Господа знающие и сталкивавшиеся может с чем то подобным.

И так, вводная:

Есть котельная 200 КВТ,стоит 4 газовых котла БГВ 50Э мощностью 50 квт каждый). Площадь отапливания одного котла 700 кв.м.

Соедения с системой водяного отопления трубой 3/4

Проток воды 6.1 м3 час по тепловому счетчику.

Котельная отапливает жилой дом на 4 подъезда в 4 этажа.

Выход с котельной в трассу выполнен трубой в 2 дюйма.

В дом идет два ввода - 2,3,4 подъезды отдельный ввод, и 1 подъезд отдельно.

Мощность фактическая 95 квт при трех работающих колонках.

Проблема в следующем: в трех подъездах (2,3,4) ташкент, а в 1 подъезде самом удаленном от котельной температура в квартирах 9 гр по цельсию при -10 на улице, в чем может быть причина?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа знающие и сталкивавшиеся может с чем то подобным.

И так, вводная:

Есть котельная 200 КВТ,стоит 4 газовых котла БГВ 50Э мощностью 50 квт каждый). Площадь отапливания одного котла 700 кв.м.

Соедения с системой водяного отопления трубой 3/4

Проток воды 6.1 м3 час по тепловому счетчику.

Котельная отапливает жилой дом на 4 подъезда в 4 этажа.

Выход с котельной в трассу выполнен трубой в 2 дюйма.

В дом идет два ввода - 2,3,4 подъезды отдельный ввод, и 1 подъезд отдельно.

Мощность фактическая 95 квт при трех работающих колонках.

Проблема в следующем: в трех подъездах (2,3,4) ташкент, а в 1 подъезде самом удаленном от котельной температура в квартирах 9 гр по цельсию при -10 на улице, в чем может быть причина?

 

Возможных причин много.. На вскидку:

 

  • Не сбалансирована система
  • неправильно подобран насос
  • неправильно расчитаны диаметры труб

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- да соглашусь, возможно насосы были не те подобраны, но котельная на них отработала почти 10 лет, проблемы начались два года назад. К тому же заменили насос,взяв с такой же котельной.

- В этом году ситуация еще более усугубилась после того как подрядчики поменяли в подвале всю разводку отопления на пластик, могли "напаять" непонятно чего.

Так же причины могут быть и в самих газовых котлах. Вариантов масса, сам понимаю. Просто может кто сталкивался именно с котлами БГВ или МГВ, или котельными "Донбасс - термо"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- да соглашусь, возможно насосы были не те подобраны, но котельная на них отработала почти 10 лет, проблемы начались два года назад. К тому же заменили насос,взяв с такой же котельной.

- В этом году ситуация еще более усугубилась после того как подрядчики поменяли в подвале всю разводку отопления на пластик, могли "напаять" непонятно чего.

Так же причины могут быть и в самих газовых котлах. Вариантов масса, сам понимаю. Просто может кто сталкивался именно с котлами БГВ или МГВ, или котельными "Донбасс - термо"

 

У полипропиленовой трубы толще стенка, чем у стальной. Если заменили трубы, сохранив наружные диаметры - читайте "заузили внутренние диаметры магистралей"

 

Возможно, нужно фильтры почистить, или теплообменники перестали пропускать необходимое количество теплоносителя->увеличилось сопротивление системы->напора насоса не хватает, что б продавить дальний стояк.. Для того, что бы лечить по фотографии - слишком мало симптомов Вы рассказали..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- да соглашусь, возможно насосы были не те подобраны, но котельная на них отработала почти 10 лет, проблемы начались два года назад. К тому же заменили насос,взяв с такой же котельной.

- В этом году ситуация еще более усугубилась после того как подрядчики поменяли в подвале всю разводку отопления на пластик, могли "напаять" непонятно чего.

Так же причины могут быть и в самих газовых котлах. Вариантов масса, сам понимаю. Просто может кто сталкивался именно с котлами БГВ или МГВ, или котельными "Донбасс - термо"

 

Померяйте температуру подачи и обратки в первом подъезде, если большая дельта значит ищите проблему в фильтрах,насосах ,трубах,котле.

Если дельта небольшая значит ищете по квартирах может кто из жильцов чтото нахомутал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"заузили внутренние диаметры магистралей"

 

Да заузили, с 76 металлической трубы, перешли на два дюйма пластика.

 

 

нужно фильтры почистить

 

Проблема в том что их попросту нет)

 

теплообменники перестали пропускать

 

Купили новые и заменили,на трех газовых котлах стоят новые теплообменники, единственное изменение - проток увеличелся на 0.3 м3 час.

