troll_9000 Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 Что такое преднастройка? Как её отпустить? Откручиваете белый колпачек на термовентиле. Ищите цифры и метку (риска, точка...) Совмещаете самую большую цифру с меткой. Этим Вы откроете проход термовентиля на максимум. Гляньте внимательно на "бинокль". На фото плохо видно, но, похоже, там есть байпас (с левой стороны может быть винт под шестигранник). Так его нужно закрыть. Про фильтр на обратке перед котлом уже писали, гляньте и на него Посмотрите на температуру обратки общей перед котлом (холодная, теплая, горячая, сравните с температурой общей подачи) Не забудьте сделать то, о чем я писал в посте № 15 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwasa Опубліковано: 5 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2013 Фильтр промыл, был он почти чистый. Температура обратки перед котлом отличается, не сказал бы что очень сильно. С белыми головками игрался, в одной из комнат, где батареи на ветке последние, головки полностью открыты. Все осталось без изменений ((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 5 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2013 Температура обратки перед котлом отличается, не сказал бы что очень сильно Как Вам кажется, обратка перед котлом горячее низа радиаторов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwasa Опубліковано: 5 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2013 Значительно. Низ радиаторов вообще холодный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 5 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2013 Значительно Значит в схеме разводки есть байпас, т.е. теплоноситель идет мало-мало в радиаторы, а большей частью напрямую обратно в котел. 1. Промахнулись со схемой монтажники 2. Байпас на "бинокле" - Вы так и не сказали, есть там третий винтик или мне показалось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwasa Опубліковано: 7 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 Третий винтик стоит между входом и выходом, он под шестигранник, прикрыт крышечкой. На всех радиаторах он полностью закрыт. На обратке, еще, находится система теплого пола, но это уже на той трубе, которая идет на обратку в котел. А может ли этот винт перекрывать не полностью? Как его проверить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SR7 Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 На обратке, еще, находится система теплого пола Если ТП подключен напрямую в обратку, то проблема у Вас из-за него. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 На обратке, еще, находится система теплого пола, но это уже на той трубе, которая идет на обратку в котел. Нарисуйте. И про ТП подробней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwasa Опубліковано: 14 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2013 прошу прощения, только сейчас появилась возможность прочесть... Постараюсь сегодня вечером или завтра утром выложить рисунок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...