добрый день.

 

Подскажите плиз как правильно подключить бойлер ( Ferolli SG15U с верхним подключением) под раковину:

 

1) можно ли подключить бойлер под раковиной на кухне и обеспечить гарячей водой и ванную комнату? или обязательно бойлер подключать сразу за фильрами после ввода труб со стояка?

 

2) можно ли предохранительный клапан прикручивать напрямую к бойлеру? не используя доп. соединители?

 

3) если поставить пред. клапан горизонтально , будет ли сливаться с него вода , если сливное отверстие будет выше клапана?

 

4) если бойлер под раковиной с вертикальным подключением, можно ли как-то сливать с него воду при отключении холодной воды? т.е. использовать как резервуар...

 

спасибо

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

добрый день.

Что купили без инструкции? Или лень читать?

1.А нахрена7 В нем всего 15 литров воды, пока добежит горячая вода, не успеете зубы почистить, закончится.

2.Вообще он и предназначен стоять непосредственно на бойлере.

3.Вода будет не сливаться, а сбрасываться при достижении больше мах давления на клапан.

4.Скорей всего нет. Читайте инструкцию.

А вообще эти маленькие сосуды предназначены только для одной мойки, посуду помыть, руки. Холодная подключается в синий кружочек, из красного кружочка прямо в смеситель.:D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...