разводка канализации

alex_niv

Рекомендовані повідомлення

Народ изначально планировал делать канализацию как показано на 1-м рис:

truba_1.thumb.JPG.ab575a84def40cb5a81981dbe6a8b7c2.JPG

 

Но умные люди подсказали, что это не есть правильно.

Посмотрите новую схему, есть в ней какие-либо ошибки?

truba_2.thumb.JPG.f271c84344aeb262e865222ac63f359f.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чем плохо первое?

 

Тройник на 90° + уклон дллжен быть (до тройника)

 

угол уклона везде соблюден

 

а вот перед выходом на улицу есть участок трубы (хоть и короткий чуть больше полметра), который опущен под уголм 45 град - вот так сказали нельзя делать, трубы должны мол лежать только с углом уклона 2см

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так у Вас и так и так "перепад" присутствует.

 

Как вариант - опустите (выровняйте), от с.у, "основную магистраль"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно и так, работать будет.

Но есть вот такие рекомендации:

"Унитаз должен иметь отдельный отвод. Рекомендуется, чтобы он подключался к отдельному тройнику, размещенному ниже всех остальных отводов данного яруса, особенно если унитаз удален от стояка."

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(хоть и короткий чуть больше полметра), который опущен под уголм 45 град - вот так сказали нельзя делать, трубы должны мол лежать только с углом уклона 2см

Бред, до 1,5м любой уклон

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

СНиП 2.04.01-85*

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

фановой трубы не будет ? при большом сбросе воды, из гидро-затворов по высасывает воду, и будет не приятный стоять запах.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

фановой трубы не будет ?

А Вы знаете, что фановые трубы не везде нужны и ничего не срывает. Почитайте СНИП тот что сверху.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

при большом сбросе воды, из гидро-затворов по высасывает воду,

Затвор может сорвать только полностью заполненная труба.

Если взять частный дом, трубу 110 мм, то даже больша семья, если очень постарается, то врядле смогут заполнить полностью трубу.

А вот запах, это да.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бред, до 1,5м любой уклон

 

вот и верь после этого спецам

или все-таки стоит прислушаться к их совету и остановиться на втором варианте?

просто я планирую потом все это дело укатать бетоном и переделывать что-то будет уже проблематично, поэтому и хотелось бы остановиться на более лучшем варианте

 

Добавлено через 3 минуты

фановой трубы не будет ? при большом сбросе воды, из гидро-затворов по высасывает воду, и будет не приятный стоять запах.

 

будет или фановая труба или клапан на стояке, пока еще не определился (также куча советов и каждый свое советует), но дырку на крыше под нее оставил

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.....под уголм 45 град - вот так сказали нельзя делать, трубы должны мол лежать только с углом уклона 2см

Поддержу это мнение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я вчера уложил в траншею трубы, завел в септик. Уклон получился 3-3,5 градуса. Сантехника еще не установлена. Решил пролить водичкой и посмотреть, как работает система. Залил из баклажки 2 литра.

В итоге, в септик с потоком воды приехала здоровенная мышь.

Прибежала младшая, посмотрела, как мыша пьет воду из лужи, потом "искупала" её, поливая сверху из кружки, накормила семечками и... убила длинной палкой...

Вот, теперь задумался, а не погрызут ли мыши пластик в тех местах, где к нему есть доступ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мышь - существо загадочное, нежное, удивительное и вечно голодное.

 

Бывали случаи, когда грызли каналью, если сумели до нее добраться (тепло, гладко и наверное вкусно).

 

Как с этим бороться - не знаю. Разве что чугунные трубы укладывать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще один момент, прочитал я СНиП 2.04.01-85, в котором есть один пункт:

“17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:

под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;

под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, где производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.“

А у меня труба как раз проходит под полом всей кухни.

На сколько это критично?

Может стоит на всякий случай все соединения еще и герметиком пройти?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

“17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:

под потолком, ...обеденных залов....

 

А у меня труба как раз проходит под полом всей кухни.

На сколько это критично?

Может стоит на всякий случай все соединения еще и герметиком пройти?

 

 

В полу - можно. Нельзя в потолках.

 

Но, откровенно говоря, это требование в силу обстоятельств нарушается сплошь и рядом.