perspektivniy Опубліковано: 23 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 Добрый день! Ситуация следующая, во время проведения АТО в здание попал снаряд. После образовалась сквозное отверстие в потолке. Крыша из ж/б плит перекрытия + мягкая кровля. Размер дыры около 4 м2. Каким образом это исправить? Можно и временный вариант, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 23 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 нужны фото . надо смотреть где арматура , что с ней , и т.д. возможно что надо все разбирать . в принципе это крыша - нагрузка невелика . Это потолок чейто квартиры ? Плиты какие ? Врядли на крышу тавили бы ПК . Если не шарите , то померяйте толщину бетона . временный напрашивается простой , сделать бортик чтоб вода внутри не попадала когда дождь будет и накрыть любым материалом . Чуть ли не кусок ОСБ + рубероид . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 Еще что первое пришло в мозг как временное. Снизу (прижать к потолку) и сверху (положить на кровлю) ОСБ или плоский шифер, стянуть шпильками с шайбами большого диаметра. Между листами проложить утеплитель. Сверху обмазаться мастикой с заходом на существующую кровлю. Кстати, листы плоского шифера есть 1,5 х 3 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trvld Опубліковано: 23 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 Снизу, на подпорках, два листа OSB, накрытых полиэтиленом. В нижней части перекрытия повязать арматуру 10-12 крест-накрест с засверливанием её концов в монолит бетона на ~ 10 см.Высота арматуры над OSB: 2-3 см. Залить бетоном на толщину повреждённого перекрытия. Бетон делать 1 к 3 по песку, щебня разных фракций - сколько влезет до потери пластичности. При заливке - щадящая вибрация, чтобы не обрушить опалубку. Сверху заливку укрыть полиэтиленом. Минимум три дня выдержать до снятия опалубки, лучше неделю. Высохший бетон прогрунтовать сверху битумной грунтовкой (можно растворить кусок битума в бензине, но не в ДТ). Грунтовка должна быть жидкой, как вода, а цвет бетона после её нанесения - от коричневого до чёрного. Через пару часов после грунтовки можно клеить рубероид. Любой наплавляемый с посыпкой, 4 мм толщиной (Бикроэласт ЭКП 4,0). В рулоне 10 кв.м. рубероида. На старое покрытие заводим 15-20 см нового ковра, нахлёст полотен друг на друга 10 см. Клеить начинаем с нижней точки вдоль ската. Греем газовой горелкой (в идеале), можно паяльной лампой. Тщательно прокатываем (прохлопываем) края ковра и весь ковёр руками в двойных рабочих варежках, замоченых в воде (мокрые, но не текут). На выходе получаем отремонтированное перекрытие и покрытие, которое будет служить долго. Бетон обязательно залить сразу весь. Бетон сохнет до поклейки рубероида 10 дней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз