    делаются штробы в стене с двух сторон. будущий проем берется в обойму, потом "не нужная" часть стены демонтируется и получается проем. это если вкратце.

    если про снос, то несущие категорически нельзя сносить, а не несущие перегородки хоть целиком убирайте.

  9. Добрый вечер. Можете засунуть, но хорошо крепите к опалубке, чтобы когда будете лить бетон он не пошел между опалубкой и утеплителем( он будет стараться это сделать), не отодрал его и не затолкал в центр колонны. И так крепить чтобы потом снять опалубку без утеплителя.
×
×