Protherm СКАТ-v.13

Interso

Рекомендовані повідомлення

21 минуту назад, Фрай сказал:

для людей з слабким зором

 

Дідусь що пишить  про слабкий зір це кумедно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 минут назад, Фрай сказал:

Регулярное техническое обслуживание

Раз в год, желательно, перед началом отопительного сезона, рекомендуется производить сервисное обслуживание котла. Сервисное обслуживание производят сотрудники специализированной сервисной организации. Данное обслуживание не является предметом гарантии.

Яж уже рассказывал, вроде даже в этой теме, что вызвал я на первый пуск сервисного инженера, что бы штампик поставил в гарантийном талоне, оплатил я ему 500 грн это в 2016 году, и говорю иди с миром, тот мол нет мне тут надо провести процедуры

Ну клацал он клацал

Все мы уехали, и тут смотрю мне термостат ночью какую то фигню присылает что в доме +30

Утром приезжаю а это человеко подобное мне подачу в пол 80 градусов поставило, к тому времени уже 50 было

Но вот что там обслуживать я тоже не понимаю, я через мониторинг вижу что все тэны работают, на плате обслуживать точно нечего, в насосе вроде масло не меняют

 

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 минут назад, mib сказал:

Яж уже рассказывал, вроде даже в этой теме, что вызвал я на первый пуск сервисного инженера, что бы штампик поставил в гарантийном талоне, оплатил я ему 500 грн это в 2016 году, и говорю иди с миром, тот мол нет мне тут надо провести процедуры

Ну клацал он клацал

Все мы уехали, и тут смотрю мне термостат ночью какую то фигню присылает что в доме +30

Утром приезжаю а это человеко подобное мне подачу в пол 80 градусов поставило, к тому времени уже 50 было

Но вот что там обслуживать я тоже не понимаю, я через мониторинг вижу что все тэны работают, на плате обслуживать точно нечего, в насосе вроде масло не меняют

 

Класний сервісмен. При +80 трубам  стало б трохі зле.

Всі ціркулярні насоси обслуговуються однаково - поки працює не чіпай. Скат влітку періодично без відома користувача запускає насос - профілактика щоб вал не прихватило. РБ теж немає потреби чипати, поки тиск в СО сталий.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, mib сказав:

Но вот что там обслуживать я тоже не понимаю

Мені все одно, кожен сам приймає рішення що йому робити і як, а я за регулярне обслуговування будь-якої системи чи агрегату. 

Неважливо чиїми силами, але ж питання перейшло вже в іншу площину:

2 години тому, Vikctor сказав:

Залишилось знайти те саме не для першого-ліпшого електрокотла, а для того, назва якого винесена в цей топик

Я йому знайшов? Знайшов. Є написано в мануалі? Є!

IMG_3025.thumb.jpeg.4b0c5ccfe076da2727d57f2fa2476467.jpeg

На всі котли Proterm 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K? Так, на всі перелічені з 13-ї версії!

Але у Віктора лічная нєпріязнь така, чьтокушатьнємогу. image.png.1e7f8bbf0798fba24d1e78ad8d620ec0.png

Тому далі не бачу сенсу, хай я буду дурнішим, але мені нецікаві порожняки, що переходять у срачі на рівному місці. 

Змінено користувачем Фрай
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, Фрай сказал:

Мені все одно, кожен сам приймає рішення що йому робити і як, а я за регулярне обслуговування будь-якої системи чи агрегату. 

Да вопрос же в другом, там нечего обслуживать, грубо есть компоненты которые в случае поломки подлежат замене, но они не обслуживаемые

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

55 минут назад, mib сказал:

 там нечего обслуживать, 

А открыть, посмотреть, кнопочки понажимать, давление в бачке проверить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

28 минут назад, Сергей 31 сказал:

А открыть, посмотреть, кнопочки понажимать, давление в бачке проверить.

Счет выставить :-)

Вот давление может да, но если оно в системе стабильное то и в бачке так же

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здається хтось плутає обслуговування з оглядом. Огляд треба робити регулярно на предмет падіння тиску, запаху горілого чи якоїсь розгерметизації, але для того не треба ніякого спеціаліста.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, volomoto сказал:

 але для того не треба ніякого спеціаліста.

Вы того, заказчиков не расслабляйте. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 місяців потому...

