Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Ссора котла Termet WINDSOR 30 и бойлераZWU-200/N

ЮлияЛ

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте господа мастера.

помогите разобраться в проблеме которую не могут решить умельцы моего маленького городка.

имеем конденсационник (термет)+ бойлер200л систему запускали зимой все было нормально. приходом тепла т. е. понижение температуры воды в системе котел начал выдавать ошибку Е026 (короткое замыкание датчика протока отопительной воды) после танцев бубном у котла мастера ,котел включился, но перестал греть бойлер при включении нагрева воды. вода в бойлере греется только при работе отопления, а если включить обогрев воды температура воды в системы зашкаливает, а вода в бойлере остается холодной.

уже и 3ходовой клапан поменяли и электромотор труба подачи в бойлер горячая становиться а на выходе холодная иза ночь температура воды в бойлере поднялась только на 6градусов ,а температура воды в системе до 80градусов.

подскажите в чем загвоздка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смотрите трехходовой клапан. Че-то с ним не так. Или сам клапан, или подключение, или настройки ГВС.

 

Добавлено через 51 секунду

Заодно проверьте циркуляцию.

 

Добавлено через 1 минуту

не могут решить умельцы моего маленького городка

А где Ві находитесь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

уже и 3ходовой клапан поменяли и электромотор труба подачи в бойлер горячая становиться а на выходе холодная иза ночь температура воды в бойлере поднялась только на 6градусов ,а температура воды в системе до 80градусов.

подскажите в чем загвоздка?

Давайте фото котельной...

Может с подключением что то не то...

Трёхходовой стоит в котле, или отдельно ставили?...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3ходовой новый.

циркуляцию проверить по змеевику бойлера? как?

 

 

Добавлено через 2 минуты

Давайте фото котельной...

Может с подключением что то не то...

Трёхходовой стоит в котле, или отдельно ставили?...

 

трехходовой ставили отдельно.

1931383744_.thumb.jpg.290b4564291a98a7a83e6f16d3523773.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

трехходовой ставили отдельно.

 

Мне кажется проблема связана с неправильным (не достаточно) правильным монтажом... Нужны фото? крупный план трёхходового в том числе.

 

Мы, как сервисный центр периодически сталкиваемся с неправильным монтажом.

Часто бывает, что, либо не той стороной трёхходовые ставят, либо диаметры заужают, либо не переключающий, а подмешивающий трёхходовой ставят и др. Может у Вас такая же проблема?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

труба подачи в бойлер горячая становиться а на выходе холодная иза ночь температура воды в бойлере поднялась только на 6градусов ,а температура воды в системе до 80градусов.

подскажите в чем загвоздка?

Нет циркуляции через бойлер.

Нужно снять сервопривод, включить котёл на максимум и вручную проверить циркуляцию по обоим контурам...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте господа мастера.

помогите разобраться в проблеме которую не могут решить умельцы моего маленького городка.

имеем конденсационник (термет)+ бойлер200л систему запускали зимой все было нормально. приходом тепла т. е. понижение температуры воды в системе котел начал выдавать ошибку Е026 (короткое замыкание датчика протока отопительной воды) после танцев бубном у котла мастера ,котел включился, но перестал греть бойлер при включении нагрева воды. вода в бойлере греется только при работе отопления, а если включить обогрев воды температура воды в системы зашкаливает, а вода в бойлере остается холодной.

уже и 3ходовой клапан поменяли и электромотор труба подачи в бойлер горячая становиться а на выходе холодная иза ночь температура воды в бойлере поднялась только на 6градусов ,а температура воды в системе до 80градусов.

подскажите в чем загвоздка?

 

Если трёхходовик Фугас подключён неправильно можна его не снимать а всего лиш поменять местами клемы 2 и 3 .

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет циркуляции через бойлер.

Нужно снять сервопривод, включить котёл на максимум и вручную проверить циркуляцию по обоим контурам...

 

спасибо. раскрутив американку на обратном клапане обратки бойлера шток как будто прикипел. понажимал , собрал и о чудо обратка бойлера начала греться. но блин вместо батарей

и тут пригодился совет...

 

Добавлено через 1 минуту

Если трёхходовик Фугас подключён неправильно можна его не снимать а всего лиш поменять местами клемы 2 и 3 .

 

спасибо. поменял местами и теперь все работает ну пока пробую обогрев и ГВС, завтра опробую на летнем режиме.

 

Добавлено через 11 минут

блин сглазила...

пришли в топочную на табло воды 56градусов,а вода руки обжигает...повернула ручку на уменьшение ,выскочило число 76, я так поняла градусов и опять эта ошибка Е26 и котел заглох ,так это что получается у нас еще и датчик температуры воды в бойлера(или как он называется) сломался?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

опять эта ошибка Е26 и котел заглох ,так это что получается у нас еще и датчик температуры воды в бойлера(или как он называется) сломался?

Датчик NTC бойлера,может быть и вышел из строя, отключите его от платы и прозвоните тестером,если исправный то короткого не должно быть.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

табло на котле показывает рост температуры значит датчик работает, но она перестала регулироваться, ручку вправо влево цифры не меняются. работает только на выключение. это что то с мозгом котла?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

тужился наш котел и умер. при включении выдает страшные звуки стрелка на циферблате группы безопасности совершает страшные танцы и котел тухнет.после общения с представителем сервиса по телефону им поставлен диагноз :-"оооо так это теплообменник. -и вывод -надо покупать новый котел. ну или если достанете серной кислоты то могу попробовать почистить..

вопрос то делать искать кто почистит или действительно начинать собирать на новый котел????????

 

Добавлено через 2 минуты

и возникло жгучие желание купить чугунный котел и топить углем. может подскажите как лучше дымоход сделать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тужился наш котел и умер. при включении выдает страшные звуки стрелка на циферблате группы безопасности совершает страшные танцы и котел тухнет.после общения с представителем сервиса по телефону им поставлен диагноз :-"оооо так это теплообменник. -и вывод -надо покупать новый котел. ну или если достанете серной кислоты то могу попробовать почистить..

вопрос то делать искать кто почистит или действительно начинать собирать на новый котел????????

 

Если есть деньга, то новый котел. Но так как сейчас на улице не -15, то можно попробовать помыть его :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если есть деньга, то новый котел. Но так как сейчас на улице не -15, то можно попробовать помыть его :)

и так каждый год покупать по новому котлу? как то нерационально.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так мы и хотим добавить тт котел а газовый если найдутся мастера починить-помыть.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и так каждый год покупать по новому котлу? как то нерационально.

 

Ну... эту белую коробочку на стенке у ТС гордо назвать котлом, язык не поворачивается ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×