Для примера, если это както поможет. У меня высокоэффективный тепловой насос на R404А. На стороне испарителя перепад температур по воздуху 3 градуса.

Испаритель просто невероятного размера примерно 1,2*1,8м при толщине около 12см.

 

Сейчас, при минус 10, я грею отопление подача 35 обратка 30, СОР около 2.8

 

Когда ТН греет горячую воду в буферном баке с 40 до 45 градусов, СОР около 2.1

При этом, согласно рекомендациям производителя, насосами создается максимально возможный проток воды - у меня около 2,5-3 кубов в час. Чтобы разница температур по воде была минимальна и легче снималось тепло при более низкой температуре.

У меня разница по воде в этом режиме около 3 градуса.

 

Температуры 45 градусов вполне достаточно для мытья рук и душа. Открываешь на полную горячий кран и моешь руки. В баке греется техническая вода напрямую тепловым насосом, поэтому нет потерь температуры на теплообменнике. А потом уже, техническая вода из бака нагревает воду ГВС через теплообменник большой площади. Никаких проблем с легионеллой, т.к. вода ГВС греется по проточному принципу.

В том же баке вода греется солнцем.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

высокоэффективный тепловой насос на R404А

поділіться що за модель та виробник, якщо не важко.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я уже было закаялся писать.

 

Вы похоже правы на 100%. Что то я совсем выпустил из головы косинус. Получается что компрессор недогружен.

То есть или банально не хватает фреона, или настройка ТРВ.

Спасибо.

 

Может у вас, как и у нас под Киевом, в сети 170 Вольт?

 

Добавлено через 4 минуты

поділіться що за модель та виробник, якщо не важко.

 

Dimplex LA40TU

 

www.dimplex.de/media/Montageanweisungen_SYS/1_Luft/dimplex_la17-40tu_fd9112_de-gb-fr.pdf

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может у вас, как и у нас под Киевом, в сети 170 Вольт?

 

Напряжение замерял до экспериментов. Было около 210

Кстати да. Все мои замеры без напряжения в сети не имею права быть истиной в последней инстанции.

 

При -10 ваши показатели очень приличные. Я на минуса не замахиваюсь. А есть реальные замеры при +10 ?

 

еще раз спасибо. Реальный пользователь ТН дает массу вводных для размышления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Напряжение замерял до экспериментов. Было около 210

Кстати да. Все мои замеры без напряжения в сети не имею права быть истиной в последней инстанции.

 

При -10 ваши показатели очень приличные. Я на минуса не замахиваюсь. А есть реальные замеры при +10 ?

 

еще раз спасибо. Реальный пользователь ТН дает массу вводных для размышления.

При +10 грел отопление на 28-30 СОР около 4,5. Но разница температур улицы и воды здесь около 20 градусов.

 

У вас температура испарителя чуть выше нуля, если воздух выходит 3 градуса. А греете вы на 50, тоесть температура конденсации фреона выше 50. По грубой оценке, СОР будет 2 и меньше

 

У меня примерно при такой разнице температур воздуха и воды, СОР около 2,3. И это при огромной площади одного и второго теплообменника и огромных расходах воздуха и воды. С увеличением разницы температур СОР и производительность резко падают, потребление энергии тоже падает, но незначительно.

 

Не мучайте ТН на большой разнице температур, он при этом не эффективен и быстрее изнашивается, большинсво моделей для этого не предназачено. Увеличте проток воздуха и воды, это снизит разницу температур испарения и конденсации и позволит легче отбирать тепло с улицы и передавать его воде.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При +10 грел отопление на 28-30 СОР около 4,5. Но разница температур улицы и воды здесь около 20 градусов.

 

У вас температура испарителя чуть выше нуля, если воздух выходит 3 градуса. А греете вы на 50, тоесть температура конденсации фреона выше 50. По грубой оценке, СОР будет 2 и меньше

 

У меня примерно при такой разнице температур воздуха и воды, СОР около 2,3. И это при огромной площади одного и второго теплообменника и огромных расходах воздуха и воды. С увеличением разницы температур СОР и производительность резко падают, потребление энергии тоже падает, но незначительно.

 

Не мучайте ТН на большой разнице температур, он при этом не эффективен и быстрее изнашивается, большинсво моделей для этого не предназачено. Увеличте проток воздуха и воды, это снизит разницу температур испарения и конденсации и позволит легче отбирать тепло с улицы и передавать его воде.

 

Про проток воды и так лежит дополнительный циркуляционник. Добавлю если будет большая дельта подачи/обратки в штатном режиме. С воздухом к сожалению ничего сделать не смогу. Основная функция всё же запланирована ГВС. А там начальная температура воды 12-15 град, догрев до 45-50. То есть вода не всё время 50.

От же заноза. Вроде как и куча других дел, проблем, а уперся в этот агрегат...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

В конечном итоге разобрался с ТН.

Во-первых посмотрел компрессор. Название HIGHLY. Поиск по интернету показал, что это лицензионная Хитачи. Фотку положить не могу, ибо еле засунул зеркальце -надпись на тыльной стороне. Вроде нормально.

Второе. Делая замеры температуры воды я не следил за потреблением энергии. Выяснил, что пока вода холодная, ток потребления раза в полтора меньше и растет по мере прогрева до измерянного мною 5,5А.

То есть на холодной воде даже по моим прикидочным замерам СОР больше 4х. И с нагревом уменьшается.

Таким образом, если греть воду в штатном для этого ТН режиме - от водопроводной до санитарной температур то средний СОР больше 3.

То есть для потребителя штука реально сэкономит 2/3 электроэнергии на ГВС. Срок окупаемости аппарата просто зависит от необходимого объема ГВС. В общем и бассейн ей подогревать похоже выгодно, наверное за сезон окупиться.

В общем если бы не моя цель использовать данный аппарат в другом режиме, то вопросов к производителю или продавцу не возникло бы. Параметры примерно совпадают с заявленными.

Для использования ТН в другом режиме- мне нужен и другой аппарат.

 

Добавлено через 10 минут

Да, и по поводу критики китайской техники. Аппарат не разу не сбойнул, не взирая на все мои попытки эксплуатировать его в не штатном режиме.

Некоторая противоречивость английского руководства на опытный образец и сподвигла меня на такие эксперименты. Обычному обывателю это не нужно.

Нужно что бы дешево и надежно грелась вода.

Рекомендация поставщику- четкое русское руководство по эксплуатации, чтобы избежать таких разночтений.

Змінено користувачем optik
ошибка в наименовании
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 6 місяців потому...

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...