kvm.vladimir Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 Здравствуйте форумчане!Прошу совет по поводу станции второго подъема:как проектируется,из чего состоит,как работает и прочее.Кто реально может рассказать и помочь в решении этого вопроса-прошу пишите!Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 Проектируется проектировщиками, состоит из насосов, автоматики и вспомогательного оборудования А если серьезно то я не представляю где и зачем применить в быту подобные решения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvm.vladimir Опубліковано: 28 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 юмор понятен,но вопрос серьезный.Проблема в малом дебите скважины,и здесь же знатоки советовали такое решение вопроса.Вот теперь думаю изучить его. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 29 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2014 набросаю пару вариантов при малом дебите скважины: 1.при небольшом (1-2 точки) водоразборе-гидроаккумулятор литров на 500 или 2х300л, давление воздуха в ГА -3атм.,настройки реле 3-4атм.Насос подбирается с расчётом на дебит скважины и напором,достаточным, чтобы отключить такие уставки на реле.,желательна защита насоса от сухого хода электродами уровня и задвижка для регулирования производительности насоса. 2.если расход воды планируется значительный-подбирается емкость 1-3-5 кубов(в зависимости от планируемого расхода и дебита).Подключается емкость через поплавковый клапан. После ёмкости устанавливается многоступенчатый насос(он экономичней и не так шумит как самовсасывающий)+реле давления+гидроаккумулятор 24л.+поплавковый выключатель в ёмкость(для защиты станции от сухого хода) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 29 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2014 Здравствуйте форумчане!Прошу совет по поводу станции второго подъема:как проектируется,из чего состоит,как работает и прочее.Кто реально может рассказать и помочь в решении этого вопроса-прошу пишите!Заранее спасибо. Цену вопроса Вам обрисовали ? Емкость 5 кубов - 7 000 грн Автоматика уровня цыфровая - 4500 грн Насосная станция (обычная) - 5 000 грн. Насосная (частотники и автоматика) - 15 000 грн. монтаж . . . . и также место под монтаж всего оборудования. . . . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvm.vladimir Опубліковано: 30 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2014 Цену вопроса Вам обрисовали ? Емкость 5 кубов - 7 000 грн Автоматика уровня цыфровая - 4500 грн Насосная станция (обычная) - 5 000 грн. Насосная (частотники и автоматика) - 15 000 грн. монтаж . . . . и также место под монтаж всего оборудования. . . . каково Ваше предложение? Добавлено через 5 минут набросаю пару вариантов при малом дебите скважины: 1.при небольшом (1-2 точки) водоразборе-гидроаккумулятор литров на 500 или 2х300л, давление воздуха в ГА -3атм.,настройки реле 3-4атм.Насос подбирается с расчётом на дебит скважины и напором,достаточным, чтобы отключить такие уставки на реле.,желательна защита насоса от сухого хода электродами уровня и задвижка для регулирования производительности насоса. 2.если расход воды планируется значительный-подбирается емкость 1-3-5 кубов(в зависимости от планируемого расхода и дебита).Подключается емкость через поплавковый клапан. После ёмкости устанавливается многоступенчатый насос(он экономичней и не так шумит как самовсасывающий)+реле давления+гидроаккумулятор 24л.+поплавковый выключатель в ёмкость(для защиты станции от сухого хода) а можно подробнее вариант 1 описать?уже имеется насос и гидроаккумулятор на 100 л. нужен ли еще и какой.Водоразбор 2-3 точки.Какое нужно реле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 30 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2014 -Какой у вас насос?-производитель и модель. -Динамический уровень воды в скважине, её диаметр и фактический дебит? -какова вероятность, что 2-3 точки водоразбора будут включены одновременно надолго(что это за точки)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvm.vladimir Опубліковано: 30 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2014 -Какой у вас насос?