homeauto.com.ua Опубліковано: 13 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2009 ПУЭ допускает использование в зданиях сечение в 0,75 кв.мм. Ограничение вводит ДБН (номер не помню), но перввичным документом является ПУЭ. Не согласен. ПУЭ являются общими правилами, а ДБН конкретизирует применение этих правил в гражданском строительстве. Поэтому ДБН является специальным (в данном случае первичным) документом, регламентирующим применение в том числе и типов проводников. По ДБН минимально допустимое сечение для освещения 1.5 квадрата для монолитной меди (кстати, у буржуев также есть ограничение - не ниже 14-12 AWG). Думаете этот калибр высосан из пальца? Ведь помимо физики процесса есть еще и проблемы стандартизации оконечного оборудования, сопутствующих материалов, инструмента и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 13 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2009 Рельно и просто - клеммник на винтовое соединение Не верю! Покажите мне такую рекомендацию для соединения проводников (не проводников к аппаратам, а именно проводников между собой). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2009 (змінено) Не верю! Покажите мне такую рекомендацию для соединения проводников (не проводников к аппаратам, а именно проводников между собой). Если откровенно - просто лень влазить в дискусиию (ибо это грозит перерости в религиозную войну "опресовка против клемм"), если Вы хотите помочь и дать совет, то изложите свое видение вопроса касаемо соединений (изложите также четко чем, как, где купить, дайте ссылку) или дайте рекомендацию - я со всяким тщанием к ней прислушаюсь и Ваше замечание не пройдет всуе, а поможет людям. Если мы ведем спор о распредкоробке в быту, размещенной в стене, при условии, что это соединение в принципе "на всяк пожарный" должно быть разборным - то мое мнение не меняется - винтовые соединения (благо, распредкоробок, заточенных под такую схему есть немало) Если речь о соединении кабель-кабель с целью удлинения - то тут выбор очень широк, инструментарий и ассортимент огромен. Но в таком случае да, согласен, разборные соединения - грех. А "верю-не верю" - это немножко иная игра... Змінено 13 березня 2009 користувачем murava Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 13 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2009 Yorik_21, посвятил пол-дня вторичному ознакомлению с ПУЕ. "Читал - много думал" (с). Пожалуй, Вы правы - явного и прямого запрещения (именно запрещения) нет. По вопросу изоляции согласиться не могу. Состав ПВХ - возможно одинаков, но тогда они отличаются добавками (как пример, ПВС в отличии от ВВГ не сгодится на открытую проводку). Прошлогоднее общение с преставителями заводов-производителей на локальных выставках мой тезис подтвердили - изоляция у них, с их слов, очень разная. Аппелирую не к своим знаниям по химсоставу, а усредененному мнению представителей заводов (Тумен, Одесакабель и пару местных "продавцов") Возможно, причины следующие: 1. Госты есть, но они общие и носят рекомендательный характер 2. Госты сознательно нарушаются? 3. Может мы читаем не те госты? В принципе, дискуссия тупиковая ( я не силен в вопросе стандартизирования). Есть сцылки на "почитать" про Госты на изоляцию? Хотя бы для общего развития... ГОСТы по (ссылка устарела) и по (ссылка устарела). По второй ссылке есть раздел "2. Нормативные ссылки", думаю что там найдете ответы на Ваши вопросы. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 13 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2009 Если мы ведем спор о распредкоробке в быту, размещенной в стене, при условии, что это соединение в принципе "на всяк пожарный" должно быть разборным - то мое мнение не меняется - винтовые соединения (благо, распредкоробок, заточенных под такую схему есть немало) Тоже спорить не буду. Однако сразу видно, что вы не занимались электромонтажем профессионально, не сдавали объекты энергонадзору ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2009 Тоже спорить не буду. Однако сразу видно, что вы не занимались электромонтажем профессионально, не сдавали объекты энергонадзору ... А, ну да Куда уж нам, неучам, до таких высот из своего болота ... сдавать .. объекты.... ЭНЕРГОНАДЗОРУ(!!!).. жуть какая. Хотя да, промышленного монтажа, увы и ах, и вправду не делали... Умелка не доросла Или хотелка большая... Просто по этому вопросу "крутить-паять-клеммы ставить" уже столько копий сломано за последние пару лет - жуть. А если кто-то мне пальчиком белых буковок в официальной бумажке покажет, в которой написано " вот так и так делать можно, а вот эдак никак низя ибо зась! " - я умолкну навечно и даже рыпаться в сторону того, чего низя, не буду. А так, пока у нас способ соединения ну никак четко не определен - дискуссии бесполезны. Каждый способ имеет право жить, со всеми плюсами и минусами. А в жизни я лично за лучевую разводку. Как бы парадоксально это ни звучало, ибо это все-же самый дорогой и ресурсоемкий способ. И заказчик, согласившийся на такое, должен быть сфотографирован и повешен на доску почета с подписью " этот дядя знает чего хочет, честь ему и хвала" Мир, дружба, жвачка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 13 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2009 ... я умолкну навечно ... Ну, это вы зря. А насчет топологии "звезда" вы абсолютно правы. Кстати, таких заказчиков есть достаточно много. И чем человек технически более грамотен, тем он охотнее идет на такую схему разводки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2009 Ну, это вы зря. ..... Кстати, таких заказчиков есть достаточно много. .... Везет Вам, у Вас там клондайк просто У нас ситуация иная - пока ему в глаза смотришь, он на все согласен Но через день звонит и фраза "... я вчора подивився як в сусіда майстри робили, там все не так і вони мені сказали що ніхто як ви не робить, тому я думаю це ви мене хочете наї...ти..." на пол-дня сносит мозг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 13 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2009 Везет Вам, у Вас там клондайк просто У нас ситуация иная - пока ему в глаза смотришь, он на все согласен Но через день звонит и фраза "... я вчора подивився як в сусіда майстри робили, там все не так і вони мені сказали що ніхто як ви не робить, тому я думаю це ви мене хочете наї...ти..." на пол-дня сносит мозг У нас отнюдь не клондайк. Просто выработалось правило, что с такими клиентами работать оказывается очень накладно и такие проекты ("зробіть мені електрику, бо сам не знаю чого хочу") обычно добром не заканчиваются. Клиента сразу спрашиваем как будем класть проводку: по-советски в две линии на весь дом, по одной для света и розеток, или делаем современную сеть с поэтажными щитками, "сухими" и "мокрыми" дифреле и т.д.? Можем сделать и по-советски, но обычно выбирают по-современному. Если начинаются пляски типа "хочу як у Біла Гейтса, але зберіть мені все це з кЕтайских комплектуючих", то тогда лучше с объекта уйти. Пусть тогда бригада строителей заказчика такую электрику делает. Или кто-то другой кулибничает, а потом весь этот кЕтай обслуживает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_Max Опубліковано: 16 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2009 У нас отнюдь не клондайк. Просто выработалось правило, что с такими клиентами работать оказывается очень накладно и такие проекты ("зробіть мені електрику, бо сам не знаю чого хочу") обычно добром не заканчиваются. Клиента сразу спрашиваем как будем класть проводку: по-советски в две линии на весь дом, по одной для света и розеток, или делаем современную сеть с поэтажными щитками, "сухими" и "мокрыми" дифреле и т.д.? Можем сделать и по-советски, но обычно выбирают по-современному. Если начинаются пляски типа "хочу як у Біла Гейтса, але зберіть мені все це з кЕтайских комплектуючих", то тогда лучше с объекта уйти. Пусть тогда бригада строителей заказчика такую электрику делает. Или кто-то другой кулибничает, а потом весь этот кЕтай обслуживает. ))))))))) По советски, такие конечно попадаются)))) Был случай))) Клиент сказал, что ТВ кабель у него есть-принесет. Когда тянули к последней точке - не хватает Померяли все заново. Оказалось клиент экономист, блин, замерял расстояния по плану дома, без учетов спуск-подъем, проемы. Итог - розетка ТВ в 2метрах от ТВ ....... Теперь, если начинают выдумывать колесо - рассказываю этот