Там другая физика работы..нагрузки у тебя на сжатие и, к тому же, распределённые.. надеюсь, объяснять глубоко не надо.
Тут тоже на сжатие. На отрыв должны работать глухари, к-рые через контробрешетку и верхний ЭППС в стропила вкручиваются.
Нагрузка считается просто - допустим у нее ЭППС 35-й плотности - у него прочность на сжатие 250 кПа/см2 при 10% деформации. Но нас 10% не устраивает, нам нужна 2%. Делим 250 на 2,5 (усредненный коэффицент у разных производителей ЭППС), получаем 100 кПа/см2 = 1 кгс/см2.
Возьмем крышу 100 м2 (два ската 5х10 м). Бруски контробрешетки 50х50, как у Татьяны, через 0,7 м. Кол-во брусков на крыше 10/0,7+1 = 15 шт. Длина всех брусков 15х10=150 м. Площадь всей контробрешетки 150х0,05=7,5м2 или 75000 см2. Получается, что крыша (только в части ЭППС) может выдержать 75000 кг или 750 кг/м2. Помоему этого достаточно, чтобы держать и самую тяжелую черепицу и снеговую нагрузку по нормам Аляски
-
to Крышник
По поводу несущей способности ЭППС можно спросить у меня - я весь свой дом на ЭППС ставлю. Т.е. весь полностью
- фундамент, стены...крышу
А его еще под железные дороги применяют
, и взлетные полосы
Крыша у Татьяны, по моим расчетам, легко выдерживает вес 200 кг/м2. Этого достаточно для 45-градусной кровли?
Гидроизоляция поверх ЭППС, я думаю, нужна для защиты контробрешетки от конденсата, ну может она еще верхние листы ЭППС не проклеивала - я бы проклеил. Я конечно не специалист, но мое маленькое ИМХО - такая крыша имеет право быть
P.S. Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам.
-
Понашему- врать не хорошо.
Неизвестно, как каждый из нас поведет себя, если будет вынужден оправдываться. Тем более женщина
Трудно понять китайцев и женщин. А.Аверченко "Ложь" lib.ru/RUSSLIT/AWERCHENKO/rasskazy.txt
-
в боярке, в лесхозе была столярка , делал себе когда то рамы на балкон
А с качеством/точностью как?
-
Хочу найти, кто может в Киеве сделать окна по ГОСТу 112-14-86 - советские окна с двойными раздельными створками, но с внутренней створкой под стеклопакет. Как здесь www.win-doors.ru/finskie-okna.html#. В принципе интересует только деревянная часть - покраску, стекло, уплотнитель и фурнитуру могу взять на себя.
-
1
-
-
Аналогия 1 (анекдот)
Привезли как-то в сибирский лесхоз японскую бензопилу. Посмотрели на нее суровые сибирские лесорубы, голову почесали, завели, и положили на козлы бревно...
- Вжик - сказала японская бензопила, и распилила бревно.
- Уу, бля - сказали суровые сибирские лесорубы, и положили на козлы БРЕВНИЩЕ.
- Вжик - сказала японская бензопила, и распилила БРЕВНИЩЕ.
-Ууу, бля - сказали суровые сибирские лесорубы, и положили на козлы... рельсу.
- Вжжж - сказала японская бензопила, и сломалась.
- Вот так-то, бля - сказали суровые сибирские лесорубы.
Аналогия 2
Согрешившая женщина..., побиение камнями..., "пусть... бросит камень, кто сам без греха" - источник, думаю, все знают?
Насколько я помню Правила форума, обсужение бездействия модераторов не возбраняется.
Может модераторам стоит подумать об расширении перечня методов по гашению излишней агрессии в отдельных темах, кроме банального сноса части сообщений во флуд?
На forumhouse.ru, к примеру как-то закрыли на неделю самую популярную тему - "Утепленная шведская плита", чтобы сбить накал страстей. Через неделю открыли - все вернулось в конструктивное русло.
Вобще-то мне нравиться название этого форума - Строим Дом. Мне нравится думать, что может быть основной смысл этого названия состоит в том, что мы все строим Дом. Не строим каждый свою Хату. А строим Дом. В котором будем жить. Все мы. И наши дети. И что этот Дом будет светлым и теплым. И каждый в этом Доме будет иметь право жить по своему. Верить в что-то свое. Иметь право ошибаться. И в этом Доме не будет злобы и подлости.
-
1
-
-
Вы сразу заказывали бруски для стоек или распускали доски сами? Может так и кручение стоек меньше? Сбивали все это пневмомолотком или руками?
Раз у вас плита не думали делать внутренние перегородки из теплоемкого материала (кирпич и т.д.) для стабилизации темпиратуры и доп аккумулятора тепла?
Брус заказывал сразу - 100х50 - внутренний несущий каркас, перегородки;
75х50 - наружный каркас; 250х50 - нижняя обвязка по плите; 200х50 - балки перекрытия; 150х50 - стропилка, несущая перегородка 1-го этажа; 50х50 - контробрешетка; 30х50 - бруски вентфасада; ну и много, много дюймовки
75-го бруса немного не хватило - распустил десяток 150-ки.
Что-бы крутило меньше - строй из свежепила антисептированного. Он в каркасе быстро высохнет без особой деформации.
Сбиваем все нейлером. Народ уже привык - за обычный молоток браться не хочет:D
Внимательно читаю книгу Г.Минке "Глинобетон и его применение" (Спасибо Татьяне Ернст за наводку по глине) Думаю, считаю нагрузки (1 куб глины может весить 1,8 т). В принципе печку-камин и раньше хотел делать глинобитную. А сейчас и в сторону глиноштукатурки смотрю. Но пока решения не принял. Хотя глины в Барахтах как... много вобщем
-
Татьяна, а в какой день года/под каким углом к горизонту солнце осенью должно начать попадать в дом, или весной перестать?
Пытаюсь разобраться со своей инсоляцией
-
В старых кирпичных зданиях, особенно когда к проектированию привлекался нормальный архитектор
, очень правильно и изящно решали проблему вентиляции, в т.ч. и с помощью печных дымоходов. Многие старые дома, где есть вентиляция - стоят и поныне, где нет - уже не стоят
Без вентиляции нельзя делать отопление и сегодня и раньше не делали.
Собственно, Татьяна немного утрирует, когда говорит, что влага будет обязательно лезть в негерметичную стену. Если будет нормальная вентиляция - она пойдет в вентиляцию, а влияние ее на стену будет очень незначительным.
-
А самое главное- чего я ВООБЩЕ понять не могу - НУ НЕ НРАВИТСЯ ВАМ МОЯ "РЕЛИГИЯ" - ну и хорошо! Я же НИКОГО НЕ ОБРАЩАЮ в нее!!!!!
Я даже в другие ветки без специального приглашения не захожу.
НУ чего ВАМ неймется?!?! ПОЧЕМУ ВЫ МЕНЯ обратить куда-то пытаетесь?!?!??!?!?!?!
ЖИВИТЕ спокойно - и дайте другим, НЕ ТАКИМ КАК ВЫ - тоже жить! пока они Вас не трогают, хотя-бы...
Нет Таня, мы Вас никуда обращать не собираемся
Вы нам такая нравитесь
Мы Вас пытаемся уберечь от "греха" ортодоксальности и гордыни
Заходите в мою ветку, буду рад
-
В чём, в чём выражается этот комфорт??? В чём конкретно дом с метровым скажем утеплителем кругом, будет комфортнее моего дома со стеной 2,5 кирпича???
Это религия
Человеку свойственно находить себе ИДЕЮ, верить в нее, и получать от этой веры кайф. Один верит в утепление и радуется, что утеплился, второй верит в кирпич и прется от того, что съекономил деньги. Все счастливы
Только тенденция присутствует одна - "утепляйкиных" с каждым годом все больше и больше, а "кирпичников" - меньше и меньше. Естественная убыль, однако
-
2
-
-
Да, лишний раз убеждаюсь в экономической эффективности каркасника.
На мои 240 м2 фасада при толщине утеплителя 250 мм + чердак 400 мм понадобится 5 т эковаты - 8 к, изоплат - 2к, вентфасад американкой - 2к. 10к= 80 000 грн.
80000/240 + 80(чердак)=250грн или 31,5 уе/м2. R стены больше 6.
Я ни кого не агитирую:D
-
Приветствую.
Я так понимаю у профиля для ГКЛ просто отрезали одну стенку на Л блоках?
и очень хотелось бы узнать сколько по времени принимали Ваши 12м3 бетона?
Вы как то расчитывали ТП (шаг, длину петель)или просто бросили трубу без расчетов?
Просто сам с весны собираюсь УШП делать пытаюсь все выяснить досконально
Отвечу здесь.
С помощью циркулярки на ЭППС под углом снимали кромку, чтобы сделать максимально похоже на буржуйские L-блоки. У металлического профиля для ГКЛ ножницами по металу подрезали одну стенку на пару см и одевали на борта. Похожий металлический элемент указан и на сайте dorocell. Мое ИМХО - делать обязательно!
Бетон принимали, вибрировали и разравнивали 1-ые 6м3 - часа 1,5, вторые 6м3 - часа 2-2,5 (лишние 0,7 куба вручную надо было вынуть из плиты, нагрузить в тележку и оттарабанить метров на 80 к соседу
) Бетон лучше брать подвижностью П 4.
Расчет ТП делал просто - спросил у Саши Korni, предварительно озвучив параметры дома, переспросил у главного гуру Рехау по ТП - ответы по диаметру и шагу трубы совпали, самостоятельно считать забил, сделал как сказали:D
-
3
-
-
А які труби ТП ви використовували? Діаметр,виробник,кількість метрів погонних на м.кв.
Рехау, Термофлех, 16 мм, с\у и краевые зоны через 15 см, остальное 20, кое-где 25.
