Глупости. При этом электробезопасность ни чем не обеспечена.
Так не могу ничего доказать!
Вот так требуют--см. рисунок № 1
Сегодня был еще в электросетях--завтра подаю свою схему однолинейную на согласование.Сколько будут рассматривать пока не ясно.
Если согласуют ткну носом энергосбыт!
Моя схема новая вот!--рис № 2
Я вот не могу понять!!!
у соседа моего---электрик электросетей собирал щит учета за деньги -у него провод с выхода 8 счетчика идет на болт корпуса щита и туда же идет заземление.
Мне говорят заземление к Нулю не подключать--не понимаю
-
Ну вот небольшие подробности по моей ситуации еще.
Контора --Энергосбыт дала мне предписание поставить вводной автомат 25А
и Собрать схему правильно? :victory:
Как я понял мастер и все его окружение не могут понять какие провода идут у них по столбам.
Их ответ-3-и фазы и рабочий ноль!
Т. е никакого защитного проводника PEN у них получается нет!
Такое может быть!
И опять же мастер решил мне пояснить по какой схеме надо собирать щит учета.
т. е не по схеме рис 1.
а строго по рисунку 2.
аргументы-чтобы эл. энергию не воровали!
И после вывода с клеммы 8 надо вести в дом + 3-и фазы
А ящик заземлять отдельно
-
Спасибо всем друзья за помощь!
Этим энергосбытам как я понял спустили одну схему -и они чешут всех под нее.
А при моем объяснении, что бывают разные системы заземления-смотрят непонимающим взглядом.
Мне посоветовали напечатать свою однолинейную схему и согласовать ее в эл.сетях-с печатями.
Далее с согласованной схемой можно в энергосбыт идти и ткнуть их носом!
Ткнуть так же в паспорт счетчика!
Если не принимают схему брать отказ и далее строчить жалобы в инстанции.
Ну это только теперь в понедельник --чт.пт. не работают
-
Попробуйте с помощью прокалывающего зажима. Так цепляться не должны - с помощью него отключить счетчик невозможно.
Да уже я спрашивал--ни каких вариантов--только по схеме электриков!
О то что нужно делить PEN даже и не знают-
-у них фраза выпучив глаза--НОЛЬ ЗАЗЕМЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ.
-
Возьмите паспорт на свой счетчик.
Например здесь incotex-counter.blogspot.com/2011/11/blog-post_19.html
Схема подключения Меркурий 231АМ, где четко указано ответвление от нуля, которое нужно опломбировать.
Либо на шину РЕ заводите без разреза проводника (через оцинкованную шайбу) и далее на счетчик либо в вводной АВ опять же под пломбу.
По МЭК системы ТТ, TN и IT, при соблюдении всех требований безопасности, являются равноценными с точки зрения защиты человека.
Сорри а где тут ответвление --это оно отметил красным?
-
После счетчика PENа нет. Делить нужно до счетчика, например путем пломбировки соединений на шине, для успокоения РЭСовцев.
я ИМ ЭТО ПРЕДЛАГАЛ-опечатать шину-
-они ни в какую-
-завести сип (называют они его странно-рабочий ноль в счетчик-с него на шинку) с шинки в дом
а то что там еще и защитный проводник идет не вспоминают!
Инженер сидит глаза вылупил--я ему деление проводника PEN-должно быть произведено до прибора учета--а он мля как кукла глазами хлопает
-
Спасибо друзья!
Это вот так вы имеете ввиду сделать разделение после счетчика?
СО счетчика провода L1-L2-L3- НА клемник для подключения потом кабеля в дом
Вот такие клеммы подойдут рис -2 ?
И ВОТ по автоматам в щите учета вопросик--мне предписание будет там автомат вводной с25А
а ТОГДА в доме какой мне ставить на вводе 4-х полюсный в25А?
-
Суки тупорылые.
У Вас схема согласована? Если да, то пусть пишут письменный отказ.
Нет конечно-не согласована.
Схема из ине-та--привел как образец ---моя такая же--адрес только другой!
Да и для частного застройщика сейчас все схемы отменили требования предоставлять!
-
Ну вот друзья и знаменитые пломбировщики из энергосбыта посетили меня и осмотрели мой щиток.
Итог не подключать!
Выдали предписание-заменить вводной автомат на 25А
Далее по схеме претензии
кабель сип L1,L2,L3-завести в вводной автомат -
Кабель PEN- завести на клемму счетчика 7 и с выхода 8 прицепить ее на шину.
Далее что будет сказали нас не волнует.
Моя однолинейная схема сказали не верна-и кто ее рисовал пусть рисует далее.
Говорят нельзя, чтоб не воровали заводить НОЛЬ со столба на шину!
О том что есть разные системы заземления сказали ничего не знаем!
как сказали так и делайте-иначе не подключим!
Вот по такой схеме надо собирать щиток
Как теперь делить PEN ?
Или после счетчика он уже не PEN стал ?
Вот такие дела
схема однолинейка рис. 1-----моя такая же -только адрес другой
Схему по их требованию энергосбыта--рис 2
-
Ну вот что практически в итоге у меня получилось
В нижней части не хватило узо-для света котельной--может так оставить? а то уже в щите и места маловато!
Линия охраны будет без узо.
Возле дома будет свое заземление 3-4 прута по з-и метра обваренные полосой и ввод от заземления в щит на шину РЕ
И вводной щиток тоже выложу
есть вопросик
Как думаете на розетку надо брать с шины PE ?-
-вроде так ДИФФ СРАЗУ будет срабатывать---или все нормально розетка подключена?
Спасибо
-
зачем вам приоритет? куда это вас понесло. генератор же у вас питает самые главные линии в доме, холодильник, котел газовый и насос.
Котел у меня не газовый, а электрический отопительный будет 9-12 кВт
-
Друзья по котлу мне прояснили немного.
Мне нужен 3-х фазный 9-12 кВт с возможностью работы от одной фазы-типа Галан котлы.
+ К НЕМУ циркуляционный насосик однофазный
и генератор однофазный (как я думаю например Хитачи 57 ИЛИ помощнее)
а к рубильнику ABB добавить модуль для коммутации N.
-
придется или реле приоритета нагрузок ставить
или генератор - киловатт на 10-20
Ну я котел наверное поставлю на 9 кВт
а генератор 5-7 кВт
и уж на генераторе если вдруг будет надобность работать, то конечно котел на всю мощность врубать не буду.
1-2 тена--это 6 кВт.
А какое мне подойдет реле приоритета--если мне такое действительно нужно?
а ТО в инете их куча, а для моего варианта подскажите?
-
-
Используйте 2 полюса.
Дело хозяйское, но смысла в нем не вижу.
В щите должен стоять коммутационный аппарат на вводе. Если это будет реверс-рубильник (3Р+N), то при питании от гены отслеживать восстановление питания сети станет проблематичнее. Я бы ставил АВ или ВН.
Спасибо!
А я в инете посмотрел реверс рубильник выходит этот же рубильник АВВ для генератора.
Он какой-то другой реверс-рубильник?
Ав-это автомат
А ВН--?
-
РАЗ
Деление PEN я уже произвел в щите учета на участке
В дом веду кабелем 5-ть жил. L1-L2-L3-N-PE
РЕ-завожу на шину медную внутри домового ящика
Так же селективное узо уже купил-ставлю в щит учета тоже
см фото
ink_stroi--спасибо !
Только рубильник я уже купил 3-х полюсноABB 40A
есть клемма отдельная для этого рубильника-если получится купить то доставлю ее для коммутации НУЛЯ.
А по поводу вводного автомат в дом вопрос, потому что думаю сразу заводить фазы на узм, будет неправильно-надо какой-то прибор--вот и не смог определиться что,
автомат 3-х-4х полюсной или какой-то доп контакт для фаз.
По хорошему наверное надо автомат-дабы вырубать весь дом в случае необходимости.
Если доп.модуль к рубильнику найду поставлю его--в инете вроде как 350 руб.
-
(ссылка устарела)
В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке
Добавлено через 1 час 14 минут
У вас гена однофазный, достаточно 2х полюсной. Схема при этом изменится. Потребителей резервируемой линии выделите в отдельную группу.
Линия потребителей генератора у меня красная--нижняя.
Генератор однофазный 5-7 кВт
Автомат Я имел ввиду какой на ВВОДЕ В ДОМ ПОСТАВИТЬ 3-х или 4-х полюсной?
а по поводу подключения рубильника---т.е мне вместо фазного провода ( который не будет питать генератор--например линия желтая-верхняя-ее не заводить на рубильник?)
Вместо желтого на рубильник ввести НОЛЬ ?
-
Благодарю друзья за такую дискуссию:drinks:
мне уж тогда подскажите
Повторюсь!
Имею 3-х фазный ввод в щит учета на участке
в нем делю PEN на N и РЕ
в ДОМ веду 5-ти жильным кабелем
Вводной автомат в доме В32А 4-х полюсной-4Р (ЕГО еще не купил может 3-х полюсной-3Р-хотел уточнить какой?)
Далее веду на узм-51м и после узм-ок ставлю рубильник ABB на 40 а-3-х полюсной
далее собственно подключение.
Вот схемка-поясните пож-ста все правильно тут подключено
1. Правильно ли автомат стоит 20А до рубильника-или его надо ставить после рубильника?
2. Читал такую фразу-что ноль сети и генератора нельзя объединять.
И не уверен что генератор по нулю не даст скачок в обратку и останутся целы узм-51
может надо и ноль еще автоматом разорвать после узм, что бы в обратку от генератора не получить?
3. Какой поставить автомат на вводе в дом-в щите учета на участке вводной автомат С32А-
а какой поставить в доме?
схема вот-
-
или под рубильник убрать или вынести в щит учёта, но там места не хватит
можно на N посадить. А можно и не сажать.
Да места уже там нет для УЗМ- сегодня померил!
Так я туда в щит учета еще планирую автомат 3-х полюсной поставить для будущего гаража--чтобы сразу кабель взять от щита учета--до гаража 3-и метра будет примерно (от дома наверное все 20)
-
реальная цена реверсного ОТ40 - $80. А МПО Электромонтаж - контора (очень)жадная. Зато почти всё есть и удобный сайт - с онлайн проверкой по наличию.
при условии комплектации на АВВ - 62 тысячи. Со щитом, кросс-модулем, гребенками.
Но, Дога ради, сначала таки определитесь со схемой - раз и навсегда. А потом начинайте собирать.
большой щит задешево не соберешь. Если откровенную гадость не ставить. Ну, корпус щита попроще выбрать можно - тот же ИЭК, например. Но - металл ! И желательно - 1,2 мм
А вот с уменьшением количества линий не надо спешить
Благодарю!
Щит купил на 90 модулей--2-е тыщи-наш железный
Купил узошек, автоматов,дифов--Хагерских вместе с узм и щитом обошлось в районе грубо под 30 тыщ
И даже селективное купил поставлю в щит учета на участке.
Странным образом поставив все в щит у меня осталось свободного места 15 модулей примерно с учетом того что еще надо нулевые шинки будет надо ставить.
вводное узо селективное ставлю в щит учета на участке.
От него в дом 5-ти жильным кабелем веду.
Жилы L1-L2-L3 И N и РЕ
N и РЕ сразу завожу на свои шины
К РЕ-подключаю заземление возле дома--4-5 штырей 3-х метровых в ряд.
В итоге образовался вопросик
вот на входе у меня получается сам ввод кабеля на узм-51м
1-Может надо модуль или контакты какие-то установить на вводе?
2- по узм-51-там выход НОЛЬ тоже есть-надо ли их все вместе соединить и тогда завести на переключатель -генератор-сеть?
3-Еще исправил автомат 20А на генератор--ПОСТАВИЛ ЕГО ПЕРЕД рубильником-так правильно?
Ну и далее по схеме все практически как уже было
-
Приветствую друзья!
По щиту учета претензий быть не должно--я с ним-щитом под мышкой приехал в электросети к старшему мастеру--тот осмотрел выпучив глаза!-видно такое посещение со щитом впервые видит,
сказал-нормально!
Это при том что я собираю эл.щит в первый раз и только благодаря инету и форумам удалось собрать щит и как говорится съэкономить на нерадивых электриках(имею ввиду 1т.баксов ,которую сосед отвалил за сборку щита учета и установку трубостойки).
Так вот далее
Раз---по Вашей схеме которую вы выкладывали несколько постов выше, как я понимаю практически одни дифы стоят.
Так получается один диф на линию
если посчитать на мой щит на линии понадобится около 20 дифов.
Т.е примерно только на дифы линий уйдет 23-25 тысяч.руб + АВТОМАТЫ и узо котла-прочие элементы и того щит выйдет под 40 тысяч.
Что как говорится для кармана ощутимо.
Думаю вот уменьшить кол-во линий-может объединить какие-то.
Ну типа распределить чтобы на получилось перекоса фаз.
Хотел еще спросить почему такое удивление от перекидного рубильника АВВ --ЭТО дорого 1.700 рублей?
Или дешего?
Кстати в электромонтаже на Планерной метро такой же вроде как 3400 рублей
Мне же вот такой нужен рубильник на дин рейку?
Это оба они?
-
это представительство Хагера в России. Для них штука баксов не цифра
адрес точно не М. Арнаутская ?
Соберете, покажите, что получится
Добавлено через 4 минуты
упал со стула
А чего упал-то?!
Эти представители Хагера мне 9-тыс зарядили за это селективное узо!
Нашел у нормальных представителей за 6.700р
Ну конечно не без помощи форумчан соберу конечно!
А то я щит сегодня купил и узо-шки и пару дифов автоматов приобрел-начну собирать скоро.
посчитал я примерно диф стоит 2.900 рублей моего номинала
Грубо говоря мне нужно 15 штук ----- 43 тыщи рублей
Кроме них мне еще нужны будут автоматы котла
бойлера
т.е грубо с прикидкой + ящик --это получится тыщ 60- и то если я сам буду пару недель собирать
Я просто не в курсе--это нормальная цена для щита в дом?
И тут теперь вопросик возник--подскажите пож-ста!
Надо ли мне к моей схеме ставить медные шины N и РЕ--ЧТО БЫ сразу завести кабель от щита учета 5-ти жильный?
Предвосхищая вопрос поясню----Выходной автомат 3P меняю на днях на селективное узо 4Р 63А/300мА
от него в дом 4-е ЖИЛЫ + 1 ЖИЛА РЕ
Думаю кстати жилу N откуда взять с выхода счетчика или с медной шинки?
-
это вам сюда
это где такие цены ? 400 гривен, или около того за реверсную ОТ-шку?
"
Нет мне не сюда точно --тут мне 32 тыщи насчитали:D и по моему это не диллеры-тут селективное узо 9 тыс ХАГЕР-мне прислали рассчет
есть где тоже самое за 25---- тут ХАГЕР селективное узо 6.700р. на Нахимовском д.24 вроде в Москве !
А АВВ диллер В РАЙОНЕ 40 тыс с лишним зарядил!
-
я УЖЕ насчитал более 70 модулей - по крайнему варианту, без учета выбора фаз)
Так что - 96 модулей, и не факт, что запас места будет
зови электрика, плати денег - дом, что ли чужой ?
Или : "Бабла немеряно, х... ним ! " ?
=========================
+50...70% от стоимости комплектующих. В т.ч. и щита
=========================
..
Да вот завтра еду закупаться к Хагерами
И селективными узо
и мелкими узошками и автоматами.
Рубильник буду брать АВВ- 1500-1700РУБ у нас.
Хагеры рубильники в районе 3-х тыщ.
Денег как говорится в обрез-потому пытаюсь разобраться сам.
Платить электрикам каких я видел по нашей деревне, а также есть еще и электрики в электросетях-ляпилы еще те.
Соседу на моей же линии-дом через 200 метров от меня
собирал щит учета и ставил трубостойку + кинул провод по земле к дому(когда придет весна сами закопаете-так сказал) САМ ЭЛЕКТРИК ОТ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ!.
Открыли щиток, там провода соплями висят подключены к счетчику-и за это сосед заплатил------------------
-------------------барабанная дробь!!!!!!!!!
30 тысяч рублей-1 тыщу баксов.
Вот так электрики зарабатывают.
Потому разбираюсь сам пока есть возможность.
Ну и на помощь форумчан надеюсь конечно.
Дом вот построил хотя и не строитель в одиночку.
Тоже только благодаря книжкам-форумам.
Щиток в дом и схема!
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано:
Спасибо друзья за помощь!
Ну вот и первые подробности моего сдатия однолинейной схемы и написания претензии на сайте МОЭСК.
Сегодня позвонил начальник этого отдела транспорта и сбыта электроэнергии, техник которой мне так доказывал с пеной у рта что мне по любому придется делать так как он говорит или ничего не опечатает! Т. е заводить сип в счетчик.
Начальник до этого тоже сидевший в кабинете и полностью поддерживающий своего техника сегодня до меня дозвонился и сказал-щит учета принимаем так как есть с Вашим-моим разделением PEN на этой медной щине.
Только заменить вводной автомат на 25А и более претензий нет!
Сказал, что они уже знают где участок и сами заедут опечатают!
Вот такие новости!
Но дело уже в том, что я сдал уже сегодня схему однолинейную на согласование-сказали будет готово на след. неделе.
и НА схеме однолинейной поставил вводной автомат на 32А.
Теперь уже вот интересно, подожду недельку что мне по моей однолинейной ответят-согласую-нет!