"ноль" по броне кабеля

Vit3f

Рекомендовані повідомлення

Столкнулся с следующей ситуацией- пром объект, ввод (3 фазы) с ТП выполнен трехжильным кабелем, ноль взят с брони кабеля (не факт что на ТП броня сидит на нуле), контура заземления нет:(.

Кабель менять не будут (дорого говорят, и в таком виде оно уже более 10 лет существует (фотку выложу, там просто ужас), а жизнь и техника по ходу дешёвая:fool:), как альтернативный вариант думаю предложить возле ввода сделать контур заземления и посадить его на нулевую шину, а то как по мне то с таким нулем рано или поздно совсем может плохо быть.

Какие варианты еще можно применить чтоб поправить ситуацию

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Друг работает в Киевэнерго. Он рассказывал, что у них часто ноль от ТП до объекта по броне идёт. Видать где-то в нормах это допускается. Можно ли броню за PEN принять? Вот вопрос! Не знаю, какое сечение у брони? А повторное заземление во ВРУ, вроде, обязательно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Столкнулся с следующей ситуацией- пром объект, ввод (3 фазы) с ТП выполнен трехжильным кабелем, ноль взят с брони кабеля (не факт что на ТП броня сидит на нуле), контура заземления нет

 

На бывшем нашем объекте было так-же сделано (питание от завода Веркон на Нивках) Когда-то ноль отгорел, при этом током начали биться пож.гидранты, потенциал относительно земли был в районе 50-60 вольт, и разность напряжений по фазам от 180 вольт до 280. При эом сгорело несколько компьютеров на складе и холодильник. Вывод: использовать можно но желательно поставиь защиту от "неприятности".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На бывшем нашем объекте было так-же сделано (питание от завода Веркон на Нивках) Когда-то ноль отгорел, при этом током начали биться пож.гидранты, потенциал относительно земли был в районе 50-60 вольт, и разность напряжений по фазам от 180 вольт до 280. При эом сгорело несколько компьютеров на складе и холодильник. Вывод: использовать можно но желательно поставиь защиту от "неприятности".

 

Защиту в каком виде, реле напряжения? Не помешает конечно, правда там токи до 150 А на фазу, прийдется с через пускатели химичить.

Думаю что правильней будет организовать повторное заземление.

РС по ходу такая фигня встречается часто, ладно б нагрузки трехфазные...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кабель менять не будут (дорого говорят, и в таком виде оно уже более 10 лет существует

Есть такая контора - Охрана Труда называется - вот оттель инспектора пригласите - и всё будет ОК.

Эти дебилы высоковольтный кабель используют таким макаром....

Это серьёзное нарушение, сечение нулевого проводника не может быть ниже определённой величины и никак не может быть броней - защитным слоем, по сути говоря.... у него, этого слоя своё назначение - защищать от механических повреждений - короче давите гадов, Ваше дело - правое!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Защиту в каком виде, реле напряжения? Не помешает конечно, правда там токи до 150 А на фазу, прийдется с через пускатели химичить.

Думаю что правильней будет организовать повторное заземление.

РС по ходу такая фигня встречается часто, ладно б нагрузки трехфазные...

 

Да, правильно, через пускатель. Трёхфазные нагрузки можно пустить мимо контроля. При отсутствии одной из фаз все равно не будут работать.

На старых объектах это встречается сплош и рядом, прокладывать отдельно ноль нет смысла т.к. таким кабелям (как у нас) было по 30-50 лет с кучей муфт, все равно и о надёжном электропитании можно было забыть. Я на складах делал резервирование от второго независимого ввода.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При отсутствии одной из фаз все равно не будут работать.

Да сгорят они, чуток погреются и - летальный исход....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так можно же предусмотреть защиту от неполнофазного включения:)

Недорого стоит

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да сгорят они, чуток погреются и - летальный исход....

 

Ужос. И ведь всеравно делают.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
А возможно ли подключить "броню"кабеля 4*16 в качестве заземляющего проводника?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да сгорят они, чуток погреются и - летальный исход....

Две недели было 2фазы на многоквартирный дом и ничё.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так не меняйте, проложите рядом ноль одножильным

 

Нет, это не мои методы, если уже копать, то менять кабель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Vit3f,

4.2.1.5 Для выполнения функций защитных проводников могут быть применены:

...

2)открытые проводящие части (см. также 4.2.1.7):

...

-металлические оболочки и экраны кабелей и проводов;

...

4.2.1.7 Использование открытых и сторонних проводящих частей, указанных в 4.2.1.5, в качестве защитных проводников допускается, если они отвечают следующим требованиям:

- их электрическая непрерывность обеспечивается конструкцией или соответствующими соединениями, защищенными от повреждений механического, химического и электрохимического характера;

- обеспечивается выполнение требований, указанных в 4.2.1.1-4.2.1.4 и 4.2.1.9.

Примечание. Необходимость выполнения приведенных выше требований существенно ограничивает возможность практического использования открытых проводящих частей (в частности, свинцовых оболочек кабелей) и сторонних проводящих частей в качестве защитных проводников для обеспечения автоматического отключения питания.

Если сечение кабеля соответствует нагрузке и замеры сопротивления петли "фаза-ноль" удовлетворяют требованиям для обеспечения защитного отключения, то можно оставить так как есть

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Vit3f, Гост 50571.15-97 Электропроводки

 

524.2 Сечение нулевого рабочего проводника и PEN-проводника, если они имеются, должно быть тем же самым, что и фазных проводников:

- в однофазных двухпроводных цепях независимо от сечения;

- в много- и однофазных трехпроводных цепях при сечении фазных проводников менее или равным 16 мм для медных и 25 мм — для алюминиевых проводников.

524.3 В многофазных цепях, в которых сечение каждого фазного проводника превышает 16 мм2 для медного и 25 мм2 — для алюминиевого проводников, нулевой проводник может иметь меньшее по сравнению с фазными проводниками сечение при одновременном выполнении следующих условий:

- ожидаемый максимальный ток, включая гармоники, если они есть, в нулевом проводнике при нормальной эксплуатации, не превышает величины допустимой нагрузки по току для уменьшенного сечения нулевого проводника.

Примечание — Нагрузка на цепь при се нормальной эксплуатации должна практически равномерно распределяться между фазами;

- нулевой проводник защищен от сверхтоков в соответствии с требованиями 473.3.2 ГОСТ Р 50571.8;

- сечение нулевого рабочего проводника и PEN-проводника по крайней мере равно 16 мм для медных и 25 мм — для алюминиевых проводников.

 

Гост 30331(50571).10-96

543.2.5. Использование СПЧ в качестве РЕN-проводника запрещается.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах