Перенос щитка в квартиру.

AlexRen

Рекомендовані повідомлення

Добрый день.

 

Делаю ремонт в квартире с полной заменой проводки. Вроде все продумал, но остался один вопрос, какой мощности вводный автомат поставить чтобы было правильно, при условии что сейчас стоит два автомата на 25 ампер?

 

Провод от щитка на лестничной площадке в квартиру будет, скорее всего, 3х4 мм. (3х6 мм.?)

В квартире будет стоять щиток от него будет идти 4 провода 3х2.5 мм

 

1. сан. узел - стиральная машинка (2.5 кВт), бойлер (2 кВт), розетка (макс 1 кВт), будет автомат 25 ампер и узо 32 ампера ток утечки 30миллиампер.

2. кухня - холодильник, микроволновка (900 вт), чайник (2 кВт), мультиварка (1 кВт), телевизор (200 ВТ) автомат 25 ампер.

3. комната - компьютер (500Вт), кондиционер (1500 вт), телевизор (200 ВТ) автомат 16 ампер.

4. резерв.

5. освещение + вытяжка в ванной и кухне автомат 10 ампер.

 

Помогите продумать все до деталей.

Змінено користувачем AlexRen
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бойлер и кондиционер желательно на отдельные автоматы 16А.

Ввод лучше делайте 3Х6. Вводной автомат на 50А 2-х полюсный поставьте, если сейчас стоит 2 на 25А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как целесообразней сделать?

 

пустить по отдельному проводу от щитка или возле распаячной коробки добавить навесной щит на 1-2 модуля?

 

======================================================

 

и еще просьба

 

объясните мне сколько обычно выделяется на однокомнатную квартиру электроэнергии? а то при передачи дом в комм. собственность был составлен договор при котором я должен купить щетчик, два автомат на 25 ампер каждый, нулевую шину, и.т.д Все купил пришли электрики, все установили, опломбировали щитовую и дали договор на подпись - прочитав который просто офигел. В графе мощность электрического подключения, внимание, ажжж 0.72 кВт! Вообще как это понимать, помогите разобраться.

Змінено користувачем AlexRen
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как это понимать

Вам бонусом еще 4 кВт дали. Живите и радуйтесь. На однокомнатную с ушами фати!

Только вот зачем два автомата? У Вас с этих двух автоматов выход "фаза" идет или "фаза" с "нулем?"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам бонусом еще 4 кВт дали. Живите и радуйтесь. На однокомнатную с ушами фати!

Только вот зачем два автомата? У Вас с этих двух автоматов выход "фаза" идет или "фаза" с "нулем?"

Всё равно 5кВт маловато будет,особенно если холодильник NoFrost (у них тэн оттайки примерно 600-800 Ватт).Наверное без реле приоритетов на бойлер,может ещё на что-то,не обойтись.Многим хозяйкам (и не только) трудно объяснить "почему всё сразу" включать нельзя.:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам бонусом еще 4 кВт дали. Живите и радуйтесь. На однокомнатную с ушами фати!

Только вот зачем два автомата? У Вас с этих двух автоматов выход "фаза" идет или "фаза" с "нулем?"

 

"ноль" идет через шину, а две "фазы" через автоматы.

 

5 кВт в принципе хватает, но все равно интересно откуда они взял эту цифру 720 кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

две "фазы" через автоматы

Дык у Вас при такой схеме не 5, а целых 10кВт мощности!

Живите и радуйтесь! А на цифру 0,72 кВт внимания не обращайте. Вы не юрлицо, лимитов у Вас нет, единственно, если больше 800кВт-ч намотаете, платить надо будет рупь за киловатт-час.