Каждый день захожу на эту страницу,в надежде увидеть продолжение

Продолжение такое:

насос работает, есть необходимость установки дополнительного бака аккумулятора тепла. Надеюсь до НГ поставить. Поэтому выводы сделаю после этого. Без него компрессор часто вкл/выкл. Результаты испытаний конечно выложу - даже если будут неудачными.

 

Добавлено через 2 минуты

уже работает насос? каковы ощущения?

Насос заработал. Во время старта происходили процессы внутри него(долго шипел и гудел) Наконец после запуска понадобилось переключение на правильный режим работы - китайцы с фабрики подсказали что нужно сделать. счас работает но пока в тестовом режиме. После НГ думаю вклюмить на полную.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
  • 2 тижні потому...
  • 2 тижні потому...

После месяца испытаний появились предварительные итоги.

Хотелось бы получить коментарии спецов - насколько эффективно работает насос.

Насос подключен на нагрев теплых полов + батарии на двух этажах.

Температура в доме выдерживается на +20 градусов.

Среднее суточное потребление электроэнергии - 35кВт/сут.

Не многовато ли? Ожидал поменьше...

Так же смущает температура работы внешнего контура

Температура на выходе -2 -- -2.5 градусов

Температура на входе +2 -- +2.5 градусов

 

Есть предположение - не хватило скважин.

Есть ли данные какую температуру нужно получить на входе и какая оптимальная температура после теплообменника?

Спасибо.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Температура на выходе -2 -- -2.5 градусов

Температура на входе +2 -- +2.5 градусов

 

Есть предположение - не хватило скважин.

Есть ли данные какую температуру нужно получить на входе и какая оптимальная температура после теплообменника?

Слабоватый контур, для вашей среднегодовой +13..+15 с нормальным контуром после месяца работы должно быть +6/+2. А давайте подробнее тогда все остальные данные- подача\обратка, время работы\простоя? Прикинем эффективность вашей системы и аппарата.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Среднее суточное потребление электроэнергии - 35кВт/сут.

Не многовато ли? Ожидал поменьше...

Для 12-шки и при сегодняшней t "за бортом" это многовато. т.е. работа по 35 минут в час.

 

Так же смущает температура работы внешнего контура

Температура на выходе -2 -- -2.5 градусов

Температура на входе +2 -- +2.5 градусов

 

Есть предположение - не хватило скважин.

Есть ли данные какую температуру нужно получить на входе и какая оптимальная температура после теплообменника?

Спасибо.

Во первых, пробурено всего 150-160 м.погонных, при холодильной мощности в 8,9 кВт этого мало. Нужно порядка 250 м.п.

Получается, что с существующего геополя вы снимаете 55,62 Вт. с одного метра погонного.

 

Во вторых, обьемный проток для этой машины указан в 2,61 м3\час.

Холодильная мощность этого аппарата составляет 8 900 Вт.

Дельта t должна быть три градуса, а не 5 как у вас.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Температура в доме выдерживается на +20 градусов.

Среднее суточное потребление электроэнергии - 35кВт/сут.

Не многовато ли? Ожидал поменьше...

а t подачи и обратки контура отопления какие?

 

 

Так же смущает температура работы внешнего контура

Температура на выходе -2 -- -2.5 градусов

Температура на входе +2 -- +2.5 градусов

 

а что смущает то? малый контур, малый испритель. У китайцев Δ 5 это нормально )) это же китайцы. Так как на Δ 3 надо же подороже теплообменник, а на 2 так воще в 2 раза побольше.

 

но у вас же котел есть, балансируйте расход газа и подключение ТН. Не насилуйте контур свой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дельта t должна быть три градуса, а не 5 как у вас.

У китайцев Δ 5 это нормально )) это же китайцы. Так как на Δ 3 надо же подороже теплообменник, а на 2 так воще в 2 раза побольше.
Верно, согласен , -если дельту уменьшить с 5и до 3х ,кыт потеряет процентов этак 15-20 выходной мощности, поэтому лучше 5-7 держать).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

После месяца испытаний появились предварительные итоги.

Хотелось бы получить коментарии спецов - насколько эффективно работает насос.

Насос подключен на нагрев теплых полов + батарии на двух этажах.

Температура в доме выдерживается на +20 градусов.

Среднее суточное потребление электроэнергии - 35кВт/сут.

Не многовато ли? Ожидал поменьше...

Так же смущает температура работы внешнего контура

Температура на выходе -2 -- -2.5 градусов

Температура на входе +2 -- +2.5 градусов

 

Спасибо.

 

Расход кажется большим. Тем более для 20 градусов в доме.

 

А на какую температуру вы греете воду в системе? И какая разница между подачей и обраткой (на теплообменнике тн)?

 

Нет ли у вас ситуации, когда тн греет воду например на 50 радусов, а потом смесительный контур понижает ее до 40, потому что в этот день на улице тепло?

 

Как у вас подключен буферный бак? Последовательно на подаче с тн? Последовательно на обратке тн? Параллельно контуру отопления?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в этом случае снижение кипения на пару градусов принесет меньшее падение производительности чем повышение той же производительности путем увеличением необходимого значения перегрева для данного ПТО испарителля.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получил много вопросов -

попытаюсь подытожить.

 

Описание системы:

аккумулятор тепла на 200л, отапливаемая (жилая площадь 130 м кв.) нежилая отапливаемая площадь 30м кв. (т=12-15градусов). Теплые полы общей площадью 70м кв.

Подключение: тепловой насос подключен к акумулятору тепла с одной стороны (насос, подача и обратка) забор воды в систему отопления осуществляется с другой стороны бака, отдельным насосом. Непостедственного соединения обраток нет.

 

Описание работы.

 

Установка параметров насоса при работе на теплые полы и батареи (запуск)

температура в баке 35 градусов при дельте в 4 градуса. Включение насоса при температуре обратки 31 гр. и отключение при 39гр.

при этом потребление составляло около 35 кВт в сутки, температура в доме 20 гр. Время работы насоса в данном режиме около - 30мин работы/30 мин покоя. Разница носителя во внешнем контуре около 4 градусов.

При отключении насоса и переходе на газ при тех же параметрах температуры теплоносителя потребление газа составляет 20 м куб в сутки.

Далее провел испытания в более жестком режиме.

При увелечении температуры в аккумуляторе тепла до 40 гр. и дельтой в 4гр. (44отключение и 36 включение) насос работоет постоянно и не выключается. температура холодного контура при этом составляла -2.5гр. уходящяя и 2гр. приходящяя. температура обратки при этом немогла поднятся выше 43гр. разница температур горячего контура ТН составляля около 7 -8 гр., температура подачи фреоне в теплообменник доходила до 92гр.

Пришлось этот режим по быстрому отключить.

 

По работе насоса только с теплым полом а батареи от газа данные неточные поэтому напишу позже.

 

Есть ощущение что все таки насос работает не в эфективном режиме по каким то причинам.

Китайцы запросили заполнить табличку (в приложении) - предпологают что проблемы во внешнем контуре.

Может ли кто это подтвердить? По весне не проблема пробить пару скважин еще.

Если сравнивать по потреблению газа и электричества - какой вывод можно сделать об эффективности?

Спасибо за ответы. Многие из них очень ценные.

running data.rar

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть ощущение что все таки насос работает не в эфективном режиме по каким то причинам.

 

у вас чиллер (машинка предназначенная в первую очередь давать холод) об этом говорят все ваши показания замеры, проданный ускоглазыми как тепловой насос.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть ощущение что все таки насос работает не в эфективном режиме по каким то причинам.

Китайцы запросили заполнить табличку (в приложении) - предпологают что проблемы во внешнем контуре.

Может ли кто это подтвердить? По весне не проблема пробить пару скважин еще.