-
Тоже поздравляю. С днем рожденья. Удачи и любви. Олег и Оля
-
в Германии считают, что на границе целесоображности лежит как раз "пассивный дом" - далее - дома "ноль-энергии" или "плюс-энергии" - уже не целесообразны на сегодняшний день.
У нас, я бы сказала, что граница целесообразности (учитывая нашу стоимость энергии) лежит где-то на их уровне Энергосберегающего дома (то-есть до 40кВт/м2 в год).
Это мое мнение
А какие затраты входят в эти 15/40 кВт?
ГВС, как я понял не входят.
А вентиляция? В смысле затраты на подогрев/охлаждение воздуха после рекуператора.
-
Читаю тему, читаю... Интересная... Но все намешано в кучу - пассивность, эффективность, комфорт, технологии, образ жизни...
Выскажу свое мнение:
1. Мне очень нравятся решения Татьяны, относящиеся к комфорту внутреннего климата дома - излучающая система отопления, глина в отделке, как регулятор влажности, правильная инсоляция. Кое-что думаю применить в своем доме.
1.1. Вызывает сомнение работа "теплых стен" на охлаждение - все-таки возможность человеческого тела воспринимать инфракрасное излучение для обогрева - это одно (человек 36 гр, воздух 20 гр, стена 26-28 гр), а передача избыточной тепловой энергии от человека стене (человек 36, воздух 30-35, стена 22) - это другое. Здесь мне кажется большую роль играет конвективная составляющая охлаждения - стены охлаждают воздух.
Надо будет летом в жару напроситься в гости
2. Про "пассивность" дома. По моему мнению комфортный дом и энергоэффективный дом - это две разные задачи. В чем-то они пересекаются, а где-то противоречат друг-другу. Что-бы убрать эти противоречия применяются недешевые технологические решения - рекуперация, приточно-вытяжная вентиляция, осушители, увлажнители и т.п. Вопрос: Сколько целесообразно потратить денег, чтобы решить те противоречия, к-рые мы сами себе создадим в погоне за "пассивностью" дома?
Здесь я хочу привести цитату уважаемого мною человека с другого форума:
"Резонный интерес к пассивным домам со стороны государств оправдан не только с целью экономического эффекта в виде меньше энергозависимости от стран-экспортеров энергии, но имеет более тонкую составляющую.
С одной стороны, экономика Запада – экономика потребления. Состояния делаются на том, что хорошо продается. Чтобы продать больше, необходимо затратить больше энергоресурсов, которые не достаются бесплатно.
С другой стороны, люди склонны экономить - на вещах обыденных, от которых никуда не деться (топливе, коммунальных услугах, электроэнергии).
Как совместить эти два различных направления так, чтобы стало выгодно экономить и людям и государству? Со стороны государства – поднимать цены на энергоносители быстрее, чем на все остальное и одновременно двигать в массы идею об энергоэффективных технологиях, поднимая новый сектор потребления.
Девиз «Потрать сейчас, чтобы экономить (меньше платить) всю жизнь» становится локомотивом нового витка экономической эволюции. Люди должны активно покупать более дорогие решения, на которых затрачено меньше (невосполняемой) энергии. Т.е. энергоэффективные (пассивные) дома, услуги других людей, виртуальную реальность."
Хочу добавить, что лично я вкладываю достаточно много денег в дополнительную энергоэффективность своего дома
Но где проходит граница целесообразности - вот в чем вопрос
-
4
-
-
Довольно трудозатратная тема наверное с такими стойками дополнительными.
+2 недели на внешний каркас. Толщина утеплителя - 250 мм
-
1
-
-
А можно еще поподробнее о грунтовом теплообменнике?
Если можно ссылку,где почитать
Во первых я читал что глубина залегания труб ниже глубины промерзания грунта а у вас судя по фото на уровне -20см,поправте пожалуста.
Длина трасы и диаметр труб,прощитаны конкретно под ваш обьем помещений?
Глубина заложения труб около метра, длина около 70 м, диаметр 160-200 мм. На входе положил 6м рехаускую специальную с серебрянным напылением. Основной коллектор проложен под УШП - т.е. там, где промерзания нет совсем:D (не совсем правильно, но мне было так удобно)
Если честно, то считал по справочнику Стеля:D
-
1
-
-
А почему такие стойки двойные, первый раз такие вижу, хотя каркасниками вроде сталкивался не раз, опишите подробнее по ним пожалуйста, очень интересно.
Стойки Ларсена, в основном нужны, чтобы увеличить толщину утеплителя и убрать мостики холода, т.е. сделать слой утеплителя (в моем случае эковата) непрерывным и без швов.
Это взято за основу
www.builditsolar.com/Projects/SolarHomes/LarsenTruss/LarsenTruss.htm
-
1
-
-
Такой порядок у строителей!
Сами чистоплотные или гоняете?
А можно хоть какието цифры сроки,обьемы,количество?
Сами чистоплотные
Какие цифры? Конкретнее спрашивайте
-
-
-
Склон, плита, каркасник
в Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Опубліковано: