@iiigolkin, з Вами сперичатись - себе не поважати. :) Мені далеко до Вашого досвіду. Збирати стенд і моделювати не планую. Однак, здоровий глузд і схемотехніка підказують, що проблем не є.

Блоки з АПФЦ піднімають вхідну напругу до 380 - 400 вольт на "банці". А банки там стоять на 420 - 450 вольт.

400В на электролитах означает 400/1,414 = 283В эфф. сетевого.

чуть прибавить, до 285, можно за счет падения на полупроводниках.

Выше заходить уже нельзя, хотя как-то наверное работать будет —

просто PFC на это не рассчитан и выйдет из режима,

ему положено по пиковой перегрузке по зарядному току блокироваться.

 

Вот так они все и работают.

Электролитов на 550В мало кто ставит,

хотя технически это возможно.

 

Мы с этой целью на входе сначала нарезалку гальваноразвязки ставим,

без стабилизации, с небольшим понижением, а уже на выходе ее - PFC,

и так можно работать до входного примерно 350-400В (ампл. до560), имея на банках

даже не 400, а хоть 350В (при снижении напряжения на банке вдвое —

ее срок службы увеличивается примерно впятеро, но и с 450 до 350 понизить — неплохо)

В маломощных изделиях можно работать на разрывных токах

и тогда использовать индуктивность рассеяния гальванорязвязки как дроссель PFC,

разнося обмотки по разным стержням сердечника.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@Evgeniy555,

Постарайтесь найти схемку вашего Зубра и мож поможем ..

 

Добавлено через 7 минут

И поинтересуйтесь есть ли възможност в вашем доме переключится на другую фазу ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

он часто отрубает питание и опять включает, пришлось поставить максимальный порог, в общем напряжение прыгает максимально что я видел до 279, а там может и выше,

 

какая напруга по двум другим фазам, не меряли ?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

та в свою очередь заявляла насколько помню что это инженерные сети и туда не лезет

А кто должен лезть?

Тут не варисторами играться, а устранять причину.

Это не проблема даже для самого хренового ЖЕКовского электрика