Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Бъется током смеситель

Haver2008

Рекомендовані повідомлення

Не давно закончил ремонт в квартире, начал пользоватся ванной -бъется смеситель. Замеряли - между рабочим нульом и смесителем 15 вольт. В квартире новая проводка, стоит квартирный елекрощит. Интересно то, что когда в квартире все автоматы выключены показывает на смесителе 1-1,5 вольта, начинаю включать по очереди автоматы - начинает рости по 1,5 вольта с каждого автомата.

Еще проблемка. Подключил заземление на днях, дак при выключении ноутбука из розетки стало срабатовать УЗО.:o. Пришлось пока отсоединить провод заземления от шины.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пришлось пока отсоединить провод заземления от шины.

По такой логике можно УЗО вообще выкинуть.

 

Смысл мерять между нулем и смесителем? Отключайте свой ввод и пробуйте - бьется или нет. Если нет- надо искать косяк у себя, если все равно да - у других.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

должно быть 220В ?

да!

 

Подключил заземление на днях
откуда взяли его? Сделали сами или от стояка протягивали провод?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сами, закопали арматурину метров 3 длинной, и провод протянули до 4-етажа.Вот еще только что заметил что при отключеном заземлении между шиной заземления и шиной нуля тестер показывает 80 вольт.Проводка ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

попробуйте поочередно выключать из розетки технику, бойлер/стиралку и т.д.

была такая проблема, оказалось утечка в стиралке

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7c656632db10c1390cd67579422d9097-full.jpg дом 2 vdom2.ru

Между двумя шинами 80 вольт, между шиной нуля и проводом заземления 7 вольт, между фазой и проводом заземления 220в,между фазой и шиной заземления 130в.

 

 

После того как отключил бойлер с разетки между нулевой шиной и шиной заземления показало 0в. Между фазой и нулевой шиной 220 и между фазой и шиной заземления 220. Наверное гаде то в проводке провод земли соединен с проводом нуля.

 

Поставил тестер в режим пищалки))) между двумя шинами пищит, и в розетках между контактом нулевым и земленым тоже пищит.

Змінено користувачем Haver2008
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Между двумя шинами 80 вольт

между шиной нуля и проводом заземления 7 вольт

между фазой и проводом заземления 220в

между фазой и шиной заземления 130в.

 

Сами указали неполадку. Отгорела земля на шине. На земляной шине потенциал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Между двумя шинами 80 вольт

между шиной нуля и проводом заземления 7 вольт

между фазой и проводом заземления 220в

между фазой и шиной заземления 130в.

 

Сами указали неполадку. Отгорела земля на шине. На земляной шине потенциал.

Можно попроще объяснить:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Между фазой и нулем в обычных условиях присутсвует сопротивление (нагрузка), как то импульсный БП в режиме ожидания и прочие приколы в виде ТЭНА бойлера, конденсаторов помехозащитных и тд. Т.е. практически всегда присутствует нагрузка смещающая потенциал НУЛЯ в доме по отношению к потенцалу земли и нуля на входе. Если при стандартной нагрузке появляется высокий потенциал на нулевой шине после ввода - отгорает ноль от ввода до шины (кроме этого работа нагрузки меняется - она не развивает полную мощность. Если потенциал на земляной шине - тоже по отношению к земле.

 

Добавлено через 7 минут

После того как отключил бойлер с разетки между нулевой шиной и шиной заземления показало 0в

 

Бойлер включен после УЗО?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бойлер включен после УЗО?

УЗО стоит на входе в квартиру , и на проводе бойлера стоит(вместе с узо продавался бойлер).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сами, закопали арматурину метров 3 длинной, и провод протянули до 4-етажа....

 

Эту самодеятельность необходимо обрезать - такое "заземление" грозит электротравмой, пожаром и/или выходом из строя быттехники во время грозы.

 

Защитный проводник должен идти от главной заземляющей шины дома, к каковой должна быть присоединена нулевая шина ВРУ, арматура ж/б, трубы водо-, тепло-, газоснабжения и канализации, и, если требуется, заземлитель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эту самодеятельность необходимо обрезать - такое "заземление" грозит электротравмой, пожаром и/или выходом из строя быттехники во время грозы.

 

Защитный проводник должен идти от главной заземляющей шины дома, к каковой должна быть присоединена нулевая шина ВРУ, арматура ж/б, трубы водо-, тепло-, газоснабжения и канализации, и, если требуется, заземлитель.

