chucha Опубліковано: 4 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 Знакомые схемы и смета Не эти конкретно, но, похоже, у нас один и тот же проектировщик. Мое впечатление - все хорошо, кроме цен. Ну и, точно так же, как в моем случае, непонятно зачем из-за двух радиаторов городить огород с дорогущим сервоприводом. Мoжет логичней было бы уже теплые полы везде сделать. Ну и этот утеплитель от SanPol по цене как самолет... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Faber_in_re Опубліковано: 15 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2013 непонятно зачем из-за двух радиаторов городить огород с дорогущим сервоприводом. Клапан и электропривод стоит не на контуре радиаторного отопления,а на контуре тёплого пола-это уход от смесительных групп для ТП, как видно из чертежей их необходимо две,цена каждой порядка 4000грн,клапан+привод где-то 3000грн,т.е экономия налицо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...