Вент. канал котельной, нужен совет!

Tom Anderson

Рекомендовані повідомлення

Добрый день!

Подскажите допустимо ли вент канал из котельной выводить через стену, а не через крышу?

Ситуация такова, канал 140х140 выполнен в кирпичной стене, идет почти под конек и выходит в сторону, дальше планировали гофрой присоединить его к специальному проходному элементу (грибку) на крыше. Но как оказалось грибки эти очень дороги и вот думаем не вывести ли этот канал через стену фронтона. Высота канала от основания до выхода около 9м, т.е. тяга должна быть хорошей, длинна горизонтального участка до 1.5м

В ДБН по газоснабжению никаких требований к выводу через крышу не нашел, но газовщики народ специфичный...

Что скажете?

300515535_2.thumb.png.231b880e4804fa944d18f42d71b7962b.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что скажете?

В таком исполнении как отмазка от газовщиков может и сойти, но тяга в нем будет тока при определенном направлении ветра или в полный штиль. В остальном получите из него обратную тягу.

Канал в стене идет под конек, что мешает доложить шахту и вывести согласно норм.

1482682284_..jpg.fd6461bcbd08d4fbb123ef7d773bea5e.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Канал в стене идет под конек, что мешает доложить шахту и вывести согласно норм.

Крыша, которая уже стоит)

На счет ветра и обратной тяги, а что если поставить на выходе решетку с повернутым кожухом (отверстиями вверх) и плюс с обратным клапаном такого типа:

atmosfera-ufa.ru/images/vihodi_ventilyacionnie_vityazhnie_stennie_s_obratnim_klapanom_i_flancem_kfv.jpg

 

Добавлено через 3 минуты

Крыша, которая уже стоит)

На счет ветра и обратной тяги, а что если поставить на выходе решетку с повернутым кожухом (отверстиями вверх) и плюс с обратным клапаном такого типа:

atmosfera-ufa.ru/images/vihodi_ventilyacionnie_vityazhnie_stennie_s_obratnim_klapanom_i_flancem_kfv.jpg

 

Пардон, разобрался, они только для систем принудительной вентиляции... Но что если убрать клапан? Решетка по идее будет защищать от задувания.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Крыша, которая уже стоит)

Прорезать крышу под шахту не проблема.

Но что если убрать клапан? Решетка по идее будет защищать от задувания.

Если дом на продажу то можно. :)

 

Чуть не в тему.

Все несчастные случаи - это стечение определенных обстоятельств, и бывают они когда их меньше всего ждешь. Вентканал в помещениях где есть газ, это не прихоть злых дядек из газконоторы. При случайной утечке газ уйдет в вентканал, при неработающем вентканале будет собираться в помещении. Дальше - или кто-то отравится или будет ба-бах. Выбирайте, что Вам по душе. Или один раз в жизни прорезать крышу или жить на пороховой бочке до пенсии. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прорезать крышу под шахту не проблема.

Проблема, так как нужно будет переделывать стропильную систему.

 

Чуть не в тему.

Все несчастные случаи - это стечение определенных обстоятельств, и бывают они когда их меньше всего ждешь. Вентканал в помещениях где есть газ, это не прихоть злых дядек из газконоторы. При случайной утечке газ уйдет в вентканал, при неработающем вентканале будет собираться в помещении. Дальше - или кто-то отравится или будет ба-бах. Выбирайте, что Вам по душе. Или один раз в жизни прорезать крышу или жить на пороховой бочке до пенсии. :beer:

Имхо надеятся на то, что с реальной утечкой газа справится вентканал тоже не стоит. Чтобы точно спать спокойно лучше поставить датчик утечки с клапаном.

Но в общем аргумент понятен, при указанной конструкции возможно задувание канала ветром. Прийдеться остановиться на грибке... :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по вышгородскому району по новым нормам газовщиков венканал в топочной 200мм минимум 160 мм.сейчас как раз делают проект по газофикации дома то меня предупредили новыми нормами.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема, так как нужно будет переделывать стропильную систему.

Если шахта выстроена в проекции стены (т.е. есть опора) можно сделать увод в сторону до метра, не более 60 гр. к горизонту.

Чтобы точно спать спокойно лучше поставить датчик утечки с клапаном.

То то и оно, электроника без икричества не работает. :)

венканал в топочной 200мм минимум 160 мм.

К кирпичному каналу 140*140 у газовщиков как правило вопросов не возникает. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах