Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Возвели стену не заделав пустоту между плитами

Zak

Рекомендовані повідомлення

Добрый день форумчане.

 

Строители перед возведением внутренней несущей стены не залили пустоты между плитами перекрытия, в результате стена краями опирается на плиты, а посередине пустота. Понятно, что при заливке пустот между плитами зальют и под стеной, но насколько это может быть критичным?

 

Стена толщиной 300 мм из ГБ D500, точка съемки показана стрелочкой.

 

Спасибо!

P1120806_sm.thumb.JPG.9f711d30cf252b20e50ed47423ac5e45.JPG

P1120807_sm.thumb.JPG.58a1ca9bda6473ea23928360ef694102.JPG

P1120808_sm.thumb.JPG.9ea0673f6938d116c4e97372d7ae3322.JPG

P1120810_sm.thumb.JPG.846d192cbfd42421c986c9739d95358f.JPG

Prj_VOP_sm_Page_16.thumb.jpg.5bf75b1d04116622e9856c2fd59b9607.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конечно критично, как бы печально для Вас это не звучало. Слева опирание сантиметров 5-10, справа вообще кирпичики подставили, сволочи, чтоб не падало.

Извините, я Вас огорчил.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Увы и ёпт!!!! критично - это немного мягко сказано....

 

А что там похожее на трещину на первой фотке на пятом ряду???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Строители перед возведением внутренней несущей стены не залили пустоты между плитами перекрытия, в результате стена краями опирается на плиты, а посередине пустота.

Яка довжина цієї "пустоти"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Яка довжина цієї "пустоти"?

 

64 см, далее идут плиты с двух сторон с нормальной заделкой пустоты между ними.

 

 

А что там похожее на трещину на первой фотке на пятом ряду???

 

Трещина не критична, т.к. к стене приклеен кусочек ГБ толщиной 8 см, что видно на плане.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

с нормальной заделкой пустоты между ними.

Что есть НОРМАЛЬНОЙ??? Судя по фотке панели не монолителись и с поясом не связывались???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что есть НОРМАЛЬНОЙ???

 

Нормальной -- значит что пространство между торцами панелей залито бетоном.

 

Судя по фотке панели не монолителись и с поясом не связывались???

 

Торцы панелей замоноличены везде, кроме этого места.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не знаю, лично я ничего экстра криминального не увидел. Или я что то не понимаю? Стена идет перпендикулярно пустоте между плитами?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не знаю, лично я ничего экстра криминального не увидел. Или я что то не понимаю? Стена идет перпендикулярно пустоте между плитами?

 

Нет, стена идет вдоль (точнее над) пустотой между плитами. Длина пустоты 64 см.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не знаю, лично я ничего экстра криминального не увидел.

Что значит в Вашем понимании "экстра криминальное"?

 

Добавлено через 7 минут

64 сантиметра, слава богу, не так много. Можно что-то думать. Перераспределять нагрузку на замоноличенные участки например. Заводить 2 швеллера, скреплять их болтами, и.т.д. Но это целая история. Проще переложить ИМХО.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, стена идет вдоль (точнее над) пустотой между плитами. Длина пустоты 64 см.

Так конечно хуже.

Может затрамбовать туда бетона П1?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, стена идет вдоль (точнее над) пустотой между плитами. Длина пустоты 64 см.

 

 

1. Набить рожу исполнителю.

2. Натянуть его глаз на опу .

3. Зачеканить ( забить) бетон. смесь под стену.

4. Ждать следующих " приветов" от исполнителей.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проще переложить ИМХО.

 

Переложить уже неполучится, т.к. стена возведена на всю высоту и поверху залит армопояс. Я так понимаю просто залить пустоту бетоном нельзя. Если не трудно, в двух словах почему?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если вдруг, надумаете зачеканивать ( что на мой взгляд не верно), используйте безусадочные смеси. Обычный портландцемент дает усадку, которая в данном случае-не желательна.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Zak, Зробити "корито" з досок по висоті 15-20 см вище рівня пеналів. Тобто вище нижньої площини стіни, що висить в повітрі. Приготовати бетон з пластифікатором, Закидати в корито. При цьму вставивши під стіну вібратор. Дальше фізика - бетон заповнить пустоту. Щебінь бажано дрібніший. Після цьго забути про цю проблему, так як її більше не буде. Всього найкращого.
  • Лайк 2