Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

winvlad

Пользователи
  • Публікації

    35
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем winvlad

  1. @Warmex,

    Дякую за поради. Думав за електропанелі.

    Але з ними втрачається весь сенс 2-ох зонного тарифу. Адже вони не є акумуляторами тепла.

    Можливо б кращим варіантом були б теплі поли як акумулятор тепла, але тоді потрібно перероблювати всю підлогу по квартирі, а повний ремонт не в планах. Та й ламінат лежить в спальнях, а він звичайний, не для теплої підлоги.

    БКН не буде, окремо вже стоїть бойлер на 100 л. Який теж буде нагріватися вночі до максимуму, а потім через ESBE vt322 45-60 буде віддавати 40 градусів в крани.

    • Лайк 1
  2. @satsys, А можна поставити перед ТА переключаючий триходовий сервокран, наприклад, такий Esbe ZRS 234 3/4, щоб можна було по команді з котла перемикатися або на ТА, або на прямо на систему опалення? Spyder зможе керувати ним?

    І можете мені теж вислати відео про котел, посилання на яке ви давали в темі про spyder.

    Дякую.

  3. @satsys,

    Дякую. Я й сам схиляюся до другої схеми.

    Питання, вдень Spyder теж буде гріти ТА, адже подача проходить через нього. Як обійти? Можна, звичайно, подачу перед ТА поставити трійник з виходами на ТА і змішуючу групу та відсікати вдень ТА сервокраном. Але знову удорожчуємо і ускладнюємо схему.

    І другe питання: якщо поставити не сервоклапан триходовий, а триходовий з функцією термостату(механічно підтримує температуру). Наприклад , ESBE VT321?

    Читав, тільки що в таких клапанах дуже завужений прохід, на відміну від сервоклапан, де будова "шарового" крану.

  4. @standov, я прикинув скільки це коштуватиме. Але з централізованим опаленням нашого міста жити не збираюсь, тому що кожен рік в новинах про Смілу згадують, що не дають вчасно опалення.

    Дорого виходить, але альтернативи немає.

    Дозвілна відключення від ЦО, спрямляння стояків, проектна документація, лічильник двохтарифний -21000грн,

    Докупівля потужності- 1500/кВт - 18000грн.

    Тобто 40000грн без обладнання.

    І ще десь 45000грн на котельню.

     

    Добавлено через 2 минуты

     

     

    чем больше температура внутри тем больше теплопотери и больше образование накипи. Вы хотите до 90 греть? рядом будет пекло

     

    ТА буде утеплений, Гріти до 80.

    Котел і ТА буде в приміщенні кладовки, за дверима поруч з кухнею.

  5. Доброго дня всім. Тож маю приблизні 2 схеми:

    1. З ютуб-каналу Тепло-Вода:

    Котел protherm, ТА, таймер, 2 кімнатні термостати, налаштовані з дельтою 1-2гр. між собою, 3-ходовий сервоклапан, 2-х ходовий сервокран насос, вуличний датчик.

    В схемі декілька недешевих деталей: Fugas, ceрвоклапан, сервокран, кімнатний термостат, який може управляти іншими пристроями

    ТА підключений до лінії бака побічного нагріву(для ГВС). Проблема в тому, що в protherm максимальна температура на цей контур 70гр., А для ТА це мало. Автор схеми не відповів, як можна це подолати.

    А на пряму лінію охоплення підключена система батарей. Коли вдень квартира вихолоне, бо закінчиться запас ТА, то по команді 2-го кімнатного термостата і вуличного датчика котел запуститься напряму, не гріючи ТА.

     

    2. Схема з нашого українського каналу teplo-info

     

    Тут трохи менше затрат, але є теж недоліки.

    Триходовий кран без приводу, з функцією термостата, наприклад ESBE VT322.

    Мене тривожить, чи вистачить проходу через цей клапан, такі типи зазвичай мають знижену пропускну здатність. Може він тут стояти?

