  1. Спасибо друзья за помощь!

     

    Ну вот и первые подробности моего сдатия однолинейной схемы и написания претензии на сайте МОЭСК.

    Сегодня позвонил начальник этого отдела транспорта и сбыта электроэнергии, техник которой мне так доказывал с пеной у рта что мне по любому придется делать так как он говорит или ничего не опечатает! Т. е заводить сип в счетчик.

     

    Начальник до этого тоже сидевший в кабинете и полностью поддерживающий своего техника сегодня до меня дозвонился и сказал-щит учета принимаем так как есть с Вашим-моим разделением PEN на этой медной щине.

    Только заменить вводной автомат на 25А и более претензий нет!

    Сказал, что они уже знают где участок и сами заедут опечатают!

     

    Вот такие новости!

    Но дело уже в том, что я сдал уже сегодня схему однолинейную на согласование-сказали будет готово на след. неделе.

    и НА схеме однолинейной поставил вводной автомат на 32А.

    Теперь уже вот интересно, подожду недельку что мне по моей однолинейной ответят-согласую-нет!

  2. Глупости. При этом электробезопасность ни чем не обеспечена.

     

    Так не могу ничего доказать!

    Вот так требуют--см. рисунок № 1

     

    Сегодня был еще в электросетях--завтра подаю свою схему однолинейную на согласование.Сколько будут рассматривать пока не ясно.

    Если согласуют ткну носом энергосбыт!

    Моя схема новая вот!--рис № 2

     

    Я вот не могу понять!!!

    у соседа моего---электрик электросетей собирал щит учета за деньги -у него провод с выхода 8 счетчика идет на болт корпуса щита и туда же идет заземление.

    Мне говорят заземление к Нулю не подключать--не понимаю

    609884269_.thumb.jpg.7d0c6440eca88c7cc83fd00d4272ce6b.jpg

    1826936271_.thumb.jpg.fe84fd137889ef7d16ecac71db0acaf1.jpg

  3. Ну вот небольшие подробности по моей ситуации еще.

    Контора --Энергосбыт дала мне предписание поставить вводной автомат 25А

    и Собрать схему правильно? :victory:

     

    Как я понял мастер и все его окружение не могут понять какие провода идут у них по столбам.

    Их ответ-3-и фазы и рабочий ноль!

    Т. е никакого защитного проводника PEN у них получается нет!

    Такое может быть!

     

    И опять же мастер решил мне пояснить по какой схеме надо собирать щит учета.

    т. е не по схеме рис 1.

    а строго по рисунку 2.

    аргументы-чтобы эл. энергию не воровали!

    И после вывода с клеммы 8 надо вести в дом + 3-и фазы

    А ящик заземлять отдельно

    Shema.JPG.9af5c6527c47e717819f16de3024489a.JPG

    2012-07-17_123144.jpg.2fc333ef665b4da806a36df7390fde8c.jpg

  4. Спасибо всем друзья за помощь!

    Этим энергосбытам как я понял спустили одну схему -и они чешут всех под нее.

    А при моем объяснении, что бывают разные системы заземления-смотрят непонимающим взглядом.

    Мне посоветовали напечатать свою однолинейную схему и согласовать ее в эл.сетях-с печатями.

    Далее с согласованной схемой можно в энергосбыт идти и ткнуть их носом!

    Ткнуть так же в паспорт счетчика!

     

    Если не принимают схему брать отказ и далее строчить жалобы в инстанции.

    Ну это только теперь в понедельник --чт.пт. не работают:Search:

  5. Попробуйте с помощью прокалывающего зажима. Так цепляться не должны - с помощью него отключить счетчик невозможно.

     

    Да уже я спрашивал--ни каких вариантов--только по схеме электриков!

    О то что нужно делить PEN даже и не знают-

    -у них фраза выпучив глаза--НОЛЬ ЗАЗЕМЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ.

  6. Возьмите паспорт на свой счетчик.

    Например здесь incotex-counter.blogspot.com/2011/11/blog-post_19.html

    Схема подключения Меркурий 231АМ, где четко указано ответвление от нуля, которое нужно опломбировать.

    Либо на шину РЕ заводите без разреза проводника (через оцинкованную шайбу) и далее на счетчик либо в вводной АВ опять же под пломбу.

     

    По МЭК системы ТТ, TN и IT, при соблюдении всех требований безопасности, являются равноценными с точки зрения защиты человека.

     

     

    Сорри а где тут ответвление --это оно отметил красным?

    Shema.JPG.19924526823e70185c8c92ca20749ead.JPG

  7. После счетчика PENа нет. Делить нужно до счетчика, например путем пломбировки соединений на шине, для успокоения РЭСовцев.

     

    я ИМ ЭТО ПРЕДЛАГАЛ-опечатать шину-

    -они ни в какую-

    -завести сип (называют они его странно-рабочий ноль в счетчик-с него на шинку) с шинки в дом

    а то что там еще и защитный проводник идет не вспоминают!

    Инженер сидит глаза вылупил--я ему деление проводника PEN-должно быть произведено до прибора учета--а он мля как кукла глазами хлопает

  8. Спасибо друзья!

    Это вот так вы имеете ввиду сделать разделение после счетчика?

    СО счетчика провода L1-L2-L3- НА клемник для подключения потом кабеля в дом

    Вот такие клеммы подойдут рис -2 ?

     

    И ВОТ по автоматам в щите учета вопросик--мне предписание будет там автомат вводной с25А

    а ТОГДА в доме какой мне ставить на вводе 4-х полюсный в25А?

    85609993_2.thumb.jpg.1da4f8b434bc000d058ae38840cd2781.jpg

    resizepict-500x500.jpg.8ea3d44863017e9d340e0e5d58210c08.jpg

    bzn.thumb.jpg.afa35d0427d399143d6debd7e10b1f06.jpg

  9. Суки тупорылые.

    У Вас схема согласована? Если да, то пусть пишут письменный отказ.

     

    Нет конечно-не согласована.

    Схема из ине-та--привел как образец ---моя такая же--адрес только другой!

    Да и для частного застройщика сейчас все схемы отменили требования предоставлять!

  10. Ну вот друзья и знаменитые пломбировщики из энергосбыта посетили меня и осмотрели мой щиток.

    Итог не подключать!

    Выдали предписание-заменить вводной автомат на 25А

    Далее по схеме претензии

    кабель сип L1,L2,L3-завести в вводной автомат -

    Кабель PEN- завести на клемму счетчика 7 и с выхода 8 прицепить ее на шину.

    Далее что будет сказали нас не волнует.

    Моя однолинейная схема сказали не верна-и кто ее рисовал пусть рисует далее.

    Говорят нельзя, чтоб не воровали заводить НОЛЬ со столба на шину!

    О том что есть разные системы заземления сказали ничего не знаем!

    как сказали так и делайте-иначе не подключим!

    Вот по такой схеме надо собирать щиток

    Как теперь делить PEN ?

    Или после счетчика он уже не PEN стал ?

    Вот такие дела

     

    схема однолинейка рис. 1-----моя такая же -только адрес другой

    Схему по их требованию энергосбыта--рис 2

    957007916_1(2).thumb.jpg.6e9ab91090f9b0efd620fc7b82ee7c72.jpg

    1199091485_.jpg.246b6f0793c268b59bc9b7b70bafb733.jpg

  11. Ну вот что практически в итоге у меня получилось:cry:

     

    В нижней части не хватило узо-для света котельной--может так оставить? а то уже в щите и места маловато!

    Линия охраны будет без узо.

     

    Возле дома будет свое заземление 3-4 прута по з-и метра обваренные полосой и ввод от заземления в щит на шину РЕ

     

    И вводной щиток тоже выложу

    есть вопросик

    Как думаете на розетку надо брать с шины PE ?-

    -вроде так ДИФФ СРАЗУ будет срабатывать---или все нормально розетка подключена?

     

     

     

    Спасибо

    864651632_.thumb.jpg.3b3cb6e881f67acf3dd0fcafe72a2cfc.jpg

    93073835_.thumb.jpg.b178dfcdf55203f7f665edff3ef0479b.jpg

  12. зачем вам приоритет? куда это вас понесло. генератор же у вас питает самые главные линии в доме, холодильник, котел газовый и насос.

