  1. Доброго времени суток.

    Покритикуйте щит.

    - 3к квартира не новострой

    - одна фаза

    - в доме газ (электродуховки тоже не будет).

    - автомат на квартиру в общем щите на 25А

    - РЕ проводника нет

    - проводка заменена на ВВГ-НГД 3х1,5 и 3х2,5. В коробках опресовка гильзами

    Освещение разбил на две группы, чтобы в случае чего в половине квартиры остался свет.

    Щит будет навесной на 48 мест (посоветуйте заодно и марку/модель щита)

    И заодно пара вопросов.

    В УЗО на входе в квартиру, при наличии своих УЗО на всех группах, нет необходимости?

    Можно на одну линию подключить стиралку и посудомойку? Понятно, что включать одновременно их не будут. Да и не факт, что ПММ сейчас будет.

    Можно ли под одно УЗО подлючить 3 теплых пола? Мощности ТП примерно 0.3, 0.5 и 0.5кВт. Или под каждый ТП свой УЗО?

     

    Лучше поставить своё УЗО на каждую комнату. Так будет логичней, и не будет ложных срабатываний.

  2. Эти генераторы стоят на базовых станциях оператора Лайф. Работают без вопросов.

    Связисты для резервного питания базовых станций используют массивы аккумуляторов, ибо питание оборудования 48В в основном. Максимум где могут использовать подобные генераторы - выездная бригада обслуги базовых станций.

    • Лайк 1
  3. 2) чем крепить провода (ВВГнгд 3*1.5,3*2.5) к потолку, в месте, где их собирается довольно много. Т.е. речь о групповой укладке, чтобы возле щитка не было шеренги из 10 елочек каждые 40см. На ютубе показывают лотки или клипсы, но не могу найти даже бренды, артикулы или названия, чтобы такое найти и купить

     

    Крепление кабеля. Встречал и более дешевые аналоги других производителей.

     

    Добавлено через 2 минуты

    лоток кабельный проволочный/перфорированный (в основном металлические).

     

    В квартире?:pozor:

  4. на входе в дом автомат 25А, и уже стоят два конвектора по 1500 ват, а еще бойлер 80 литров, мультиварка, микроволновка ,чайник, утюг и фен, поэтому переживаю чтобы эти 500-1000 ватт не оказались теми последними каплями когда начнет выбивать автомат

     

    Варианты:

    1. Не включать все вместе. Автомат некоторое время допускает перегрузку в 1,4 раза, возможно ваше потребление впишется в ВТХ автомата и выбивать не будет.

    2. Докупить пару киловатт мощности у облэнерго.

    3. Использовать реле приоритета нагрузки. Либо поставить автоматику на конвекторы, которая будет включать их по очереди.

    4. На конвекторах использовать регуляторы мощности.

    5. Купить конвектор с градацией мощности 800/1200/2000 ватт. Видел такие у Термия, думаю у других производителей тоже есть подобные варианты.

  5. Вопрос как сейчас Максус?

    Год назад для эксперимента взял тройную упаковку 12-ваттных ламп - одна при включении мерцала. Периодично всплывают подобные жалобы от знакомых. Вывод: такое же говно, как и Biom, Feron и т.д., но дороже.

  6. А чего все так возбудились на слово "рубильник", выдернутое из контекста? Изначально звучало: "рубильник в щитовой", а не в домашнем щите.

    нам один доказывал что обязательно в щитовой должен быть рубильник...
    • Лайк 1
  7. Чи ви пропонуєте ставити усюди кремовий віко?

     

    Представил себе картину: "Cмотрите гости дорогие - у нас розетки по 300грн, а не какой-то там галимый ВИКО за 35грн!" :lol:

    Лет через 10-15, при очередном ремонте выбросят что Вико, что Беркер, ибо фурнитура уже будет иметь уставший вид.

  8. 500 например в любой розетке первого этажа, которые поближе к щиту.

     

    В любой розетке при 500А отработает автомат розетки. И понятно что никто не даст поставить на вводе автомат D50, но даже при раскладе С32 на вводе и В10 на розетки будет селективность.

    P.S. По воздушке нет таких токов КЗ, разве что линия будет СИП-95мм и выше, что в реальности большая редкость.

    P.P.S. Теперь из личного опыта: ТП 630кВа-210м кабеля 180мм-ВРУ дома-автомат на стояк 125А-10 метров стояка 95мм-вводной автомат на этаж С63-ввод на квартиру С32-кабель 10метров ввг3*10-квартирный щит-автомат на розетку С16-в розетке ток КЗ около 700А. При нескольких КЗ в розетке отрабатывал автомат розетки. Вот и вся селективность.

    • Лайк 1
  9. Я правильно понял, вы по вводным КЗ 500 предлодили поставть d50 который мне сип люмяшку будет секунд 10 прогревать током 500а? Серьезно да?

     

    Вы для начала определитесь где у вас 500А, на вводе или в розетке. Если в розетке то отработает В10.

    P.S. Вроде как принято что автомат защищает сеть после себя, и то что будет прогреваться до вводного автомата уже не ваши проблемы.

  10. Вот что мне нужно сделать что-бы при КЗ у меня выбивало самый последний автомат в линии перед розеткой. Автомат допустим b10, дом на сипе 16, ТПха в двух кварталах.

    Ток КЗ порядка 500а по ВТХ

    Время отключения всех трех типов 0.001-0.01

    Какая методика правильного выбора устройств защиты, только с обоснованием)

     

    Поставить АВ с характеристикой D50 (Хотя скорее всего достаточно будет и D32.) На крайняк на вводе поставить корпусной АВ с раздельной регулировкой теплового и электромагнитного расцепителя.

    Это чем прокинута воздушка от ТП, что в розетке ток КЗ 500А?

  11. Потому что кз в доме имеет не такой уж большой ток, и тупо нкдостаточно.

     

    Вы сами себя подтолкнули к истине: селективность обеспечивается правильно выбранными аппаратами защиты на конкретных участках линии, с учетом параметров этой линии.

  12. У холодильника на корпус высажена средняя точка помехоподавляющего фильтра, поскольку заземляющий контакт розетки холодильника отвалился - на холодильнике присутствует потенциал, который и щиплет вас относительно духовки. Утечка через этот фильтр ниже уставки срабатывания УЗО. Выход - надо уравнивать потенциалы (восстанавливать контакт PE-проводников всех приборов с PE-шиной).

     

    Пример реализации помехоподавляющего фильтра:

    image010.png

    • Лайк 2
  13. О, диалог с наезда ) це чудово. Знакомы, и?

    Дабы сократить спор - возьмите втх разных автоматов (желательно реальные, конкретных экземпляров, а не средние в партии) найдите на них точку условного среднестатистического кз в частном доме и попробуйте сделать выводы, если получится

     

    Абсолютно без наездов. Вы утверждаете что селективность это миф, исходя из этой логики - при КЗ в среднестатистическом частном доме должно вынести автомат на питающей КТП. Но в реальности автоматы отрабатывают таки в доме. Почему?Ж-)

  14. Подбором номиналов вы никак не обеспечите селективность автоматов по кз, какие не ставь выбивать по кз будет рендмомом а то и все - селективность автоматов это миф.

     

    И чем же в реальности добиваются селективности автоматов?

    P.S. Вам фраза "Время-токовые характеристики автоматических выключателей" о чём нибудь говорит?

    • Лайк 1
  15. Бродил вчера в отделе электротехники Эпицентра и надыбал на фурнитуру Hausmark. Цены между Viko/Gunsan/Lezard и SE Asfora. Неплохой аскетичный дизайн, тактильно довольно приятный пластик, выключатели щелкают мягко но четко и не клинят, в аксессуарах есть даже стеклянные рамки. Кто-то в курсе что это за зверь и как он по качеству в сравнении с вышеуказанными торговыми марками?
  16. Еще рядом на полках был некий UP (Underprice), как по мне то чуть хуже по качеству.

     

    Это собственная торговая марка Эпицентра, как правило - лютая и беспощадная китайщина.

    • Лайк 4
  17. 1. Документацию в студию.

    ПУЭ-7 2.3.37 "Для КЛ, які прокладають у ґрунті або під водою, треба застосовувати переважно броньовані кабелі. Металеві оболонки цих кабелів повинні мати зовнішнє покриття для захисту від хімічних впливів. Кабелі з іншими конструкціями зовнішніх захисних покриттів (неброньовані) повинні мати необхідну стійкість до механічних впливів у разі прокладання у всіх видах ґрунтів, у разі протягування їх у блоках і трубах, а також стійкість відносно теплових і механічних впливів під час експлуатаційно-ремонтних робіт."

    2. Проекты есть. И не одна сотня. Только у меня на объектах их десяток.

    Проекты в студиюЖ-)

    3. Дешевле и проще - далеко не всегда значит лучше. Дебилы как раз те, кто не понимает очевидные вещи - копать дороже, чем ставить столбы.

    Да ладно? С прозрением! Здесь вроде как и пытаются это доказать. В технико-экономическом обосновании при прочих равных - выбирают более дешевый вариант.

    4. Контролировать 230 метров по участку СТ - вообще не проблема.

    А если таки проблема?

×
×