Спасибо друзья форумчане за помощь!
Вот что у меня получилось на данное время
Дифы на все линии розеток пока не ставлю--поставил на ответственные линии--розетки кухня---розетки ванная
--на все розеточные линии не ставлю, а то схема выйдет под 100 тыс
Наверное практически финальная схема--если замечания еще есть пож-ста!
(ссылка на изображение устарела)
-
Друзья у меня дом каркасник 2-а этажа
так что думаю мне узо+ автомат на свет будет лучше.
схемка пока в разработке
-
ужастик.
Попробуйте что-то на кшалт прилагаемого рисунка сваять
Спасибо!
Ушел изучать-редактировать
-
-
Mea culpa, привык больше на однолинейки смотреть. Тогда да, разница в цене другая, не сто, а сто сорок долларов. Но всё равно их надо снимать.
Три вводных:
1. В комнате на 2-ом дите влезло в розетку - кухня, 1-й этаж без света, комп - обесточен. На компе крутилась 1С, накрылась.
2. В кухне из чайника плюхнуло - 2-й этаж и ванные без света, комнатные розетки погасли. А хозяйка в ванной голову мыла, пока чайник закипал
3. В насосе села изоляция(крот кабель укусил) - встал циркуляционный насос, котельная без света, автоматика котла обесточена. А хозяин споткнулся в темном коридоре...
И добавьте 4 клеммника на N после этих УЗО.
Ну засада!:D
Конечно бюджет очень важен-лишнего мне не надо в щите
Хотелось бы оптимально недорого, но правильно!
как же мне тогда лучше скомпоновать линии-чтоб не было Вами перечисленных проблем?
Посоветуйте--может что-то еще разделить или объединить в схеме?
Селективное узо заменил-поставил такое же простое 4Р/63А/300мА
Схему почему-то удаляют(может поясните почему? спасибо)
-
ЧТО такое 7ДА и какое узо 3 УЗО 4п ----имеете ввиду-не могу понять??
Поправил немного схему
может будут еще замечания.
У меня вопросы
1. Автомат на вводе 32А/4-Х полюсной-нормально или заменить на 3х полюсной?
2. Котел-бойлер в нижней группе-убрать на другую группу или не надо?
когда света нет-вроде как и горячая вода не нужна.
3.Охрана в нижней группе -исправил -включил без узо-оставить?
4. Узо на каждой группе 63А/30мА-оставить или сменить на 40А/30мА ?
5. Правильно ли поставил дифы Верхняя группа на ванную и веранду (или поставить на них узо+автомат)?
спасибо
-
во-первых, вы обеспечите группы раздельной защитой от прикосновения
во-вторых, ноль линии будет подключен к тому же аппарату защиты, что и фаза. А не к клеммнику "N после УЗО"
в-третьих
Я писал, и ещё повторю:
""7 ДА на 2п и избавился бы от 3 УЗО 4п""
А можно немного пояснее объяснить--а то я не электрик
и эта строчка мне совсем непонятна!
К тому же я в Подмосковье, а эта "7 ДА на 2п и избавился бы от 3 УЗО 4п " может у нас ее и не найти.
3 УЗО на 4П----ЭТО имеете ввиду узо котла который, что ли?
Что с ним не так?
спасибо
-
Если место в щите позволяет, лучше ставьте автомат+УЗО. Дифы можно на отдельных одиночных потребителей ставить.
Ясно
Отписал Вам в личку пару вопросов!:D
-
убирайте групповые УЗО. Лучше дифов добавьте, оно и при сборке щита полезнее
А УЗМ мучал - запорожский Kamikaze : (ссылка устарела)
А чем полезнее дифы?
Места меньше занимают?
Вроде как по грамотному если,то это автомат + узо.
Про узм51 уже читал-хорошая вещь!
-
Небольшое сечение. И далеко.
Учитывая, что у вас киловатт 15 нагрузки, да вы не один, возможно и будет гулять напряжение из ГОСТа - вниз.
а вместо Меандровских УЗМ поищите что-то местного производства. На 32А вам хватит. И ставьте - после вводного УЗО(на 40А). Поищите, тут на форуме кто-то сравнительные испытания сих устройств делал.
Спасибо .
Поставим на 40а узошки на линии!
ушел схему править
-
у вас гарантированно не будет перехлестов проводов на линии 0,4 кВ, это хорошо. А если у вас ещё и приличное сечение линии и, как говорите, повторное заземление есть - откуда "скачкам" взяться ?
