Покритикуйте пожалуйста схему

Владимир_V

Рекомендовані повідомлення

Схема для двух этажного дома:

1й этаж - гостинная, кухня, спальня, сан узел, гараж в виде пристройка

2й этаж - три спальни сан узел.

Вопрос - достаточно ли такое количество УЗО в условиях экономии и в общем по схеме?

 

Спасибо

Схема електр.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схема для двух этажного дома:

1й этаж - гостинная, кухня, спальня, сан узел, гараж в виде пристройка

2й этаж - три спальни сан узел.

Вопрос - достаточно ли такое количество УЗО в условиях экономии и в общем по схеме?

 

Спасибо

 

нехватает стабилизатора напряжения PHANTOM ;)..... а так вроде всё в норме:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть ошибки по схеме.

1. Точка от которой уходит контур заземления - это точка разделения PEN на PE и N проводники.

2. На вводной автомат приходит три провода, а уходит четыре. Непонятно??? Такое есть и в других местах.

Еще разделил бы освещение и розетки санузлов на разные автоматы, вводной диф поменял бы на 40/0,3/4 или может даже на 40/0,1/4.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть ошибки по схеме.

1. Точка от которой уходит контур заземления - это точка разделения PEN на PE и N проводники.

2. На вводной автомат приходит три провода, а уходит четыре. Непонятно??? Такое есть и в других местах.

Еще разделил бы освещение и розетки санузлов на разные автоматы, вводной диф поменял бы на 40/0,3/4 или может даже на 40/0,1/4.

 

Спасибо за замечания.

Освещение и резетки в санузлах обьединил лиш с целью экономии УЗО, или в санузлах на свет не обязутельно УЗО?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за замечания.

Освещение и резетки в санузлах обьединил лиш с целью экономии УЗО, или в санузлах на свет не обязутельно УЗО?

 

УЗО оставте одно, а за ним разделите на два автомата - автоматы немного подешевле все-таки ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы не экономил на узо.Лучше поставить на отдельную линию чем на группу.Это будет дороже но эффективнее.Поставив одно узо на несколько потребителей вам 30 мА может и не хватить и будут ложные срабатывания.По правилам на освещение можно узо не ставить.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может быть ещё на 1 линию (которая отдельно от общего автомата) кинуть водяной насос? Как думаете защищать от перенапряжения, если не секрет? У меня схема практически аналогичная, поэтому оч интересно. :good:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может быть ещё на 1 линию (которая отдельно от общего автомата) кинуть водяной насос? Как думаете защищать от перенапряжения, если не секрет? У меня схема практически аналогичная, поэтому оч интересно. :good:

 

От молнии на входе розрядники, а от дрегого перенапряжения ничего пока не планировал

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы не экономил на узо.Лучше поставить на отдельную линию чем на группу.Это будет дороже но эффективнее.Поставив одно узо на несколько потребителей вам 30 мА может и не хватить и будут ложные срабатывания.По правилам на освещение можно узо не ставить.

 

Пока собираюсь поставить одно на группу, а если будут ложные срабатывания, в будующем придется дополнительно устанавливать (место предусмотрел)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От молнии на входе розрядники, а от дрегого перенапряжения ничего пока не планировал

 

Если только разрядники одного класса то они бесполезны.Простая трата денег.Они гасят энергию удара ступенчато.Нету еще разрядника который бы гасил всю энергию полностью,от и до.И их ставят последовательно с предохранителями.

То что вы хотите потом менять УЗО в случае если будут ложные срабатывания-ваше право,но переделка будет дороже,уж поверте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть ошибки по схеме.

1. Точка от которой уходит контур заземления - это точка разделения PEN на PE и N проводники.

2. На вводной автомат приходит три провода, а уходит четыре. Непонятно??? Такое есть и в других местах.

Еще разделил бы освещение и розетки санузлов на разные автоматы, вводной диф поменял бы на 40/0,3/4 или может даже на 40/0,1/4.

 

Спасибо за ответ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схема для двух этажного дома:

1й этаж - гостинная, кухня, спальня, сан узел, гараж в виде пристройка

2й этаж - три спальни сан узел.

Вопрос - достаточно ли такое количество УЗО в условиях экономии и в общем по схеме?

 

Спасибо

 

Поставте вместо УЗО дифавтоматы, тогда после УЗО не нужно ставить автомат

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставте вместо УЗО дифавтоматы, тогда после УЗО не нужно ставить автомат

 

полностью согласен... тем более щит второго этажа не защищен

 

и не стоит ставить УЗО или дифф на вводе ... нет жестких требований

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пока собираюсь поставить одно на группу, а если будут ложные срабатывания, в будующем придется дополнительно устанавливать (место предусмотрел)

 

Раджу на холодильник окреме УЗО, щоб якийсь несправний девайс не залишив Вас без вечері

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставте вместо УЗО дифавтоматы, тогда после УЗО не нужно ставить автомат

 

Обычно дифавтомат стоит больше чем отдельное дифреле и автомат. К тому же одно дифреле подходящего номинала может защитить группу автоматов, что обойдется значительно дешевле, чем использование на этих линиях дифавтоматов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах