В 16.10.2026 в 16:32, Vikctor сказал:

Я вірно розумію, що параметрами 68 та 69 ви обмежили потужність свого котла до 6кВт (причому не рівномірно, а зробивші його штучно 1 чи 2-фазним) не тільки для нагріва бойлера непрямого нагріва, але й для опалення?

Нерівномірно програмним способом не виходить обмежити споживання для нагріву води.  тільки 12 або 6квт.
Але додатково відключивши одну фазу фізично, в мене котел наразі максимально споживає 4 квт.
З опаленням проблем взагалі немає, макс споживання можна і на самому бойлері виставити кратно 2квт.
 