Ваш насос работает в нормальном для него режиме, для -2B35 вероятно выдает около 8-8,5кВт тепла. Проблемы только в слабом контуре и все.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 кубов газа в день это примерно 160-180 квтч тепла. Похоже что все нормально. Только перегружается внешний контур.

 

Как еще повысить эффективность - снизить температуру горячего контура. Немцы в своем пособии считают что снижение температуры на 1 градус повышает эффективность примерно на 3%.

 

Для этого можно:

 

- увеличить проток через теплообменник конденсатора - похоже что площать теплообменника слегка занижена, если температура доходила до 92 в критичном режиме

 

- ваша схема бака, через который проходит и подача и обратка. У меня при такой же схеме терялось около 2-3 градусамежду температурой воды, которая выходит с теплообменника ТН, и той водой, которая попадает из бака в контур отопления. Это потому что потоки достаточно большие для такого бака и в нем не происходит четкого расслоения по температурным слоям, а теплоноситель в значительной степени перемешивается.

Что сделать - на выход подачи отопления из бака накрутить тройник достаточно большого диаметра/сечения. Прямо по направлению из бака подсоединить к тройнику подачу отопления. А под прямым углом - подачу с теплового насоса.

 

При такой схеме самая горячая вода с выхода ТН будет попадать в систему отопления. И в бак тоже. И возможно, температуру конденсации можно будет снизить, не снижая температуру отопления.

 

Чтобы такая схема работала, проток черезконденсатор ТН должен быть заведомо больше чем расход контура отопления.

 

Это все конечно дает небольшие улучшения производительности и эффективности. Основное - внешний контур. Если снимать больше тепла, он 'замерзнет' и все параметры сильно ухудшатся.

 

Добавлено через 36 минут

разница температур горячего контура ТН составляля около 7 -8 гр., .

 

У вас малый проток по горячему контуру. Нужно бы побольше, чтобы легче снималось тепло. Или чтото не совсем правильно замеряно. Попробуйте увеличить проток. Какие диаметры подсоединения ТН? Попробуйте поставить трубы и повороты и соединения на размер больше.

Кстати очень большой проток при небольшом давлении дает насос wilo star rs 25/7

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

был, видел, посоветовал, работать будет и должен долго.

Весной добурю 100 метров скважен. Думаю над установкой фанкойлов.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Весной добурю 100 метров скважен. Думаю над установкой фанкойлов.

 

Вам огромный респект затемку:)

Подскажите для чайника какая все таки энергоэффетивность данного девайса?

На 130м2 + 30м2 неполный обогрев сколько денег стоит в мес обогреваться если без газа? Какие теплопотери ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

е

iResource, фанкоил это тема. поставил себе в комнату 30 м. кв. при морозе -10 теплоноситель +38 в комнате +24. до этого комната прогревалась до +18 на традиционных батареях.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю над установкой фанкойлов.

 

можете посмотреть как у меня в офисе фанкойлы работают... если кто-то говорит что есть шум, так это только от не правильного подбора.

 

 

iResource, фанкоил это тема

100% поддержу!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у вас чиллер (машинка предназначенная в первую очередь давать холод) об этом говорят все ваши показания замеры, проданный ускоглазыми как тепловой насос.

был, видел, посоветовал, работать будет и должен долго.

Так насос чи ні?

А то озвучена ціна аж надто приваблива.

 

Добавлено через 2 минуты

По ценам было так:

Сам насос типа GHP12( его ттх выше) стоит порядка $1800 + как доп опция докуплено

-внутренний 3ходовой клапан

-насос горячей воды (внутренний контур)

-3KW електрический нагреватель

Общая сумма - $2,262

Все дополнительные детали собраны на заводе-насос укомплектован.

 

Далее доставка контрабасом - $500

Вроді би безмитне провезення до2000єврів?

Чи я помиляюсь?

Помилився- всього 300.((

Змінено користувачем karbo
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...