Нормы монтажа навесных двухконтурных заговых котлов

SuperXren

Рекомендовані повідомлення

Всем привет.

 

В новом доме (квартира в доме) пришла пора монтировать котел. В квартире уже установлены счетчики, есть дырки для вентиляции.

 

На сколько я знаю, есть нормы, которые регламентируют отступы котла от счетчиков для газа и газовой плиты.

 

Опытные господа и дамы, а где можно почитать про опыт (а лучше почитать сами нормы) монтажа такого типа котлов?

 

П.С. Просьба не посылать в гугл, так как решился написать только после долгого блуждения по интернету. Желательно нормы для Украины.

 

Заранее благодарен

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6.113

Расстояния от мест установки счетчиков до газового оборудования следует принимать в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее, м:

- от бытовой газовой плиты и отопительного газового оборудования (емкостного и проточного водонагревателей, котла, теплогенератора) - 0,8 м.

 

6.45 Установку плиты следует предусматривать у стены из негорючих материалов на расстоянии не менее 6 см от стены. Допускается установка плиты у стен из трудногорючих и горючих материалов, изолированных негорючими материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.п.) на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция предусматривается от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху.

 

6.46 Установку настенного газового оборудования для отопления и горячего водоснабжения следует предусматривать:

- на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);

- на стенах из трудногорючих и горючих материалов, изолированных негорючими материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.д.) на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены).

Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху.

6.47 Установку газового оборудования для поквартирного отопления сле¬дует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из негорючих материалов и от стен из трудногорючих материалов, защищенных в соответствии с указаниями 6.45.

Допускается установка данного оборудования у стен из трудногорючих и горючих материалов без защиты на расстоянии не менее 25 см от стен.

При установке вышеуказанного оборудования на пол с деревянным покрытием, последний должен быть изо-лирован негорючими материалами, обеспечивающими предел огнестойкости конструкции не менее 0, 75 часа. Изоля¬ция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см.

6.48 Расстояние в свету от выступающих частей газового оборудования по фронту и в местах прохода должно быть не менее 1 м.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Единственное что можно добавить автор всех этих норм

ДБН В.2.5-20-2001 "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ"

Можете скачать гугл поможет)