 

 

Тоесть самому заземление не реально зделать? А как же статъи в интернете про три штыря сваренные между собой треугольником?

В подъездном щитке у всех соседей провод заземления прикручен к корпусу електрошита.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тоесть самому заземление не реально зделать? А как же статъи в интернете про три штыря сваренные между собой треугольником?

Вот эти три штыря должны на вводе присоединятся к N и к системе уравнивания потенциалов всего дома. У Вас этого нет.

В подъездном щитке у всех соседей провод заземления прикручен к корпусу електрошита.

Запрещено. В случае отгорания нуля в стояке, на вводно-распределительном устройстве дома, на шинах трансформаторной подстанции потенциал 220 В появится на всех токопроводящих корпусах (компьютеры, бойлеры, стиральные машины и пр.) Эту самодеятельность тоже необходимо обрезать.

 

РЕ - проводник у Вас появится только после реконструкции распределительной сети дома.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Жалко, проводка то в квартире трехпроводная, и разетки под заземление.Будет так стоять:(
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Жалко, проводка то в квартире трехпроводная, и разетки под заземление.Будет так стоять:(

 

РЕ-проводники от всех линий необходимо отсоединить от шины РЕ в квартирном щитке и изолировать - в случае пробоя на корпус в одном из электроприборов потенциал появится и на всех остальных токопроводящих корпусах.

 

Можно отсоединить РЕ-проводники только в розетках и присоединить вводной РЕ-проводник к корпусу этажного щитка - в этом случае снизится риск возгорания из-за утечки в повреждённом кабеле (УЗО отключит линию).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну с заземление ястно. А с тем что смесители пощипывают, в чем проблема? Померял тестером, между нулем из розетки и смесителем 12 вольт.Самое странное что при выключеных автоматах в квартире, показывает 1,5 вольта, при включении каждого автомата добавляется по 1-1,5 вольта и так до 12 примерно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну с заземление ястно. А с тем что смесители пощипывают, в чем проблема? Померял тестером, между нулем из розетки и смесителем 12 вольт.Самое странное что при выключеных автоматах в квартире, показывает 1,5 вольта, при включении каждого автомата добавляется по 1-1,5 вольта и так до 12 примерно.

 

Может кто из соседей "заземлил" свою стиральную машину или компьютер на водопроводную трубу. В таких электроприборах на входе электропитания стоит фильтр - вот через конденсатор и идёт утечка 110 В.

 

17zmt2mVg.png

 

Напряжение снижается вследствие уравнивания потенциалов (не до нуля - мабуть вводно-распределительное устройство дома сгнило на нет)

 

Может кто "сматывает" старый индукционный счётчик - проверить можно измерив ток в водопроводной трубе:

 

17zmt2mVh.png

 

В любом случае вызывайте ЖЭК - пусть измеряют и починяют, начиная с ВРУ дома.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Между двумя шинами 80 вольт, между шиной нуля и проводом заземления 7 вольт, между фазой и проводом заземления 220в,между фазой и шиной заземления 130в.

 

 

После того как отключил бойлер с разетки между нулевой шиной и шиной заземления показало 0в. Между фазой и нулевой шиной 220 и между фазой и шиной заземления 220. Наверное гаде то в проводке провод земли соединен с проводом нуля.

 

Проверьте, не пробивает ли ТЭН бойлера в воду. Коррозия рулит.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверьте, не пробивает ли ТЭН бойлера в воду. Коррозия рулит.

 

 

 

 

 

 

 

Бойлер новый, с розетки выключаю, все равно щипает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бойлер новый, с розетки выключаю, все равно щипает.

 

Трубы в ванной заземлены?

 

Если нет, заземлите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не давно закончил ремонт в квартире, начал пользоватся ванной -бъется смеситель. Замеряли - между рабочим нульом и смесителем 15 вольт. В квартире новая проводка, стоит квартирный елекрощит. Интересно то, что когда в квартире все автоматы выключены показывает на смесителе 1-1,5 вольта, начинаю включать по очереди автоматы - начинает рости по 1,5 вольта с каждого автомата.

Еще проблемка. Подключил заземление на днях, дак при выключении ноутбука из розетки стало срабатовать УЗО.. Пришлось пока отсоединить провод заземления от шины.

От шини РЕ електричного щита тянете 4 мм.кв. РЕ провід до ванної кімнати, ставите місцеву шину урівнювання потенціалу, до неї під'єднуєте всі сторонні струмопровідні частини, тобіш весь метал що може проводити струм. Щоб приєднати ваші змішувачі, крани, ванну є великий асортимент клем й хомутів для урівнювання потенціалу.

Не знаю правда як зараз, але раніше в нормах дозволялось використовувати для цих цілей РЕ провід найближчої розетки, при певних умовах перерізу жили. Але це було на початку впровадження системи урівнювання потенціалу, так сказати перехідні нормативіні документ.

В радянських панельках всі комунікації були металевими й проварені між собою, може хтось звертав увагу, металева рама ванної кімнати додатково з'єднувалась металевою привареною полосою до металевих закладних будинку. Надобності в додаткових шинах урівнювання потенціалу не було. Зараз немає гарантії, що Ваш сусід після чергового "Євроремонту" не поставив кусок труби з діелектрика, й не відрізав всю систему від урівнювання потенціалу. Да й самі люди замінюючи наприклад ванну на іншу металеву ванну під час ремонту, або просто під час ремонту, не повідрізали на їх думку не потрібні перемички, які заважали укладати плитку.

Ось чому з появою нових матеріалів для сантехнічних робіт (діелектричних), виникла необхідність в зміні нормативних документів з веденням локальних систем урівнювання потенціалу, для забезпечення захисту від ураження електричним струмом.

 

А проблема різниці потенціалу між РЕ та N, виникла, тому що Ви зробили для себе систему заземлення за схемою ТТ. В цьому випадку, Вам необхідно виконати ряд додаткових заходів для Вашої електробезпеки. По перше опір контуру заземлення, в разі якщо у Вас УЗО на 30 мА, має бути не більше 166 Ом. На ванну кімнату УЗО має бути на диф. струм 10 мА ( й не тільки для ТТ мережі). Свою систему урівнювання потенціалу відділити від загальнобудинкової, й приєднати до своєї шини РЕ, що в свою чергу ви виконати ні як не зможете. Тому свій контур заземлення можете під'єднати до загального щита (TNC-S), й далі PE провід в свою квартиру. Інакше Ви ніяк не забезпечите нульову різницю потенціалу між проводом РЕ та N.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А проблема різниці потенціалу між РЕ та N, виникла, тому що Ви зробили для себе систему заземлення за схемою ТТ. ...

 

Это не система заземления ТТ - в данном случае заземлитель используется лишь для целей автоматического отключения питания, но не для целей уравнивания потенциалов.

 

Привести в соответствие полумерами практически невозможно - следует его обрезать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это не система заземления ТТ - в данном случае заземлитель используется лишь для целей автоматического отключения питания, но не для целей уравнивания потенциалов.

 

Привести в соответствие полумерами практически невозможно - следует его обрезать.

Я й написав, що привести до системи живлення ТТ ніяк не вийде, тому-що потрібно від'єднати електрично всі комунікації від загальнобудинкової й зробити свою місцеву систему урівнювання потенціалу. Тому раджу "подарувати" свій контур заземлення всій громаді, приєднавши його до загальнобудинкового. Й користуватися загальною системою електроживлення. При цьому виконати собі живлення по системі TNC-S, що можливо, так як є можливість відрізати РЕ провід й приєднатися до металевого щита, який за старими нормами має надійне з'єднання по будівельним конструкціям з природнім заземленням будинку та надійним з'єднанням з тим, що зараз називають PEN. Не забувши про місцеву СУП у ванній кімнаті.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...При цьому виконати собі живлення по системі TNC-S, що можливо, так як є можливість відрізати РЕ провід й приєднатися до металевого щита, який за старими нормами має надійне з'єднання по будівельним конструкціям з природнім заземленням будинку та надійним з'єднанням з тим, що зараз називають PEN. ...

 

Невозможно и запрещено - нет PEN в четырёхпроводной распределительной сети многоквартирных домов, есть только N. Соединение этажного щитка со строительными конструкциями ни в старых, ни в новых нормах не предусмотрено. Соединение щитков катанкой, полосой предусмотрено лишь в старых (до 2001 г.) домах с электроплитами (и то не во всех).

 

НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

...

2.3. Електропостачання

...

2.3.8. Для живлення однофазних споживачів від бaгатофазної розподільної мережі допускається різним групам однофазних споживачів мати спільні N- і РЕ- провідники (п'ятипровідна мережа), прокладені безпосередньо від ВРП.

Об'єднання N- і РЕ-провідників (чотирипровідна мережа з РЕN-провідником) не допускається.

...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...