Заземление же меряйте не количеством железа, а его электрическим сопротивлением - не более 4 Ом
Ясно
У меня там СИП на столбах наверное 4х25 или еще толще.
Новая линия к новому дому от трансформатора в 350 метрах от дома.
Ну уж если узм-51 не нужно то проще.
а то я их заказал-но не факт, что мне их привезут-дефицит!
-
смотреть на насос надо. Как правило, циркуляционники - однофазные, поэтому он будет работать, пока будет "его" фаза на месте.
Постарайтесь узнать, во сколько вам с соседями станет переделка воздушки на провод СИП. Тогда, возможно, и УЗМ не надо будет
Добавлено через 2 минуты
для питания выделенных потребителей - why not. Это циркуляционник, холодильник, система охраны. БЕЗ УЗО.
И обратите внимание на зануление и уравнивание потенциалов
У меня уже на столбах СИП-линия новая-только поставили
--А ПОЧЕМУ ПО ВАШЕМУ не надо уже узм-51?
Разве не будет еще скачков напряжения на линии ?
НА СТОЛБАХ повторное заземление есть уже.
Моя система в щите учета и заземление TN-C-S
В вводном щите на участке уже разделил PEN от столба на N и РЕ
Возле щита учета есть уже моё заземление-2-а 20мм прута забил по 3-и метра
Возле дома еще будет 3-5 прутов по длине дома и к шине РЕ
-
Свет на участок через отдельное УЗО или через отдельный дифавтомат - там наиболее высока вероятность его срабатывания, а у Вас на том же УЗО сидит часть котельной. Охрану через УЗО вроде не положено (может и ошибаюсь, но помню на работе ДСО хотела, чтобы охрана была без УЗО).
Спасибо
Про свет тоже ясно-выведу на отдельное узо
А про охрану через узо-на мой взгляд хорошо-сработает узо- у меня тогда охранная система смс пришлет что элекричество на данной линии нет.
Думаю еще реле выбора фаз в схему имеет смысл ввести?
-
На котёл автомат и УЗО лучше поменять местами. Правильно будет сначала УЗО, потом автомат и котёл. Автомат должен защищать УЗО при КЗ.
Освещение через УЗО заводить не нужно.
Дифавтоматы (ванная и веранда) пускать ещё раз через УЗО то же лишнее.
И добавить лучше пару УЗО, при этом их номинал будет меньше (достаточно будет УЗО на 40А), соответственно раскидать группы по разным УЗО.
Это то что на первый взгляд.
Автомат 4-х полюсный не меняйте. Это правильно, что отключается все 3 фазы и ноль, так как иногда бывает что фаза где то по нолю может проскочить.
Т.е чтобы я правильно исправил надо:
1.Освещение завести просто от линии,через узо не нужно.
2.на Дифавтоматы на ванную и веранду тоже просто взять от линии.
3.Добавить узо еще на линии-разделить большую группу автоматов на несколько груп от разных узо.
4.Про вводной автомат понятно
спасибо.
А вот такой еще вопросик--если одна фаза пропадет на котел как у него будет работать насос?
подскажите если возможно
-
После того как собрал щит учета на участок
занялся схемой для домового щита.
Вот изобразил схемку
Заземление по схеме TN-C-S-деление PEN на N и РЕ выполнил в вводном щите на участке.
Вводной автомат в щите учета С32А
В дом привел подземным кабелем 5х16
Может надо как-то разгруппировать еще нагрузки на разные узо (или добавить узо)
или наоборот убрать автоматов или объединить
И вопрос если не затруднит
-на вводе в домовой щит у меня автомат 4-х полюсной-это нормально или заменить на 3-х полюсной?
ДАЛЕЕ схемка-вот
(ссылка на изображение устарела)
-
Друзья сыпать надо так--вода 0,8 ведра-щебень 3-4-далее цемент ведро-далее песок 3 ведра
В таком поядке сначала моется щебень-который весь в пыли-после как он помылся цемент-щебень перемешивается расщепляет кусочи цемента-далее песок:D
-
2
-
Щиток в дом и схема!
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано: · Змінено користувачем хищник
Ну вот готово
УЗО отдельно на участок прицепил
-спасибо![:beer:](https://www.stroimdom.com.ua/applications/core/interface/js/spacer.png)
Еще уж совсем нескромный вопрос
На сколько модулей мне нужен щит в дом-к этой схеме (ну может еще будут не глобальные изменения) ?
Так как я вообще не электрик, то мне даже прикинуть сложно.
Ориентируюсь на 80 модулей примерно