Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

stlav

Пользователи
  • Публікації

    150
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем stlav

  1. Балка под плитами:

    - пролет 4,0 метра;

    - сечение 300х300;

    - продольная арматура ф25 А500С;

    - хомуты ф6 А240С (берет сомнение что там ф12, а если так, то пойдет в запас по прочности) с шагом 200мм;

    - бетон В25.

    В результате балка выдержит нагрузку около 4 т/м, может до 5 т/м.

     

    Для проверочного расчета несущей способности плит нужны дополнительные данные:

     

    Во-первых укажите следующее:

    - конструкция пола второго этажа(что будет на плитах: стяжки, плитка, теплый пол, утеплитель, линолеум, ковролин и т. п.)

    - лестница: ширина, высота, длина, чем будет отделана, линолеум, плитка, гранит и т.п.

     

    Во-вторых по плитам нужны данные:

    - когда (год) и где (в идеале завод) покупали;

    - длина плит 6 метров ровно, или 5,9 или 6,1 метр?

  2. Перекрытие первого этажа, это что плиты, монолит, балки?

    Перекрытие второго этажа, это что плиты, монолит, балки?

    Если перекрытия из плит то дайте раскладку плит на планах, хотя бы в paint нарисуйте.

    Какой пирог пола на втором этаже?

    Какой пирог на чердачном перекрытии?

    Если нет плана кровли, то дайте фото или схематически на плане второго этажа покажите куда опираются несущие элементы кровли: стойки, раскосы.

    Армопояса под перекрытиями есть или нет?

     

     

    Необходимо определить самую нагруженную стену и собрать нагрузку на нее. То что самая нагруженная стена будет одна из центральных понятно, не понятно какая именно.

  3. Добрый день.

    Если не ошибаюсь то кирпича м100 на растворе м25 для двух этажей более чем.

    Дайте план этажей и разрез. Прикину, посчитаю.

    Что у Вас за перекрытие, плиты, монолит, балки? Армопояс есть? Пирог пола второго этажа? Какая кровля: двускатная, вальмовая? пирог, материал? Мансарда есть, нет, планируется в будущем?

  4. Или я пропустил где-то в сообщениях, или Вы не указали: сечение балки, пролет и хомуты из какой арматуры?

     

    Давайте начнем с этого, потому как все мои рекомендации сугубо примерные по поводу прорубывания пустот и использования арматуры.

     

    По поводу сетки в плитах, можете ее рубить-она конструктивная, есть и сверху и снизу, по большей части для того чтобы когда плиту пропаривают не было больших усадочных трещин. пробивая пустоты можно обрубывать прутки попадающиеся поперек пустот.

  5. Добрый вечер.

    во-первых два стержня в середине вообще не в тему-они там не работают, Вы их просто хороните в бетоне, они там что есть что их нет.

    во-вторых: что за крыша, какое сечение балки, какой бетон, расстояние между балками( я так понял балка не одна такая?)?

    и хомуты стремноватые

  6. Я бы все-таки советовал как минимум две пустоты на каждую плиту проломить бетон сверху, вставить каркасы из продольной арматуры 2ф12 А500 сверху и 1ф12 А500 снизу, запустить концы на 1,5 метра за балку(общая длина арматуры получается где-то 2,8 метра), поперечную из ф6 А240. каркасы варить. если не во всех пустотах это сделать. если делать во всех пустотах, то верхнюю арматуру кинуть сеткой ф12 ячейка 200 мм. сетку расположить прямо по верху плит и залить бетоном так чтобы уровень был выше верха плит на 4-5 см.но это вообще по жесткому. если проламывать пустоты и монолитить с армированием, то получаем неразрезную балку на двух опорах с консолью.

     

    вопрос еще по балке на которой лежат плиты: какой бетон и как армирована?

    • Лайк 1
  7. Резать в любом месте плиты можно только те, которые произведены по технологии безопалубочного непрерывного формования.

    и плиты безопалубочного формования и круглопустотные панели-преднапряженные. круглопустотки резать не допускается, но вносить некоторые, небольшие коррективы можно без ущерба конструкции, если понимаешь что делаешь и как работает конструкция.

     

    еще нюанс по панелям: их нельзя опирать более чем на 250 мм.

     

    у Вас мега тяжелый фундамент получается. хорошего мало.

     

    Вы территориально где находитесь?

    • Лайк 3
  8. Добрый день.

    какие грунты? что с грунтовыми водами?

    если все хорошо, то армопояс обязательно поверх бута.

    выступание плит на 1 метр опасно, очень большая вероятность что обломятся-они сверху практически не армируются, да и это неправильная схема работ данных плит, не предусмотрены они для такого. лучше лишнее отрезать, в идеале с двух сторон по полметра-в таком случае минимальные нарушения поперечного армирования.

    гидроизоляция зависит от состояния бутового фундамента и грунтовых вод.

    • Лайк 1
  9. Дорого...гидроизоляция выйдет как и утепление по стоимости, +/-, разница не большая. По поводу жопы-как раз нет, вероятность очень мала, если все делать по инструкции и трудозатраты минимальны, все-равно ведь вручную мешать бетон вручную будете.

    Насчет купола не передумали?

  10. Если хотите бомбоубежище, то я бы все-таки советовал заглублять в землю так чтоб сверху было полметра земли. Вы сказали что грунтовые воды только весной-тогда это все ерунда. Сделать гидроизоляцию, только ни в коем случае никаких битумных материалов. И форму советовал бы делать прямоугольную-в разы проще и менее трудозатратно.
  11. по поводу менять понятно, но доростить до нужного сечения возможность есть как я понял.

    при сечении 100х250 и шаге 600 прогиб 19 мм, при сечении 100х200 и шаге 300 прогиб 5 мм, сейчас у вас прогиб должен быть до 73 мм, что будет после вставки бруса 50х100 и 3 листов осб сказать точно не могу. однозначно что будет лучше, но на сколько сказать не могу.

    если будете вставлять 50х100 и три листа осб, то расположите один лист осб снизу и два сверху, в таком случае возможно получиться что-то аналогичное моим вариантам

  12. Добрый вечер!

    1) уменьшить расстояние между балками;

    2) увеличить высоту сечения балок (набить брус 50х50 сверху или снизу);

    3) увеличить ширину балок (срастить каждую балку с еще одной такой же увеличив ширину каждой балки вдвое).

  13. Если еще актуально, то стены не менее 200 мм бетона В15, армирование двумя сетками А500 не менее 8 мм ячейка 200 мм. Перекрытие также. Все зависит от габаритов. И гидроизоляция хорошая должна быть.

    А грунтовые воды настолько близко и на протяжении всего года?

×
×
  • Створити...