    Котлом управляє програмуємий кімнатний термостат Euroster Q7 з виносним датчиком, який поміщений на низ ТА,і при 80 градусах вимкне котел.

    Схема простіша, але, коли котел ввімкнеться вдень, то буде гріти і СО і ТА дорогим тарифом.

    Як можна цього уникнути в даній схемі? Що добавити?

    Дякую всім за поради.

    Звертаюсь до шановного satsys, яку ви запропонували б обв'язку котла Spyder і ТА?

    IMG_20200628_003137.thumb.jpg.1835a0f5e5eb48254686ebc1f54b206e.jpg

    IMG_20200629_112646.thumb.jpg.5d77d6a4b6404bd948c8099ecbb41840.jpg

  6. Дякую всім за відповіді.

    Квартира 65кв.м. буде утеплена 100мм пінопластом, стоять двокамерні склопакети, 2 поверх, зовнішні стіни 350мм керамзитобетон( панель).

    Розраховував калькулятором тепловтрат, то при 22 градусах морозу, максимум 3.5кВт/год. Не враховував втрати на інфільтрацію.

    По моїх розрахунках, ТА зможе накопичити і віддати десь 23кВт при дельті 40 градусів (40-80).

    При потужності 9кВт, відмінусовуючи 3.5, залишається 5.5кВт потужності. Виходить ТА "зарядиться" за 4.5-5годин.

    Тобто вистачить. Буде тільки одна фаза, дорого у нас в місті трьохфазне живлення оформити.

    Монтувати будемо самі, нічого там важкого немає, тільки зараз пробую знайти провірену робочу схему.

    Поки що розглядаю схему з YouTube каналу Тепло-Вода, на вихідних намалюю, як бачу систему і, можливо, хтось з досвідчених майстрів тут дасть оцінку і поради.

    З котлом не вирішив ще, відходжу і знову вертаюсь до protherm, spyder теж на прикметі, але відгуків на них зовсім немає, ціна протерма, сервіс навряд чи є у нас в Черкаській області, та і при самостійному встановленні, гарантії все одно не буде.

  7. Дякую. Змішувальну групу, яка буде стояти після ТА і складатиметься з триходового клапана(щоб знизити температуру підмісом з обратки) і насоса я і планую встановити.

    Тільки не знаю ще тут потрібен триходовий клапан з сервоприводом, чи можна без приводу.

    З приводу тену в бак думав, але якщо вдень потрібно буде ввімкнути опалення, коли не вистачить ТА, то буду гріти "дорогим" тарифом ТА і система інертна буде.

  8. Доброго всім дня.

    Допоможіть підібрати котел.

    Вихідні дані: 3к квартира, панельний 9пов. будинок. 65кв.м. 2 поверх. Буде утеплена 100мм пінопластом. Вже стоять 2 камерні склопакети.

    Так от, в нашому місті не дають дозвіл відрізатися від центр. опалення для установки газового котла (тобто дають, тільки на лапу за один дозвіл 2000 дол.)

    З електроопаленням чомусь немає проблем з дозволом...

    Ціна 1500грн/кВт. для підключення нестандартних споживачів.

    Так от: потрібен нічний тариф.

    Роблю з кладовки котельню:

    ТА на 500л. Там же і котел.

    Для гарячої води поставлю окремий бойлер, буде в нічному тарифі гріти на максимум, потім триходовий змішувальний клапан і в систему.

    Потрібен однофазний котел, потужність вибрав 9квт.

    Вночі котел заряджає ТА і одночасно підтримує СО, вдень система забирає тепло від ТА. Якщо раптом не вистачить ТА, то котел повинен обігріти вдень СО напряму без ТА.

    Так от, спочатку дивився на протерм 9квт, але система опалення і так буде управлятися своїми термостатами, датчиками температури, таймером, а вночі він повинен працювати на максимум.

    Тому, вважаю, що всією функціональністю протерма користуватися не вийде, а грошей він коштує найбільше.

    Що можете порадити, в даній ситуації?

    • Лайк 1
×
×
  • Створити...