-производитель и модель. -Динамический уровень воды в скважине, её диаметр и фактический дебит? -какова вероятность, что 2-3 точки водоразбора будут включены одновременно надолго(что это за точки)? насос SPRUT 90QJD112-0.55 глубина скважины 12м. диаметр трубы 100мм дебит 550 л/час до зеркала воды 6м(при выключеном насосе) насос опущен на 0,5-0,8 м. от дна одновременность водоразбора избегаем,кухня,душ,унитаз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 31 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 1.Ставите задвижку или вентиль перед автоматикой, включаете насос на полив и выставляете задвижкой расход, при котором в воде нет воздуха( в вашем случае 500л\ч). 2.Добавляете ещё один ГА на 300л.,рядом со 100 литровым.Поднимаете давление воздуха в обоих баках до 3 атм.На вашем реле давления меняете уставки 3,5вкл,4 выкл. 3.Желательно в схему впилить реле защиты от сухого хода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 31 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 ГА на 300 литров сейчас стоит столько, что дешевле и интереснее будет купить и емкость на 0,5-1 куб и станцию небольшую и защиту к ней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvm.vladimir Опубліковано: 31 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 1.Ставите задвижку или вентиль перед автоматикой, включаете насос на полив и выставляете задвижкой расход, при котором в воде нет воздуха( в вашем случае 500л\ч). 2.Добавляете ещё один ГА на 300л.,рядом со 100 литровым.Поднимаете давление воздуха в обоих баках до 3 атм.На вашем реле давления меняете уставки 3,5вкл,4 выкл. 3.Желательно в схему впилить реле защиты от сухого хода. Спасибо!Вентиль перед автоматикой уже установлен и прижимаю подачу от насоса,но в меру, т.к думаю что подобный метод "напрягает"насос,или я ошибаюсь?Вопрос:300 л. ГА-это принципиально или можно меньше?Проверен ли Ваш вариант на практике или это теория?Задумался,хотелось бы не ошибиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 3 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2014 -насос больше напарягают частые пуски - любой ГА выдаёт под комфортным давлением не больше 30% от своего объёма -есть два моих объекта, где такая схема успешно работает не один год.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvm.vladimir Опубліковано: 3 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2014 А скажите еще как правильно подключить два ГА,тоесть спарить,как они будут работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 4 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 А скажите еще как правильно подключить два ГА,тоесть спарить,как они будут работать? При подключении двух г/а может наступить момент, когда запас воды в них на исходе, а Вам необходим моментальный расход больше чем 500 л/час, котырый даёт скваженный насос. Прикинте примерный расход воды в сутки, чтобы подобрать ёмкость и регулярно обновлялась вода ( для 3-х точек достаточно 300-500 л). Поставьте емкость с электромагнитным клапаном и поплавком,при падении уровня воды в ёмкости , поплавок даст сигнал на открытие клапана и скваж будет докачивать ёмкость. После ёмкости - насосную станцию , или насос и прибор с защитой от сухого хода. 100-литровый г/а поставьте после насосной станции, а вместо него на скваженный насос г/а 24-50 литров. Также не забудте байпасом обойти ёмкость, для возможности эксплуатации системы по сегодняшнему принципу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 4 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 При подключении двух г/а может наступить момент, когда запас воды в них на исходе, а Вам необходим моментальный расход больше чем 500 л/час, котырый даёт скваженный насос. -при стандартных настройках реле может... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvm.vladimir Опубліковано: 4 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 Так как,все таки,подключаются два ГА?Один уже используется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 5 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2014 -давление воздуха в баках должно быть одинаковым. -просто используйте тройник(ссылка на изображение устарела) и кусок ПЭ трубы с переходниками или антивибрационный шланг 1". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvm.vladimir Опубліковано: 5 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2014 Еще,если можно,пару уточнений:давление 3 атм. в пустых ГА?А для чего давление вообще должно быть таким высоким (3,5 вкл.,4 выкл)Что будет если оно будет меньшим,например 2,5-3 или в этом есть что-то принципиальное?И разница между вкл. и выкл. должна быть 0,5 атм.?А если больше?Очень интересно узнать такие тонкости.И еще,будет ли эта схема работать с двумя ГА по 100л.?Уж дороговат 300 литровый... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 7 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2014 Еще,если можно,пару уточнений:давление 3 атм. в пустых ГА?А для чего давление вообще должно быть таким высоким (3,5 вкл.,4 выкл)Что будет если оно будет меньшим,например 2,5-3 или в этом есть что-то принципиальное?И разница между вкл. и выкл. должна быть 0,5 атм.?А если больше?Очень интересно узнать такие тонкости.И еще,будет ли эта схема работать с двумя ГА по 100л.?Уж дороговат 300 литровый... -давление может быть меньшим -дифференциал в 0.5 атм нужен для своевременного "подхвата" насосом большого расхода воды+имхо так комфортнее-нет просадок давления(особенно актуально для колонок и двухконтурных котлов) -при 2х100 схема работать будет,но есть бОльшая вероятность нехватки воды при большом пиковом расходе.учтите, что ГА отдаёт под номинальным давлением не больше 30% от своего объёма(при условии,что в баке стоит качественная, эластичная мембрана) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvm.vladimir Опубліковано: 8 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2014 В процессе изучения данного вопроса прошу Вас так же обрисовать второе решение вопроса,с накопительной емкостью.Имея стандартное подключение с глубинным насосом,автоматикой и ГА,как подключить нак.емкость и подать воду в дом.Имеется ли схема подключения,что за чем и особенно интересует автоматика управления насосом в данном случае,для безболезненного наполнения емкости.Далее насосная станция или насос.Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 9 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2014 В процессе изучения данного вопроса прошу Вас так же обрисовать второе решение вопроса,с накопительной емкостью.Имея стандартное подключение с глубинным насосом,автоматикой и ГА,как подключить нак.емкость и подать воду в дом.Имеется ли схема подключения,что за чем и особенно интересует автоматика управления насосом в данном случае,для безболезненного наполнения емкости.Далее насосная станция или насос.Спасибо. Действующую систему оставляете. Нарисуйте бак, в нижней точке из бака подключаете станцию (насос + брио), штуцер ,краны ( на баке и после насосной станции) и обратный клапан 1". В верхней части бака врезаете Вариант1 - поплавковый клапан 1" с краном. Вариант2 - штуцер 1" , нормально-закрытый электромагнитный клапан, поплавкой выключатель. В действующей системе водоснабжения , до водоразборных точек, на трубопроводе врезаете тройник-кран и обратный клапан -тройник. На первом тройнике - кран и подключение на бак на втором - выход после станции. ВСЁ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 9 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2014 Спасибо KYP.Осталось добавить, что вся эта схема потянет на тысячи 3-3.5 грн, что не намного дешевле качественного 300л ГА. Учтите возможный дискомфорт(шум) от работающего повышающего насоса(если он будет стоять недалеко от жилой зоны)+ гарантированный гемор по обслуживанию емкости(чистка,обеззараживание-разрыв струи однако)+наличие в схеме кучи электромеханических деталей... зы.хорошая УФ лампа стоит от 400$. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 9 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2014 Спасибо KYP.Осталось добавить, что вся эта схема потянет на тысячи 3-3.5 грн, что не намного дешевле качественного 300л ГА. Учтите возможный дискомфорт(шум) от работающего повышающего насоса(если он будет стоять недалеко от жилой зоны)+ гарантированный гемор по обслуживанию емкости(чистка,обеззараживание-разрыв струи однако)+наличие в схеме кучи электромеханических деталей... зы.хорошая УФ лампа стоит от 400$. Всегда чем-то приходится жертвовать. Лучше деньгами, чем здоровьем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 10 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 "куча электромеханических деталей" стоит копейки, при правильном монтаже неубиваемы а пластиковый бак вечен мембрана же в гидробак давно перешагнула в тысячу гривен да и сами гидробаки редко служат больше 10 лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення