  1. а контакторов что то не видно? так выше написал же что УЗО поставить на уличное освещение свое, 30мА подойдет.

     

    Ну вот готово

    УЗО отдельно на участок прицепил

    -спасибо:beer:

     

    Еще уж совсем нескромный вопрос

    На сколько модулей мне нужен щит в дом-к этой схеме (ну может еще будут не глобальные изменения) ?

    Так как я вообще не электрик, то мне даже прикинуть сложно.

    Ориентируюсь на 80 модулей примерно

    992745593_-.thumb.jpg.2103edf0964106dc0575c53b679f933e.jpg

  2. Так что друзья, вы думаете нужно сменить узо на освещение участка( на какой номинал?)-или вывести его на отдельное узо?

    Или диф поставить на него-какого номинала.

    Вот так еще добавил узо и подключил генератор

    1304198856_--.thumb.jpg.92f68001ec735dd21b5a7d57f4c91678.jpg

  3. Спасибо друзья форумчане за помощь!

    Вот что у меня получилось на данное время

    Дифы на все линии розеток пока не ставлю--поставил на ответственные линии--розетки кухня---розетки ванная

    --на все розеточные линии не ставлю, а то схема выйдет под 100 тыс

    Наверное практически финальная схема--если замечания еще есть пож-ста!

     

     

    (ссылка на изображение устарела)

  4. Mea culpa, привык больше на однолинейки смотреть. Тогда да, разница в цене другая, не сто, а сто сорок долларов. Но всё равно их надо снимать.

    Три вводных:

    1. В комнате на 2-ом дите влезло в розетку - кухня, 1-й этаж без света, комп - обесточен. На компе крутилась 1С, накрылась.

     

    2. В кухне из чайника плюхнуло - 2-й этаж и ванные без света, комнатные розетки погасли. А хозяйка в ванной голову мыла, пока чайник закипал

     

    3. В насосе села изоляция(крот кабель укусил) - встал циркуляционный насос, котельная без света, автоматика котла обесточена. А хозяин споткнулся в темном коридоре...

     

    И добавьте 4 клеммника на N после этих УЗО.

     

    Ну засада!:D

    Конечно бюджет очень важен-лишнего мне не надо в щите

    Хотелось бы оптимально недорого, но правильно!

     

    как же мне тогда лучше скомпоновать линии-чтоб не было Вами перечисленных проблем?

    Посоветуйте--может что-то еще разделить или объединить в схеме?

    Селективное узо заменил-поставил такое же простое 4Р/63А/300мА

     

    Схему почему-то удаляют(может поясните почему? спасибо)

  5. PA3-спасибо

    ЧТО такое 7ДА и какое узо 3 УЗО 4п ----имеете ввиду-не могу понять??

     

    Поправил немного схему

    может будут еще замечания.

    У меня вопросы

    1. Автомат на вводе 32А/4-Х полюсной-нормально или заменить на 3х полюсной?

    2. Котел-бойлер в нижней группе-убрать на другую группу или не надо?

    когда света нет-вроде как и горячая вода не нужна.

    3.Охрана в нижней группе -исправил -включил без узо-оставить?

    4. Узо на каждой группе 63А/30мА-оставить или сменить на 40А/30мА ?

    5. Правильно ли поставил дифы Верхняя группа на ванную и веранду (или поставить на них узо+автомат)?

    спасибо

    371648494_1.thumb.jpg.a2884a9ebd46038a1e031716a7475b0c.jpg

  6. во-первых, вы обеспечите группы раздельной защитой от прикосновения

    во-вторых, ноль линии будет подключен к тому же аппарату защиты, что и фаза. А не к клеммнику "N после УЗО"

    в-третьих

     

     

    Я писал, и ещё повторю:

     

    ""7 ДА на 2п и избавился бы от 3 УЗО 4п""

    А можно немного пояснее объяснить--а то я не электрик

    и эта строчка мне совсем непонятна!

     

    К тому же я в Подмосковье, а эта "7 ДА на 2п и избавился бы от 3 УЗО 4п " может у нас ее и не найти.

    3 УЗО на 4П----ЭТО имеете ввиду узо котла который, что ли?

    Что с ним не так?

    спасибо:beer:

  7. убирайте групповые УЗО. Лучше дифов добавьте, оно и при сборке щита полезнее :)

     

    А УЗМ мучал - запорожский Kamikaze : (ссылка устарела)

     

    А чем полезнее дифы?

    Места меньше занимают?

    Вроде как по грамотному если,то это автомат + узо.

    Про узм51 уже читал-хорошая вещь!

  8. Небольшое сечение. И далеко.

    Учитывая, что у вас киловатт 15 нагрузки, да вы не один, возможно и будет гулять напряжение из ГОСТа - вниз.

     

    а вместо Меандровских УЗМ поищите что-то местного производства. На 32А вам хватит. И ставьте - после вводного УЗО(на 40А). Поищите, тут на форуме кто-то сравнительные испытания сих устройств делал.

     

    Спасибо .

    Поставим на 40а узошки на линии!

    ушел схему править

  9. у вас гарантированно не будет перехлестов проводов на линии 0,4 кВ, это хорошо. А если у вас ещё и приличное сечение линии и, как говорите, повторное заземление есть - откуда "скачкам" взяться ?

     

    Заземление же меряйте не количеством железа, а его электрическим сопротивлением - не более 4 Ом

     

    Ясно

    У меня там СИП на столбах наверное 4х25 или еще толще.

    Новая линия к новому дому от трансформатора в 350 метрах от дома.

    Ну уж если узм-51 не нужно то проще.

    а то я их заказал-но не факт, что мне их привезут-дефицит!

  10. смотреть на насос надо. Как правило, циркуляционники - однофазные, поэтому он будет работать, пока будет "его" фаза на месте.

     

    Постарайтесь узнать, во сколько вам с соседями станет переделка воздушки на провод СИП. Тогда, возможно, и УЗМ не надо будет :)

     

    Добавлено через 2 минуты

    для питания выделенных потребителей - why not. Это циркуляционник, холодильник, система охраны. БЕЗ УЗО.

     

    И обратите внимание на зануление и уравнивание потенциалов

     

    У меня уже на столбах СИП-линия новая-только поставили

    --А ПОЧЕМУ ПО ВАШЕМУ не надо уже узм-51?

    Разве не будет еще скачков напряжения на линии ?

     

    НА СТОЛБАХ повторное заземление есть уже.

    Моя система в щите учета и заземление TN-C-S

    В вводном щите на участке уже разделил PEN от столба на N и РЕ

    Возле щита учета есть уже моё заземление-2-а 20мм прута забил по 3-и метра

    Возле дома еще будет 3-5 прутов по длине дома и к шине РЕ

  11. Свет на участок через отдельное УЗО или через отдельный дифавтомат - там наиболее высока вероятность его срабатывания, а у Вас на том же УЗО сидит часть котельной. Охрану через УЗО вроде не положено (может и ошибаюсь, но помню на работе ДСО хотела, чтобы охрана была без УЗО).

     

    Спасибо

    Про свет тоже ясно-выведу на отдельное узо

    А про охрану через узо-на мой взгляд хорошо-сработает узо- у меня тогда охранная система смс пришлет что элекричество на данной линии нет.

     

    Думаю еще реле выбора фаз в схему имеет смысл ввести?

  12. На котёл автомат и УЗО лучше поменять местами. Правильно будет сначала УЗО, потом автомат и котёл. Автомат должен защищать УЗО при КЗ.

    Освещение через УЗО заводить не нужно.

    Дифавтоматы (ванная и веранда) пускать ещё раз через УЗО то же лишнее.

    И добавить лучше пару УЗО, при этом их номинал будет меньше (достаточно будет УЗО на 40А), соответственно раскидать группы по разным УЗО.

    Это то что на первый взгляд.

     

    Автомат 4-х полюсный не меняйте. Это правильно, что отключается все 3 фазы и ноль, так как иногда бывает что фаза где то по нолю может проскочить.

     

    Т.е чтобы я правильно исправил надо:

    1.Освещение завести просто от линии,через узо не нужно.

    2.на Дифавтоматы на ванную и веранду тоже просто взять от линии.

    3.Добавить узо еще на линии-разделить большую группу автоматов на несколько груп от разных узо.

    4.Про вводной автомат понятно

    спасибо.

    А вот такой еще вопросик--если одна фаза пропадет на котел как у него будет работать насос?

    подскажите если возможно

  13. После того как собрал щит учета на участок

    занялся схемой для домового щита.

    Вот изобразил схемку

    Заземление по схеме TN-C-S-деление PEN на N и РЕ выполнил в вводном щите на участке.

    Вводной автомат в щите учета С32А

    В дом привел подземным кабелем 5х16

     

    Может надо как-то разгруппировать еще нагрузки на разные узо (или добавить узо)

    или наоборот убрать автоматов или объединить

    И вопрос если не затруднит

    -на вводе в домовой щит у меня автомат 4-х полюсной-это нормально или заменить на 3-х полюсной?

    ДАЛЕЕ схемка-вот

     

    (ссылка на изображение устарела)

  14. Друзья сыпать надо так--вода 0,8 ведра-щебень 3-4-далее цемент ведро-далее песок 3 ведра

    В таком поядке сначала моется щебень-который весь в пыли-после как он помылся цемент-щебень перемешивается расщепляет кусочи цемента-далее песок:D

    • Лайк 2
×
×