 

напора насоса не хватает, что б продавить дальний стояк

 

Вот это как раз таки возможно. Раньше ввод был один, в среднем подъезде,после очередного ремонта жильци подъезда номер один отказались срывать полы у себя в квартире (подвала нет есть так называемый тех. узел) и после этого сделали отдельный ввод в первы подъезд.

 

слишком мало симптомов Вы рассказали..

 

Понимаю, просто хочеться мнение со стороны. Все ваши высказывания рассматриваю, что то добавляеться что то отходит на второй план. Хочеться так скажем людям помочь просто по человечески);)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если хотите людям помочь, я так понимаю этим встревожены особенно люди в 1 подъезде, пусть само организуются или под вашим руководством, и максимально точно зарисуйте вашу систему отопления, пройдитесь по квартирам думаю за месяца 3 при самом вялом хотении это можно сделать. Посмотрите по факту у кого какие радиаторы навешаны соответственно определите реальную тепловую мощность каждой ветки. И да с 76 трубы на пластик 2 дюйма это жесть.

В любом случае без схемы приближенной к реалиям ничего не сбалансируете. Будете только деньги на ветер кидать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В любом случае без схемы приближенной к реалиям ничего не сбалансируете. Будете только деньги на ветер кидать.

 

В подъезде 12 квартир, был за два сезона в 10, в двух тупо не открывают двери.

В одной из квартир на втором этаже (угловая) , в комнате площадбю 10 - 11 кв.м висит радиатор 10 секций. В этом году весной будут делать реконструкцию котельной, остаються только газовые колонки старые, все остальное будет меняться - запорная арматура, ставиться фильтра ,химводоочистка и пр. Всю трассу заменили в том году. Перепад между подачей и обраткой в котельной составляет 10-11 градусов, а перепад в первом подъезде между подачей и обраткой 20 - 25 градусов, то есть подача заходит в подъезд с мин теплопотерями, а обратка существенно отстает. Насос в работе сейчас Ebara, вот параметры не помню и сказать не могу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В подъезде 12 квартир, был за два сезона в 10, в двух тупо не открывают двери.

В одной из квартир на втором этаже (угловая) , в комнате площадбю 10 - 11 кв.м висит радиатор 10 секций. В этом году весной будут делать реконструкцию котельной, остаються только газовые колонки старые, все остальное будет меняться - запорная арматура, ставиться фильтра ,химводоочистка и пр. Всю трассу заменили в том году. Перепад между подачей и обраткой в котельной составляет 10-11 градусов, а перепад в первом подъезде между подачей и обраткой 20 - 25 градусов, то есть подача заходит в подъезд с мин теплопотерями, а обратка существенно отстает. Насос в работе сейчас Ebara, вот параметры не помню и сказать не могу.

 

Проверьте дельту температур во всех подъездах и попробуйте отбалансировать кранами чтобы дельта была во всех подъездах одинаковая.

Насос один работает на все подъезды или на первый подъезд отдельно?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверьте дельту температур во всех подъездах и попробуйте отбалансировать кранами чтобы дельта была во всех подъездах одинаковая.

Насос один работает на все подъезды или на первый подъезд отдельно?

 

Отбалансировали, по возможности. Получилось плюс минус трамвайная остановка. Я по возможности сделаю хоть какой нибудь чертеж и скину все данные по котельной. Проблема скорее всего не одна, а накапливалось годами, сейчас просто все это стало явно видно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

перепад в первом подъезде между подачей и обраткой 20 - 25 градусов

Подача верхняя или нижняя ? Не удивлюсь если две квартиры на дном этаже и и на этаже подачи.Информация к размышлению комфортная температура теплого пола 22-26 градусов , без насоса не продавишь если не пустишь в разрыв трубы.Может быть радиаторы установлены без перемычки но с терморегуляторами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В подъезде 12 квартир, был за два сезона в 10, в двух тупо не открывают двери.

А вы им тепло отключите сразу откроют

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вы им тепло отключите сразу откроют

Вы с шахтерами в Донецкой области общались?

Скорее закопают тех, кто отключит :-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скорее закопают тех, кто отключит

Значит пока одного закапывают второй зарисовывает систему отопления)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит пока одного закапывают второй зарисовывает систему отопления)))

 

Да там вся дверь обклеяная "Кредитор, погаси задолженность. Приватбанк" , так что там скорее давно ни кто не живет) взяли кредит и где нибудь в другом месте отдыхают

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...