случай) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 16 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2009 Ой, какие тут страсти-мордасти электрические, пока я три дня отсутствовал (отгул/нет света на работе/выходной). Пока что по цене наипушистейшим признан для наружки АВВГп 2*2,5 из ОБИ (или ВВГ 2*1,5 из Каравана, но там считанные обрезки остались) для наружки и ШВВП 2*1,5 из Карвана на внутрянку. В Южкабельсервисе — дорого.:/ А вот коробки дешевле в Южкабельсервисе. На требуемые мной 10-16А этого вроде должно хватить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Омут Опубліковано: 16 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2009 Ой, какие тут страсти-мордасти электрические, пока я три дня отсутствовал (отгул/нет света на работе/выходной). Пока что по цене наипушистейшим признан для наружки АВВГп 2*2,5 из ОБИ (или ВВГ 2*1,5 из Каравана, но там считанные обрезки остались) для наружки и ШВВП 2*1,5 из Карвана на внутрянку. В Южкабельсервисе — дорого.:/ А вот коробки дешевле в Южкабельсервисе. На требуемые мной 10-16А этого вроде должно хватить. ШВВП ГОСТ 7399–97 ПРИМЕНЕНИЕ Шнуры марки ШВВП предназначены для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/380 В. Гарантийный срок эксплуатации . 2 года со дня ввода в эксплуатацию Срок службы проводов, не менее . . . . . . . . . . . . . . . . 6 лет Не предназначен он для стационарной прокладки. У ВВГ срок службы 30 лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 16 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2009 Ясненько. Значит АВВГп по кругу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
da4a Опубліковано: 22 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2009 Кто знает, что за производитель ELCOR (Киев Лепсе 16)? В Эпицентре появился (ВВПнг-1) почти в два раза дороже одесакабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_Max Опубліковано: 23 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2009 Кто знает, что за производитель ELCOR (Киев Лепсе 16)? В Эпицентре появился (ВВПнг-1) почти в два раза дороже одесакабель. Не встречал. А зачем переплачивать....Одескабель - отличный производитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex27 Опубліковано: 23 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2009 Не слышал такого ELCOR.Но похоже это из той темы,когда на заводе производителе фирма продажник КПП размещает заказ на производство под собственным лейблом и брендом.Не всякие заводы на это идут,но есть такие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 23 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2009 Кто знает, что за производитель ELCOR (Киев Лепсе 16)? В Эпицентре появился (ВВПнг-1) почти в два раза дороже одесакабель. Дороже видимо из-за суффикса 'нг' (может его в деревянных домах без страха класть можно ...) Почему дороже аж в два раза - не понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_Max Опубліковано: 23 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2009 Ответ прост))) Это РЕАЛЬНЫЙ провод, для РЕАЛЬНЫХ людей))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 23 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2009 Ответ прост))) Это РЕАЛЬНЫЙ провод, для РЕАЛЬНЫХ людей))) Нормальный кабелек ....был.... сейчас остался только сертификат нормальный, боле ничего не вижу, сорри... ну, кроме цены, она -то как раз от достойного кабеля, точнее Реального.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим электрик Опубліковано: 24 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2009 Типичный щит и все это везде сдано и принято.И ниче,работает.(из просмотра потенциального объекта-квартиры на Драйзера,д.10, 8й парадный,3й этаж).Вот он где,ужос! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_Max Опубліковано: 24 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2009 Вадим Электрик, это к чему было? Щит как щит Бывает и страшнее....Просто каждый туда рученки засунет.... концы перекинет....вот и ищи-свищи)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_Max Опубліковано: 24 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2009 Шарманщик, дык это и подразумевалось... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...