     

    Котел у меня не газовый, а электрический отопительный будет 9-12 кВт

  13. Друзья по котлу мне прояснили немного.

    Мне нужен 3-х фазный 9-12 кВт с возможностью работы от одной фазы-типа Галан котлы.

    + К НЕМУ циркуляционный насосик однофазный

    и генератор однофазный (как я думаю например Хитачи 57 ИЛИ помощнее)

    а к рубильнику ABB добавить модуль для коммутации N.

  14. придется или реле приоритета нагрузок ставить

    или генератор - киловатт на 10-20

     

    Ну я котел наверное поставлю на 9 кВт

    а генератор 5-7 кВт

     

    и уж на генераторе если вдруг будет надобность работать, то конечно котел на всю мощность врубать не буду.

    1-2 тена--это 6 кВт.

     

    А какое мне подойдет реле приоритета--если мне такое действительно нужно?

    а ТО в инете их куча, а для моего варианта подскажите?

  15. Используйте 2 полюса.

     

    Дело хозяйское, но смысла в нем не вижу.

     

    В щите должен стоять коммутационный аппарат на вводе. Если это будет реверс-рубильник (3Р+N), то при питании от гены отслеживать восстановление питания сети станет проблематичнее. Я бы ставил АВ или ВН.

     

    Спасибо!:beer:

     

    А я в инете посмотрел реверс рубильник выходит этот же рубильник АВВ для генератора.

    Он какой-то другой реверс-рубильник?

     

    Ав-это автомат

    А ВН--?

  16. РАЗ

    Деление PEN я уже произвел в щите учета на участке

    В дом веду кабелем 5-ть жил. L1-L2-L3-N-PE

    РЕ-завожу на шину медную внутри домового ящика

    Так же селективное узо уже купил-ставлю в щит учета тоже

    см фото

     

     

    ink_stroi--спасибо !

     

    Только рубильник я уже купил 3-х полюсноABB 40A

     

    есть клемма отдельная для этого рубильника-если получится купить то доставлю ее для коммутации НУЛЯ.

     

    А по поводу вводного автомат в дом вопрос, потому что думаю сразу заводить фазы на узм, будет неправильно-надо какой-то прибор--вот и не смог определиться что,

    автомат 3-х-4х полюсной или какой-то доп контакт для фаз.

    По хорошему наверное надо автомат-дабы вырубать весь дом в случае необходимости.

     

    Если доп.модуль к рубильнику найду поставлю его--в инете вроде как 350 руб.

    1731010370_CIMG0165.thumb.jpg.328015f57f22957836b4bd4c3b159af8.jpg

  17. (ссылка устарела)

    В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке

     

    Добавлено через 1 час 14 минут

    У вас гена однофазный, достаточно 2х полюсной. Схема при этом изменится. Потребителей резервируемой линии выделите в отдельную группу.

     

    Линия потребителей генератора у меня красная--нижняя.

    Генератор однофазный 5-7 кВт

    Автомат Я имел ввиду какой на ВВОДЕ В ДОМ ПОСТАВИТЬ 3-х или 4-х полюсной?

     

    а по поводу подключения рубильника---т.е мне вместо фазного провода ( который не будет питать генератор--например линия желтая-верхняя-ее не заводить на рубильник?)

     

    Вместо желтого на рубильник ввести НОЛЬ ?

  18. Благодарю друзья за такую дискуссию:drinks:

    мне уж тогда подскажите

    Повторюсь!

    Имею 3-х фазный ввод в щит учета на участке

    в нем делю PEN на N и РЕ

    в ДОМ веду 5-ти жильным кабелем

    Вводной автомат в доме В32А 4-х полюсной-4Р (ЕГО еще не купил может 3-х полюсной-3Р-хотел уточнить какой?)

    Далее веду на узм-51м и после узм-ок ставлю рубильник ABB на 40 а-3-х полюсной

    далее собственно подключение.

    Вот схемка-поясните пож-ста все правильно тут подключено

     

    1. Правильно ли автомат стоит 20А до рубильника-или его надо ставить после рубильника?

     

    2. Читал такую фразу-что ноль сети и генератора нельзя объединять.

    И не уверен что генератор по нулю не даст скачок в обратку и останутся целы узм-51

    может надо и ноль еще автоматом разорвать после узм, что бы в обратку от генератора не получить?

     

    3. Какой поставить автомат на вводе в дом-в щите учета на участке вводной автомат С32А-

    а какой поставить в доме?

     

    схема вот-

    1567633586_.thumb.jpg.fd88823cc9cedd2d5ab27b941c8002b8.jpg

    OT40F3C_720.jpg.ff96598a1f892b852be01ab5cb8cdf91.jpg

  19. или под рубильник убрать или вынести в щит учёта, но там места не хватит

     

    можно на N посадить. А можно и не сажать.

     

    Да места уже там нет для УЗМ- сегодня померил!

     

    Так я туда в щит учета еще планирую автомат 3-х полюсной поставить для будущего гаража--чтобы сразу кабель взять от щита учета--до гаража 3-и метра будет примерно (от дома наверное все 20)

  20. реальная цена реверсного ОТ40 - $80. А МПО Электромонтаж - контора (очень)жадная. Зато почти всё есть и удобный сайт - с онлайн проверкой по наличию.

    при условии комплектации на АВВ - 62 тысячи. Со щитом, кросс-модулем, гребенками.

    Но, Дога ради, сначала таки определитесь со схемой - раз и навсегда. А потом начинайте собирать.

    большой щит задешево не соберешь. Если откровенную гадость не ставить. Ну, корпус щита попроще выбрать можно - тот же ИЭК, например. Но - металл ! И желательно - 1,2 мм

    А вот с уменьшением количества линий не надо спешить

     

    Благодарю!

    Щит купил на 90 модулей--2-е тыщи-наш железный

    Купил узошек, автоматов,дифов--Хагерских вместе с узм и щитом обошлось в районе грубо под 30 тыщ

    И даже селективное купил поставлю в щит учета на участке.

    Странным образом поставив все в щит у меня осталось свободного места 15 модулей примерно с учетом того что еще надо нулевые шинки будет надо ставить.

     

    вводное узо селективное ставлю в щит учета на участке.

    От него в дом 5-ти жильным кабелем веду.

    Жилы L1-L2-L3 И N и РЕ

    N и РЕ сразу завожу на свои шины

    К РЕ-подключаю заземление возле дома--4-5 штырей 3-х метровых в ряд.

     

    В итоге образовался вопросик

    вот на входе у меня получается сам ввод кабеля на узм-51м

    1-Может надо модуль или контакты какие-то установить на вводе?

    2- по узм-51-там выход НОЛЬ тоже есть-надо ли их все вместе соединить и тогда завести на переключатель -генератор-сеть?

    3-Еще исправил автомат 20А на генератор--ПОСТАВИЛ ЕГО ПЕРЕД рубильником-так правильно?

     

    Ну и далее по схеме все практически как уже было

    1833411404_-51.thumb.jpg.e38c30e5d291aaabbd5d36c22aa1e08d.jpg

  21. Приветствую друзья!

    По щиту учета претензий быть не должно--я с ним-щитом под мышкой приехал в электросети к старшему мастеру--тот осмотрел выпучив глаза!-видно такое посещение со щитом впервые видит,

    сказал-нормально!

    Это при том что я собираю эл.щит в первый раз и только благодаря инету и форумам удалось собрать щит и как говорится съэкономить на нерадивых электриках(имею ввиду 1т.баксов ,которую сосед отвалил за сборку щита учета и установку трубостойки).

    Так вот далее

    Раз---по Вашей схеме которую вы выкладывали несколько постов выше, как я понимаю практически одни дифы стоят.

    Так получается один диф на линию

    если посчитать на мой щит на линии понадобится около 20 дифов.

    Т.е примерно только на дифы линий уйдет 23-25 тысяч.руб + АВТОМАТЫ и узо котла-прочие элементы и того щит выйдет под 40 тысяч.

    Что как говорится для кармана ощутимо.

    Думаю вот уменьшить кол-во линий-может объединить какие-то.

    Ну типа распределить чтобы на получилось перекоса фаз.

     

    Хотел еще спросить почему такое удивление от перекидного рубильника АВВ --ЭТО дорого 1.700 рублей?

    Или дешего?

    Кстати в электромонтаже на Планерной метро такой же вроде как 3400 рублей

    Мне же вот такой нужен рубильник на дин рейку?

    Это оба они?

    reversivnyi_rubilnik1.gif.118878debba5d9c1159ea22cf1193cf4.gif

    c232d0394dbf39dab8406eab147ce393._40.jpg.7ecb76f8178ac5162295178de8f8fc6d.jpg

  22. это представительство Хагера в России. Для них штука баксов не цифра

    адрес точно не М. Арнаутская ?

     

    Соберете, покажите, что получится

     

    Добавлено через 4 минуты

     

    упал со стула

     

    А чего упал-то?!

    Эти представители Хагера мне 9-тыс зарядили за это селективное узо!

    Нашел у нормальных представителей за 6.700р

     

    Ну конечно не без помощи форумчан соберу конечно!

    А то я щит сегодня купил и узо-шки и пару дифов автоматов приобрел-начну собирать скоро.

    посчитал я примерно диф стоит 2.900 рублей моего номинала

    Грубо говоря мне нужно 15 штук ----- 43 тыщи рублей

    Кроме них мне еще нужны будут автоматы котла

    бойлера

    т.е грубо с прикидкой + ящик --это получится тыщ 60- и то если я сам буду пару недель собирать

    Я просто не в курсе--это нормальная цена для щита в дом?

     

    И тут теперь вопросик возник--подскажите пож-ста!

    Надо ли мне к моей схеме ставить медные шины N и РЕ--ЧТО БЫ сразу завести кабель от щита учета 5-ти жильный?

    Предвосхищая вопрос поясню----Выходной автомат 3P меняю на днях на селективное узо 4Р 63А/300мА

    от него в дом 4-е ЖИЛЫ + 1 ЖИЛА РЕ

    Думаю кстати жилу N откуда взять с выхода счетчика или с медной шинки?

     

    0_9af87_6bffe20c_XL.jpg

  23. это вам сюда

    это где такие цены ? 400 гривен, или около того за реверсную ОТ-шку?

    "

     

    Нет мне не сюда точно --тут мне 32 тыщи насчитали:D и по моему это не диллеры-тут селективное узо 9 тыс ХАГЕР-мне прислали рассчет

    есть где тоже самое за 25---- тут ХАГЕР селективное узо 6.700р. на Нахимовском д.24 вроде в Москве !

    А АВВ диллер В РАЙОНЕ 40 тыс с лишним зарядил!

  24. я УЖЕ насчитал более 70 модулей - по крайнему варианту, без учета выбора фаз)

    Так что - 96 модулей, и не факт, что запас места будет

    зови электрика, плати денег - дом, что ли чужой ?

    Или : "Бабла немеряно, х... ним ! " ?

    =========================

    +50...70% от стоимости комплектующих. В т.ч. и щита

     

    =========================

    ..

     

    Да вот завтра еду закупаться к Хагерами

    И селективными узо

    и мелкими узошками и автоматами.

    Рубильник буду брать АВВ- 1500-1700РУБ у нас.

    Хагеры рубильники в районе 3-х тыщ.

    Денег как говорится в обрез-потому пытаюсь разобраться сам.

    Платить электрикам каких я видел по нашей деревне, а также есть еще и электрики в электросетях-ляпилы еще те.

     

    Соседу на моей же линии-дом через 200 метров от меня

    собирал щит учета и ставил трубостойку + кинул провод по земле к дому(когда придет весна сами закопаете-так сказал) САМ ЭЛЕКТРИК ОТ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ!.

    Открыли щиток, там провода соплями висят подключены к счетчику-и за это сосед заплатил------------------

    -------------------барабанная дробь!!!!!!!!!

    30 тысяч рублей-1 тыщу баксов.

    Вот так электрики зарабатывают.

    Потому разбираюсь сам пока есть возможность.

    Ну и на помощь форумчан надеюсь конечно.

     

    Дом вот построил хотя и не строитель в одиночку.

    Тоже только благодаря книжкам-форумам.

    DSC09891.thumb.JPG.cf77e40197958e608a2874cadeba7305.JPG

    DSC09934.thumb.JPG.63e64a8404e6eadaeda9ecaf50cabb62.JPG

×
×