Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Подключение электрич. варочной поверхности

POLAA

Рекомендовані повідомлення

Может эта схема? (ссылка устарела)

Возможно.

Нужно еще раз посмотреть мануал - он общий для кучи моделей с разными буквами и цифрами.

Если в нем найду указанную Вами TR-620, возможно, эта схема подойдет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще кое-что на 39-стр. teka.shew.com.hk/media/3624/IM_Hob_ED302GAIAL.pdf

Почему-то упоминаются лишь 5-ти комфорочная семиконтурная и варианты подключения для индукционных.

Похоже,что обсуждаемая модель "заточена" под 230V ?

Да, в мануале, и в наклейке на плите, однозначно указано 220-240В.

P5110024.thumb.JPG.f5749ef81058d764d1b491113bee5bc1.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Рискну предположить,что TBR означает,что кромка стекла поверхности без широкой фаски,без нерж.рамки,а просто слегка закругленная.

 

Наличие значка с упоминанием о 3-х фазах обнадеживает:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Любопытное фото:плита представлена для двухфазного подключения,но при этом присутствуют варианты(шнур подключен).Наверное немцы патамушто:)

 

пс.согласно сертификации у теки сборочные линии в Испании,Португалии,Германии и Турции.

96899019_4_1000x700_varochnaya-poverhnost-elektricheskaya-teka-gkst-60-hl-basic-elektronika.jpg.85996a89c0913bce5e7781e0b2724313.jpg

Змінено користувачем ivanivan_i4
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Любопытное фото:плита представлена для двухфазного подключения,но при этом присутствуют варианты(шнур подключен).Наверное немцы патамушто:)

 

пс.согласно сертификации у теки сборочные линии в Испании,Португалии,Германии и Турции.

Да, видимо, так и есть.

В Германии ту же ТЕКА делают, как положено, и отправляют в "нормальные" страны.

А в Украину, по мнению ТЕКА, можно отправлять собранное в Турции, и комплектовать как попало.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Вот наконец добился от представительства ТЕКА в Украине каких-то схем.

Сказали, это все, что имеем.

Я не спец в электросхемах.

По-моему, здесь нет схемы подключения на 2 фазы 230В ?

Кабель варочной поверхности 5-ти полюсный (5 х 1,5мм2), а здесь схемы на 4 полюса.

Но колодка моя.

У меня тоже 3-й контакт не задействован.

 

Как лучше подключить, используя эти схемы?

Напомню, что у меня на кухню заведено 5 жил - 3 фазы, ноль, и земля.

Также, одновременно с электрической варочной поверхностью, будет подключена 1-фазная духовка.

 

Как лучше скомпановать это подключение, на сколько фаз (на 1 или на 3 фазы) подключить варочную поверхность?

1450030762__2.png.f8d3b7abc1640af52837be2a47ae25c3.png

P5020004.thumb.JPG.d2b8fc2bd1045982278ac741ffdb1901.JPG

P5020001.thumb.JPG.5f71b984ab9ac06268737de994706aa2.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как лучше скомпановать это подключение, на сколько фаз (на 1 или на 3 фазы) подключить варочную поверхность?

 

POLAA, давайте по порядку:

1. Подключаете землю на 6-й контакт клемной коробки

2. Нейтраль подключаете на 4 и 5 контакты клемной коробки

3. Фазу1 на 1-й контакт клемной коробки.

4. Фазу2 на 2-й контакт клемной коробки.

5. Фазу3 на духовку.

6. Включаете плиту.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если схемы соответствуют артиклу Вашей модели,то нижняя и будет на две фазы.

Откройте потроха клемников,покажите перемычки,если они есть.

 

 

Фазу3 на духовку.

Самую слабую по напряжению.

И провод поменять на 2,5 мм,или,если проще,то штатные опресованные спарки подсоединить на L1,L2 на клеммы подключения,землю оставить как есть+добавить дополнительный медный монолит 2,5мм кв. на "ноль".

Змінено користувачем ivanivan_i4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Поднял на ноги и украинское представительство ТЕКА, и испанское (головное).

 

Вот схема моей плиты, на 1 странице, 5-ти проводная.

Там подключение на 3 фазы.

 

Только вот не пойму, на какой клемме наименьшая нагрузка, чтобы на нее "повесить" духовку?

Видимо, подключу плиту на 3 фазы, а духовку на фазу, наименее нагруженную варочной поверхностью.

Circuit_diagram_TBR620.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да нет у Вас ничего "трехфазного" в плите!

Всё гораздо проще:

(смотрите на клеммную колодку) и подключаете:

Коричневый - 1 фаза

Черный - 2 фаза

Серый - 3 фаза

Синий (голубой) - N (нейтраль, ноль)

Желто-зелёный - РЕ

Получаем равномерное распределение нагрузки по 3-м фазам, а каждая конфорочка получает свои вожделенные 220В....

 

Какие проблемы-то?

Я ж сразу предупредил, что производитель далеко не дурак и дает возможность не грузить все конфорочки на одну фазу.

Работайте по принципу:

"делай правильно, потому как неправильно получиться само-собой.." ;)

 

Подключайте и ничего не бойтесь, потому как то, что для Вас большая проблема, для других может быть просто будни и подобные задачки мои коллеги даже и за задачки-то не считают... так, "проходной момент"...

Шарманщик оказался прав.

Опыт не пропьешь.)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Подключил варочную поверхность на 3 фазы, и однофазную духовку.

Соединил клеммниками ВАГО 222 серии.

Все работает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 7 місяців потому...

Вынужден с сожалением констатировать, что варочная поверхность ТЕКА таки имеет какие-то проблемы.

 

Зимой вышла из строя одна из комфорок.

При попытке включения этой комфорки, загорались все необходимые сигналы, выставлялась степень нагрева, но комфорка не нагревалась.

 

Самое смешное, что после выключения поверхности, загорался значок "Н", предупреждающий, что комфорка якобы нагрета.

 

Получается, что этот сигнализатор показывает не то, что действительно комфорка горячая, а просто срабатывает после выключения комфорки?

 

Отвез поверхность в сервис.

Рассказал о горящем значке "Н".

 

Комфорку заменили по гарантии, на счет загорания сигнала "Н" ничего вразумительного сказать не смогли.

 

 

Комфорка поработала несколько месяцев, и опять не нагревается.

Причем опять загорается значок "Н", хотя комфорка холодная.

 

Остальные комфорки работают нормально.

 

В общем, или именно эти маленькие комфорки у ТЕКА бракованные массово, или проблема где-то в плате управления?

 

В сервисе ничего внятного сказать не могут.

А меня уже задолбало снимать/устанавливать поверхность, поскольку приходится снимать и духовку.

 

Кто-то сталкивался с такой проблемой?

Почему при холодной комфорке загорается значок "Н", означающий, что комфорка горячая?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 місяці потому...

Отвез варочную поверхность в сервис.

Параллельно написал в представительство ТЕКА, указав, что меня уже достало возить поверхность в сервис.

В сервисе сказали, что нужно сменить 2 комфорки.

 

Я возмутился представительству ТЕКИ, высказав сомнения в качестве их продукции.

 

В общем, и сервисмены, и представительство, настоятельно рекомендовали не подключать впредь варочную поверхность по 3-х фазной схеме, а использовать 1-фазную схему.

 

Мол, хоть поверхность и 3-х фазная, но, мол, перепады напряжения между фазами, приводят к выходу из строя комфорок.

 

В общем, ТЕКА заменила по гарантии и 2 комфорки, и впридачу, на всякий случай, всю плату управления.

Сервисмены же поведали, что в поверхности были перепутаны некоторые подключения, в частности, нуля.

 

В общем, получив варочную поверхность с замененной почти всей внутренностью, решил не рисковать, и подключил ее на одну фазу.

 

Тем более, что летом начались "чудеса" с напряжением, и разница напряжения по фазам начала достигать 10-15 Вольт.

К примеру, на 2-х фазах 238 Вольт, а на третьей - 225 Вольт.

 

Я не спец в электротехнике, и не пойму, таки перепад напряжения между фазами может привести к выходу из строя комфорок?

Тем более, что у меня до этого лета, разница между фазами была в пределах 6-8 Вольт?

 

В общем, не нужно "впихивать невпихуемое".

 

С начала сказали в сервисе подключать на одну фазу, значит имеют основания, хоть плита, согласно схеме, вроде как 3-х фазная.)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

skhema.jpgi.gif

 

 

вот если подключать по второму способу, это как 2штуки однофазных Диф автомата или как?

Если плохо открывается, то как пример пост номер 99

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...