Хочу почути Вашу думку стосовно утеплювача під ВТП.

Новобудова. Монолітне бетонне перекриття між поверхами у будинку. Поверхня перекриття нерівна (має впадини і горби) з перепадами десь до 40 мм. Щоб стелити теплоізоляцію (ЕППС) під теплу підлогу, потрібно попередньо вирівняти поверхню стяжки.

Чи правильно буде вирівняти поверхню полістиролбетоном (з мінімальною теплопровідністю і плотністю 200)? Використати полістиролбетон і замість ЕППС? Можливо інші варіанти пирога на нерівній стяжці під теплу підлогу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня, (ссылка устарела) !

Пропоную Вам розглянути такий варіант пирога під теплу підлогу teplover.com.ua/teploizol-pidlogi.html. Там є саме Ваш варіант - "Утеплююча стяжка і водяний підігрів підлоги"(все досить просто та наглядно подано у вигляді ЗД-моделі). У випадку, коли у Вас поверхня нерівна і потребує попереднього вирівнювання, то в пропонованому мною варіанті Ви вже вирівнюєте поверхню одночасно з облаштуванням теплоізоляційного прошарку.

Крім того, наша стяжка є звукоізоляційною (ссылка устарела), що для монолітно-каркасних будинків є досить актуальним. Хоча це вже буде Ваш "жест добрової волі" по відношенню до сусідів знизу))).

Якщо будуть запитання - з радістю Вам відповім.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

потрібно попередньо вирівняти поверхню стяжки.

Чи правильно буде вирівняти поверхню полістиролбетоном (з мінімальною теплопровідністю і плотністю 200)

Можно просто сделать песчаную отсыпку, которая выровняет пол и сделает плотным прилегание ЭППСа. А минимальную теплопроводность обеспечит вам сам ЭППС.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно просто сделать песчаную отсыпку, которая выровняет пол и сделает плотным прилегание ЭППСа. А минимальную теплопроводность обеспечит вам сам ЭППС.

 

Самий простий варіант. Але ЕППС буде тільки 20 мм - не можна більше піднімати рівень підлоги. Вирівнювання під ЕППС хотілось би зробити якимось теплоізолюючим матеріалом, так як в деяких місцях досить значні "ями".

 

Можливо ще будуть якісь ідеї?

 

Добавлено через 29 минут

Полистиролбетон 200 кг/м³ - Коэффициент теплопроводности

λ = 0.065 Вт/(м•°С)

 

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) 30 кг/м³ - Коэффициент теплопроводности λ = 0.033 Вт/(м•°С)

 

Які характеристики тепловеру для стяжки? Яка ціна 1м кубічного готового розчину тепловеру? 2170грн нарахував.

 

ЕППС десь 1000 грн./куб.м,

полістиролбетон 200 - десь 600 грн./куб.м, якщо робити самому.

 

Не бачу економічної і теплоізоляційної вигоди в тепловері покищо.

Що не так - поправте

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Монолітне бетонне перекриття між поверхами у будинку.

Між якими поверхами? Нижній поверх опалюється?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выравнивание ям теплоизолирующим материалом приведет к температурной неоднородности поверхности пола. Хуже вы этим не сделаете, но в некоторых местах (на буграх) пол так же останется без дополнительного утепления.

Лучшим вариантом все-таки было бы сначала выровнять пол, а уж потом класть утеплитель одинаковой толщины.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выравнивание ям теплоизолирующим материалом приведет к температурной неоднородности поверхности пола.

Жартуєте? Труби опалення прокладаються зверху на ізолюючий матеріал. Потім - стяжка, по якій ходять ногами. І її температура буде рівномірною та однаковою.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насыпать песок гораздо проще чем заморачиваться с полистиролбетоном, але якщо пан має час і натхнення...

ИМХО выигрыш в теплоизоляции в многоквартирном доме очень невелик и не стоит затраченных усилий на мокрый процесс (в случае если под ЭППС будет полистиролбетон).

А если полистиролбетон будет вместо ЭППС, то, возможно, теплоизоляция будет даже хуже.

