Здравствуйте.

Пытаюсь сам разобраться в проводке перечитывая кучу информации и есть вопросы.

 

Есть задача переделать проводку на кухне, туалете, ванной.

Примерные потребление электр. приборов по помещениям (примерно):

 

Кухня

-----

1. Духовка = 3,5 квт

2. Газ. поверхность = 1 квт

3. Вытяжка = 1 квт

4. Блендер = 1 квт

5. Чайник = 3 квт

 

Туалет

------

1. Бойлер = 2 квт

 

Ванная

------

1. Стирал. машина = 2 квт

2. Фен = 2,3 квт

 

Все это дело будет идти от щитка на этаже (так как в квартире сделан частично ремонт и вводной щиток в квартире уже толком не сделать).

 

От щитка на этаже провод идет в общий коридор, потом в общую кладовку на этаже, которая граничит с стеной кухни, и в квартиру попадает провод с кладовки в кухню.

 

Хочу разделить на две линии (т.е. два провода от щитка) и в щитке на каждую линию повесить автомат для защиты. Т.е. 1 линия это кухня, 2 - туалет и ванная.

 

По таблицам определения сечения кабеля выбрал 3x6 марки ВВГ.

Не многовато ли?

 

Когда с кабелем разобрался, подскажите как выбрать автоматы и какие - УЗО, АВ, Диф. автомат и какой тип по напряжению и т.д. на срабатывание.

 

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Духовка = 3,5 квт 2. Газ. поверхность = 1 квт 3. Вытяжка = 1 квт

4. Блендер = 1 квт 5. Чайник = 3 квт

Туалет 1. Бойлер = 2 квт Ванная 1. Стирал. машина = 2 квт 2. Фен = 2,3 квт

3x6 марки ВВГ.

Не многовато ли?

На мой взгляд, перебор. Варочная поверхность потребляет мизер и только при розжиге. Вытяжка - 100-200 Вт. Блендер 400-800 Вт. Чайник в большинстве до 2,4 кВт. Если с холодильником и СВЧ - набежит до 8 кВт, но вероятность одновременной работы ВСЕХ приборов близка к нулю. По-моему, 4,0 квадратов с лихвой хватит. В идеале - две линии по 2,5 и, соответственно, два автомата по 25А, а лучше по 20А категории "B".

Стиральная машина потребляет 2 кВт только в момент нагрева. Фен включается пару раз в день на пять минут. На туалет с ванной хватит одной линии 2,5 мм. Можно дополнительную линию на бойлер 2,5 мм - тогда будет с двойным запасом. Автоматы - на бойлер 16А "В", на стиралку и фен - 20А"С".

 

По поводу дифреле. На ванную можно поставить дифавтомат 20/0,03 и обойтись без автомата.

На кухню и туалет - общее дифреле 40/0,03. Этого будет достаточно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На скільки я зрозумів, Ви хочете протягнути дві лінії від щитка на сходовій клітці у квартиру.

 

ОСь ідеальний варіант ІМХО

 

ЛІнія №1: для лінії кухні потрібно прокласти кабель ВВГнгд 3*6 , його потрібно захистити автоматом не більше 32А, після автомата ПЗВ (УЗО) 40А 30мА тип А (можна тип АС), або автомат і ПЗВ замінити на диф автомат 32А 30мА.

 

Потім кабель розгалужити на 4 лінії (духовка, розетки фартух1 (чайник, витяжка), розетки фартух2 (блендер, варочна), освітлення). Це можна зробити встановивши щиток на кухні.

 

Лінія №2: для лінії туалет-ванна достатньо 3*4, і захисти ПЗВ 25А*10мА типА. При цьому пам'ятати, що фен не включати при роботі пральної машини, бо можливе перенавантаження контактів ПЗВ.

 

також зробити розгалуження на 4 лінії: бойлер, пралка, фен, освітлення.

 

Не забувайте, що для кабелю 1,5кв, автомат має бути максимум 10А, для:

2,5 кв. мм - автомат 16А

4 кв. мм - автомат 25 А

6 кв. мм - автомат 32А

 

Пробема цього варіанту в розміщенні автоматів які будуть захищати кінцеві лінії.

 

Якщо немає де розмістити щиток в 8-12 модулів на кухні, тоді доведеться збільшити кількість ліній від щитка на сходовій клітці.

1940096421_.thumb.JPG.09371820fd45496b6db1a2d6c788eb0c.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую за дуже розгорнуту відповідь!

Не хотів на кухні робити окремий щиток, але все-таки обдумаю ваш варіант.

Думаю, що так і зроблю. І практичніше буде, і краще захищене.

 

Дякую!