Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

какие провода правильнее применить

Владимир Донецк

Рекомендовані повідомлення

Стоит вопрос о проводах для розеток и для освещения. То что для розеток медный сечением 2,5 ммкв.а для освещения медный 1,5 мм кв. Это понятно. Вопрос целый или многожильный. Прошу совета специалистов.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стоит вопрос о проводах для розеток и для освещения. То что для розеток медный сечением 2,5 ммкв.а для освещения медный 1,5 мм кв. Это понятно. Вопрос целый или многожильный. Прошу совета специалистов.

 

конечно, моножильный.

 

пвс и шввп только халтурщики любят

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

конечно, моножильный.

 

пвс и шввп только халтурщики любят

 

Какую конкретно маркировку проводов Вы советует применить дом из термоблоков.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какую конкретно маркировку проводов Вы советует применить дом из термоблоков.

а я бы, посоветовал, ППГнгз, или ВВГнгз

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а я бы, посоветовал, ППГнгз, или ВВГнгз

 

аргументы если не трудно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

аргументы если не трудно
- Без проблем.

1. Кабели типа ППГнгз - на первое место, я бы поставил изоляцию. Она выполнена из XLPE материалов - сшитый полиэтилен. Он обладает наилучшими диэлектрическими свойствами среди всех изоляционных материалов в КПП. Очень хорошо переносит влияние температур, окружающей среды (номинальная рабочая темепратура жилы до 90С, перегрузы до 4 часов - 130С, при КЗ - 250С). Также, немаловажно, отсутствие галогенов (это вредные продукты выделяемые при горении и тлении, образующие коррозиоактивные и смертельные кислоты) и отличные антипиреновые свойства (нераспостранение горения). Заполнитель нужен для придания кабелю идеально круглой формы (легкая протяжка, герметичность в коробках и щитах), дополнительная механическая защита изоляции жил.

2. Кабели типа ВВГнгз - в отличии от стандартного ВВГ - нераспостраняющий горение (пучки), с заполнителем (см. выше), круглый. Не путать с шланговой оболочкой стандартного ВВГ без заполнительного мелонаполненого резинового компаунда.

 

Еще раз повторюсь, не применяйте ШВВП/ПВС.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Аргументы - нормативными документами положено именно кабели, а не ШВВП или ПВС. И нормативными документами урегулированы размеры сечений проводника под конкретную нагрузку. Если розетки обычные, на 16А - то 2,5 моножила, если розетки силовые под электропечь, электрокотел - то надо исходить из потребляемой мощности и вида подключения - одна фаза или три
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- Без проблем.

1. Кабели типа ППГнгз - на первое место, я бы поставил изоляцию. Она выполнена из XLPE материалов - сшитый полиэтилен. Он обладает наилучшими диэлектрическими свойствами среди всех изоляционных материалов в КПП. Очень хорошо переносит влияние температур, окружающей среды (номинальная рабочая темепратура жилы до 90С, перегрузы до 4 часов - 130С, при КЗ - 250С). Также, немаловажно, отсутствие галогенов (это вредные продукты выделяемые при горении и тлении, образующие коррозиоактивные и смертельные кислоты) и отличные антипиреновые свойства (нераспостранение горения). Заполнитель нужен для придания кабелю идеально круглой формы (легкая протяжка, герметичность в коробках и щитах), дополнительная механическая защита изоляции жил.

2. Кабели типа ВВГнгз - в отличии от стандартного ВВГ - нераспостраняющий горение (пучки), с заполнителем (см. выше), круглый. Не путать с шланговой оболочкой стандартного ВВГ без заполнительного мелонаполненого резинового компаунда.

 

Еще раз повторюсь, не применяйте ШВВП/ПВС.

 

Спасибо огромное. Все понятно. А кабель по поверхности маркируется или нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кабель по поверхности маркируется или нет?

если это "уважаемый" и брендовый производитель - маркировка, как собственно и № площадки на которой был произведен кабель, метраж, № партии, обязательно наносятся на оболочку. Если кабель белый - то темной краской, если черный - то светлой. Как правило, маркирование лазерное (трудно смываемое и стираемое). Тажкже применяется и принтерное, и выдавливаемое. Посмотрите тему "Качество КПП в Украине", там есть много выложенных "живых" фото разных производителей.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Аргументы - нормативными документами положено именно кабели, а не ШВВП или ПВС. И нормативными документами урегулированы размеры сечений проводника под конкретную нагрузку. Если розетки обычные, на 16А - то 2,5 моножила, если розетки силовые под электропечь, электрокотел - то надо исходить из потребляемой мощности и вида подключения - одна фаза или три

Одна фаза тёплый пол 24 метра квадратных индукционная варочная поверхность до 6 кВт боллер 3 кВт(два по 1,5 кВт).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

коль уже начали,то:

кто в курсе отличия кабелей Донецк/Запор/Одесса/Киев ?

 

Добавлено через 1 минуту

Одна фаза тёплый пол 24 метра квадратных индукционная варочная поверхность до 6 кВт боллер 3 кВт(два по 1,5 кВт).
4 мм/кв.,ессно медь..
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

коль уже начали,то:

кто в курсе отличия кабелей Донецк/Запор/Одесса/Киев ?

 

Добавлено через 1 минуту

4 мм/кв.,ессно медь..

 

4 квадрата меди на 12 кВт нагрузки? ну ну... молчали бы уже....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Одна фаза тёплый пол 24 метра квадратных индукционная варочная поверхность до 6 кВт боллер 3 кВт(два по 1,5 кВт).

 

Тёплый пол по минимуму 136 Вт/м.кв (если просто подогрев пола) х 24 м.кв = 3,3 кВт.

В сумме 3,3+6+3=12,3 кВт

Кабель 6 мм.кв минимум и то если нормального производителя не усечёнка.

 

Если отопление тёплым полом, то не меньше 170 Вт/м.кв итого минимум 4 кВт.

Так что лучше брать кабель 10 мм. кв.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 квадрата меди на 12 кВт нагрузки? ну ну... молчали бы уже....
сложил цифры 6кВт+3кВт=9кВт,I=40А,соответственно и написамо min 4мм.кв.

Соответственно нужно закладывать запас.Согласен с тем,что лучше вначале не пожалеть несколько сотен гр. и забыть о проводке на десятки лет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сложил цифры 6кВт+3кВт=9кВт,I=40А,соответственно и написамо min 4мм.кв.

Соответственно нужно закладывать запас.Согласен с тем,что лучше вначале не пожалеть несколько сотен гр. и забыть о проводке на десятки лет.

а какими-такими расчетами Вы оперируете? Какие коэффициенты нагрузок Вы применяете (если это Вам известно)?

Вот у меня, почему-то получается, что для 9 kW нагрузки, в обычных условиях эексплуатации и прокладки, нужно около 10 мм.кв. меди.

Вы даете свои уверенные советы, но вопрос - а кто будет отвечать за перегрев кабеля и как следствие пожар? А?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

коль уже начали,то:

кто в курсе отличия кабелей Донецк/Запор/Одесса/Киев ?

 

Добавлено через 1 минуту

4 мм/кв.,ессно медь..

 

4 мм квадратных провода-кабеля для запитки теплого пола площадью 24 метра квадратных. Я Вас правильно понял?

Кстати есть предложение теплотехников но как-то непонятно. Предлагают мокрый теплый пол с наполнение антифризом и электрокотлом. Вот может и глупо но я стал в тупик. Кто что подскажет понятное дело с аргументами. Буду признателен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а какими-такими расчетами Вы оперируете? Какие коэффициенты нагрузок Вы применяете (если это Вам известно)?

Вот у меня, почему-то получается, что для 9 kW нагрузки, в обычных условиях эексплуатации и прокладки, нужно около 10 мм.кв. меди.

Вы даете свои уверенные советы, но вопрос - а кто будет отвечать за перегрев кабеля и как следствие пожар? А?

1.отвечать буду я.

2.работа на производстве привела к пониманию того,что снабженцы-тормозят.А работа не стоит.Поэтому испытаны были все кабели на разных нагрузках личным опытом.

3.вам любой энергетик скажет,что быстрый/простой подсчёт 1мм.кв=10А(да,это не точно,да,условия эксплуатации).

 

Добавлено через 1 минуту

можно не читать...все поддержат ВВГ(нг)(нгд)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3.вам любой энергетик скажет,что быстрый/простой подсчёт 1мм.кв=10А

МИХАИЛэлектро в Вашем предложении, слово энергетик лишнее. Вот любой школьник, любая домохозяйка - это в точку.

Квалифицированный специалист, не имеет права , да и не будет никогда, давать доморощенные советы, так как у него совершенно другой мир и другая база знаний. Это все равно, если бы врач прописал калинку-малинку при аппендиците.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

МИХАИЛэлектро в Вашем предложении, слово энергетик лишнее. Вот любой школьник, любая домохозяйка - это в точку.

Квалифицированный специалист, не имеет права , да и не будет никогда, давать доморощенные советы, так как у него совершенно другой мир и другая база знаний. Это все равно, если бы врач прописал калинку-малинку при аппендиците.

Целиком и полностью согласен.Уже давно не на пр-ве,теперь нет необходимости сидеть и высчитывать сечение,учитывая те сотни метров кабеля подвода,учитывать реактивные составляющие...Думаю,что разница между "электрик"(нет такой специальности) на пр-ве и в быту как ITшник и чайник.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...