Если есть время и желание, то можете посчитать желаемую пользу, что и поможет в принятии решения. Интернет в помощь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Є час і натхнення зробити добре а не швидко. Між 1 і 2 та 2 і 3 поверхами власного будинку, площа 70 м кв кожного поверху (140 разом). Всі поверхи будуть опалюватись. Вирівнювати вважаю доцільним легким теплоізолюючим матеріалом щоб не навантажувати перекриття, теплоізолятора забагато не буває, 20мм ЕППС і так мало.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Самий простий варіант. Але ЕППС буде тільки 20 мм - не можна більше піднімати рівень підлоги. Вирівнювання під ЕППС хотілось би зробити якимось теплоізолюючим матеріалом, так як в деяких місцях досить значні "ями".

 

Можливо ще будуть якісь ідеї?

 

Добавлено через 29 минут

Полистиролбетон 200 кг/м³ - Коэффициент теплопроводности

λ = 0.065 Вт/(м•°С)

 

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) 30 кг/м³ - Коэффициент теплопроводности λ = 0.033 Вт/(м•°С)

 

Які характеристики тепловеру для стяжки? Яка ціна 1м кубічного готового розчину тепловеру? 2170грн нарахував.

 

ЕППС десь 1000 грн./куб.м,

полістиролбетон 200 - десь 600 грн./куб.м, якщо робити самому.

 

Не бачу економічної і теплоізоляційної вигоди в тепловері покищо.

Що не так - поправте

Доброго дня,

щодо Вашого питання стосовно характеристик стяжки Тепловер:

 

Теплоизоляционная стяжка для пола «Тепловер П-450» - готовая к применению сухая смесь на основе цемента и природных теплоизоляционных наполнителей - вспученных вермикулита и перлита. Применяется на горизонтальных поверхностях внутри помещений для:

- создания теплоизоляционных стяжек; - выравнивания с эффектом утепления основания пола; - повышения звукоизоляционных характеристик строительных конструкций; - создания теплоизоляционного слоя в системах «теплый пол»; - утепления чердаков и перекрытий.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ взято тут (ссылка устарела)

 

Срок годности растворной смеси: ......................................................................................................... 2 часа;

Плотность сухого теплоизоляционного слоя: ................................................................................ 450 кг/м3;

Коэффициент теплопроводности: .................. .................................................................. 0,106 Вт / (м • º К);

Индекс изоляции ударного шума при толщине 65 мм: - с бетонной стяжкой: ................................. 18 дБ;

- с керамической плиткой: ........................ 14 дБ;

Предел прочности на отрыв: .......................................................................................................... 0,048 МПа;

Предел прочности на сжатие: ........................................................................................................... 0,72 МПа;

Срок достижения нормативных значений по прочности: ............................................................... 28 суток

Модуль крупности наполнителя: …………………………………………….……………………….. 0,53;

Водоудерживающая способность растворной смеси: ............................................................................ 94%;

Марка смеси по подвижности: ................................................................................................................. П 12;

Расход сухой смеси: .................................................................... 14,8-15,0 кг / м ² при толщине слоя 35 мм.

 

Щодо розрахунків "економіки", то по матеріалах Тепловер Ви порахували вірно вартість м3(якщо рахувати в роздрібних цінах, виходячи з вартості мішка). Перевага застосування стяжки Тепловер при облаштуванні системи обігріву "тепла підлога" те, що вона менш "трудоємка" за рахунок "одноетапності" - і стяжка, і теплоізоляційний прошарок("2 в 1" - і вирівнювання, і "відсікання" тепловтрат) + матеріал, який володіє високою формостабільністю в процесі довготривалого використання.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тепловер - 0,106 Вт /(м•°С) 1м м3 2170грн 450 кг/м3

ЕППС - 0,033 Вт/ (м•°С) 1м м3 1000грн 40 кг/м³

 

Так само програє Тепловер і полістиролбетону 200.

Тепловер легше приготувати і укласти (напевно).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тепловер легше приготувати і укласти (напевно).

Тут Ви вірно підмітили(особливо в порівнянні з приготуванням та укладкою полістиролбетону).

Опір теплопередачі ЕППС при товщині 20 мм R=0,60, для забезпечення такого показника Тепловера потрібно 60 мм(що в принципі і практикується, як правило, тому що як і для будь-якої стяжки не рекомендовано її робити менше 40 мм товщини). Єдине, що не завжди вдається відразу покласти ці 20 мм ЕППС(як і в Вашому випадку), і приходиться знову ж таки якимось чином попередньо вирівняти поверхню.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Є час і натхнення зробити добре а не швидко.

Для отримання відповідей потрібно поставити чіткі запитання та надати необхідну інформацію. В іншому випадку "розмова ні про що". Успіхів в будівництві...............