А кто то менял тэн в V13

Хочу из 6к сделать 9к путем замены тэна 3квт на 6квт и изменением в инженерном меню

Вопрос собствено в чем, а чем тэн откручивать? Туда можно подлезть попкой или разводным или может ключем, или нужна какая то спец головка накидная? В ютубе высмотрел там дед ступичным ключем 65 милиметров откручивал, но мне кажется что есть путь проще?

Или зря кажется?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...
В 10.05.2026 в 20:05, mib сказал:

Вопрос собствено в чем, а чем тэн откручивать?

сам спросил, сам отвечу, большим газовым ключом подлезть не получилось, разводного не хватило, а вот маленький, может он средний но в моем хозяйстве маленький, все вышло

ну и сама идея тоже, в инженерном меню поменял ему на 9, правда сбросились все остальные настройки на дефолт, пришлось перенастраивать, и так что бы он понимал что он 9 то Этн должен быть ближним, но это можно было потом и поменять на плате, но ближний и откручивать проще

вдруг когда кому понадобится и нагуглят

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Вітаю усіх!
В мене встановлений protherm skat 12 v13. Підскажіть будь ласка, чи можна обмежити потужність котла через реле розгрузки чи ще якось до 2-4 квт на нагрів води?
Мені вдалось параметрами 68, 69 обмежити до 6квт, хотілось би ще трошки менше зробити щоб підключити до інвертора. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

45 хвилин тому, krava сказав:

чи можна обмежити потужність котла через реле розгрузки чи ще якось до 2-4 квт на нагрів води?

Наскільки я памʼятаю, можливості по обмеженню залежать від конфігурації установлених ТЕНів. У себе на 12-ці теж обмежив до 6, а наступний крок це вже 0. 

Це у випадку обмеження по 3м фазам. Обмеження по одній з фаз теж не дасть 2-4 кВт.

Так що в 13й версії - ніяк. Розніс у себе ще час, коли бойлер працює на ГВП з часом, коли активні інші споживачі. В такому випадку 6кВт не створює проблем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, outdoor24 сказал:

Наскільки я памʼятаю, можливості по обмеженню залежать від конфігурації установлених ТЕНів. У себе на 12-ці теж обмежив до 6, а наступний крок це вже 0. 

Це у випадку обмеження по 3м фазам. Обмеження по одній з фаз теж не дасть 2-4 кВт.

Так що в 13й версії - ніяк. Розніс у себе ще час, коли бойлер працює на ГВП з часом, коли активні інші споживачі. В такому випадку 6кВт не створює проблем.

Таки є можливість.
Потрібно від'єднати один з проводів з контакта W або V. U не можна, тому що на нього підключена плата.
Після цього включили симетричне підключення d.66 = 1
Котел буде вмикати як і раніше 6 реле, але працюватимуть лише 2 спіралі по 2 квт, а не 3.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

47 минут назад, krava сказал:

Таки є можливість.
Потрібно від'єднати один з проводів з контакта W або V. U не можна, тому що на нього підключена плата.
Після цього включили симетричне підключення d.66 = 1
Котел буде вмикати як і раніше 6 реле, але працюватимуть лише 2 спіралі по 2 квт, а не 3.

Тогда уж проще тэн поменять на меньший и сделать из вашего 12 к примеру 9

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

27 минут назад, mib сказал:

Тогда уж проще тэн поменять на меньший и сделать из вашего 12 к примеру 9

Ну ви вже собаку на цьому з'їли )))
Але в мене це має тимчасове явище, тому що маю 1 інвертор на 6 квт.
Коли поставлю ще 1 в пару і акум на 16 квт. То верну все взад.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, krava сказав:

Таки є можливість.

Ну я якщо ви готові до таких експериментів, то спробуйте спочатку зробити його 18кою через програмне меню, тоді додадуться варіанти скидання потужності до 2 і 4 кВт. Але я не знаю як саме він працюватиме у цьому випадку, тому це на ваш власний ризик.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

42 минуты назад, krava сказал:

Ну ви вже собаку на цьому з'їли )))
Але в мене це має тимчасове явище, тому що маю 1 інвертор на 6 квт.
Коли поставлю ще 1 в пару і акум на 16 квт. То верну все взад.

Ой, я котел подключил до инвертора, еще тогда когда он был 6, а инвертор у меня на 12

От акб я грею только кондиционерами, и то прошлой зимой с акб на 16 включал в лучшем случае на пару часов

Так что вы еще раз подумайте нужен ли котел через инвертор, если нет у вас ЗТ то поставьте СТ на вводе и летом котел будет утилизировать солнце в бойлер

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах