Прошу помощи и совета специалистов. Длина стропил 6 метров, сечение 70*150, шаг 80-90 см, затяжки 3-х метровые. Есть желание установить подпорки, дабы разгрузить стропильную систему, крыша из металлочерепицы, общая площадь ее 112 кв.м. Что скажут специалисты, есть ли необходимость в подпорках или нет?

20141004_160059.thumb.jpg.d8c4e3a73643c7b76ac39aac23551c8d.jpg

20141004_160139.thumb.jpg.8d6202ace5a0baf05486c61ae1ccc81d.jpg

20141004_155958.thumb.jpg.5c74d32c0d430eff4cfd3090e3841a1e.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть ли необходимость в подпорках или нет?

 

Есть такая необходимость, наверное и под своим весом уже провисли маленько. Независимо от того как у вас обстоят дела со снежком и армопоясом, стены разопрёт в первую же зиму.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что скажут специалисты, есть ли необходимость в подпорках или нет?

Есть необходимость.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть такая необходимость, наверное и под своим весом уже провисли маленько. Независимо от того как у вас обстоят дела со снежком и армопоясом, стены разопрёт в первую же зиму.

Цікаво, а по чьому Ви опріділили, що провисли? І чому Ви впевнені, що розіпре? Аргументацію можна почути?

П.С. В куми на дачі саме так і зроблено, стоїть вже три роки і нічого не розперло та не провисло. Правда в неї з двох сторін по затяжці на стропилу

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу помощи и совета специалистов. Длина стропил 6 метров, сечение 70*150, шаг 80-90 см, затяжки 3-х метровые. Есть желание установить подпорки, дабы разгрузить стропильную систему, крыша из металлочерепицы, общая площадь ее 112 кв.м. Что скажут специалисты, есть ли необходимость в подпорках или нет?

 

У Вас под стенкой высота примерно 1,1 метра, чего в принципе достаточно для дивана либо стола под стенкой. Но можно уменьшить комнату немного с делать подпорки, а между газоблоком и стеной - утеплитель.

 

И поставил бы горизонтальные на уровне 2,4 метра примерно (у вас намного выше) и сделал бы наподобие фермы и думаю, что нагрузку бы все выдержало, но лучше конечно в программе рассчитать

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цікаво, а по чьому Ви опріділили, що провисли? І чому Ви впевнені, що розіпре? Аргументацію можна почути?

П.С. В куми на дачі саме так і зроблено, стоїть вже три роки і нічого не розперло та не провисло. Правда в неї з двох сторін по затяжці на стропилу

 

И стены из того же? И то, что огульно называют армопоясом - тоже?

И стропила без врубки/подстропильных брусков? И линейные размеры такие же? :)

Не верю! (с) ))

Хотя, может снега не было в последние три года? И с ветром полный штиль ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу помощи и совета специалистов. Длина стропил 6 метров, сечение 70*150, шаг 80-90 см, затяжки 3-х метровые. Есть желание установить подпорки, дабы разгрузить стропильную систему, крыша из металлочерепицы, общая площадь ее 112 кв.м. Что скажут специалисты, есть ли необходимость в подпорках или нет?

 

Судя с фото и методом подсчета кол-ва ГБ по фронтону, для составления расчетной схемы и последующей проверки сечений. У вас скорее всего безраспорная схема(нет узла крепления к мауэрлату, но упора в мауэрлат точно нет) исходя из этого ваши стропила не выдержат данную нагрузку при М=2430кгс*м, N=700 кгс. Если же у вас была б распорная схема, то стропила выдержат, но распорное усилие от 1й стропильной ноги N=1717 кгс a, M=223кгс*м, а ваш армопояс от такого усилия уйдет вместе с ГБ. Короче говоря если без этой лирики, то подпорки надо.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Подпорки" обязательны, у вас проблема еще с фронтоном, нет "армопояса". А по большому, лучше вызовите "технагляд" с форума, сэкономите и время, и нервы, и денюжку...:roll:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу помощи и совета специалистов. Длина стропил 6 метров, сечение 70*150, шаг 80-90 см, затяжки 3-х метровые. Есть желание установить подпорки, дабы разгрузить стропильную систему, крыша из металлочерепицы, общая площадь ее 112 кв.м. Что скажут специалисты, есть ли необходимость в подпорках или нет?

СТРЕМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ! Она уже под своим собственным весом имеет прогиб...Нужна какая-нить подпора...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цікаво, а по чьому Ви опріділили, що провисли? І чому Ви впевнені, що розіпре? Аргументацію можна почути?

П.С. В куми на дачі саме так і зроблено, стоїть вже три роки і нічого не розперло та не провисло. Правда в неї з двох сторін по затяжці на стропилу

Если ширина дома была б метров 6 - тогда да. А тут заявлено 9 - 10 метров, а это много. Затяжка очень высоко - метр по высоте от конька, распору препятствовать почти не будет. Ну и доску 70х150 на пятиметровый пролёт шагом 800 мм - слабенько, а тем более здесь не полноценные стропила, а треугольная арка. Такая вот аргументация. Неужто один в один у кумы дача - 10 метров, градусов 35 уклон и высокая затяжка?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если ширина дома была б метров 6 - тогда да. А тут заявлено 9 - 10 метров, а это много. Затяжка очень высоко - метр по высоте от конька, распору препятствовать почти не будет. Ну и доску 70х150 на пятиметровый пролёт шагом 800 мм - слабенько, а тем более здесь не полноценные стропила, а треугольная арка. Такая вот аргументация. Неужто один в один у кумы дача - 10 метров, градусов 35 уклон и высокая затяжка?

 

Уклон такойже, комната метров 30-35кв., затяжки по 2 на стропилу на высоте где-то 2,50.

Для Игорёхи, стены газобетон, зимы снежные.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уклон такойже, комната метров 30-35кв., затяжки по 2 на стропилу на высоте где-то 2,50.

Пролёт, какой пролёт? То есть расстояние от стены до стены, грубо говоря, ширина дома какая? Метр туда, метр сюда - совсем не фигня.

Змінено користувачем leksey
для большей ясности
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уклон такойже, комната метров 30-35кв., затяжки по 2 на стропилу на высоте где-то 2,50.

Для Игорёхи, стены газобетон, зимы снежные.

 

Наличие армопояса? Высота затяжки от чего? Указанная в топике стропилка не жизнеспособна в том исполнении, в котором она сейчас существует. Уже выше человек даже в цифрах все расписал :) И тут даже не важно, каково конкретное исполнение узла стропило-мауэрлат. На фотографиях не видно всех нюансов, но при хорошей снеговой нагрузке это закончится одним из двух вариантов.

1. Сломает стропила (если узел выполнен по безраспорной схеме).

2. Вывернет мауэрлат вместе с ж\б балкой, а потом В.1. (если стропилка распорная, и распор способен передаваться на мауэрлат).

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо огромное всем форумчанам за неравнодушие и комментарии. Ширина пролета 9 метров, контррейка УЖЕ есть, так как доблестные строители изначально прибили ГИ прямо к стропилам, а потом переделывали, ну и крыша уже покрыта МЧ. Так что теперь возник извечный вопрос ("кто виноват" - вопрос не возникает, и так понятно) - что делать?

Ставить подпорки. Каким сечением и как часто? тут тоже есть нюанс, шаг балок перекрытия не совпадает с шагом стропил. Бить доску по балкам перекрытия и на нее опереть подпорки? Или не вариант?

02102014323.thumb.jpg.e62aa032984eaf7a1e1cfc9d0bfa5dc2.jpg

17102014340.thumb.jpg.51c0df41b5ad02620861d0c5fa50fc96.jpg

17102014339.thumb.jpg.1304342ae94e3089187632a274c37bfe.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо огромное всем форумчанам за неравнодушие и комментарии. Ширина пролета 9 метров, контррейка УЖЕ есть, так как доблестные строители изначально прибили ГИ прямо к стропилам, а потом переделывали, ну и крыша уже покрыта МЧ. Так что теперь возник извечный вопрос ("кто виноват" - вопрос не возникает, и так понятно) - что делать?

Ставить подпорки. Каким сечением и как часто? тут тоже есть нюанс, шаг балок перекрытия не совпадает с шагом стропил. Бить доску по балкам перекрытия и на нее опереть подпорки? Или не вариант?

 

Прямо на балки никто и не опирает. Стойки опирают через лежень. Но тут другой вопрос. Вынесут-ли балки перекрытия такую дополнительную нагрузку. С сего места, давайте выкладывайте все что есть (планы, сечения, размеры, качественные фотографии).

 

ПС имелось ввиду - перекрытия, несущих стен, и т.п.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Балки 150*200 с шагом 800, опираются на среднюю несущую стену. Длина балок 4,70.

Фотки выложила, какую еще инфо пропустила?

21082014275.thumb.jpg.0369eafd49194d8b905b14720d740cf9.jpg

21082014273.thumb.jpg.fa19bec89adfe4fbc287f43623ab90d0.jpg

07082014255.thumb.jpg.68dab08db3f6bce29db85c65dd0ef652.jpg

21082014276.thumb.jpg.78f2f9749551c0547b28ae4bca896f7e.jpg

22082014280.thumb.jpg.d601ca470278484fd1f3093119b2b65b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

План 1-го этажа, по факту размеры немного отличаются,ширина гостиной не 4,20, а 4,27, и комната справа не 4,20,а 4,18..

1поверх.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

План 1-го этажа, по факту размеры немного отличаются,ширина гостиной не 4,20, а 4,27, и комната справа не 4,20,а 4,18..

 

Так у вас же центральная несущая стена есть...

Почему ее не учитывали при проектировании стропилки....

А план мансарды есть? Или там предполагается одна сплошная "поляна"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, есть план, но мы окончательно не определялись как всё будет на самом деле, в соответствии с планом или нет, в передней части дома на несущей части стены идет ветканальный стояк.

2поверх.pdf

20141004_160242.thumb.jpg.c3af0947e387bf52847d32d9d83db504.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, есть план, но мы окончательно не определялись как всё будет на самом деле, в соответствии с планом или нет, в передней части дома на несущей части стены идет ветканальный стояк.

 

дымоход я и так увидел :)

хорошо, что не определились. Надо переделывать планировку, чтобы стойки оказались не в интерьере, а зашились в стену.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как планируете делать потолок на втором этаже? На какой высоте затяжка от балок?:)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дымоход я и так увидел
та да, так как нельзя увидеть то, чего нет.:)

Вопрос с отоплением не решен, предположительно теплый пол по 1-му этажу и в гостиной дровяная топка, крышу уже придется резать постфактум.

Игореха, а могли бы пояснить подробней про "зашить в стену"?:rolleyes: Речь идет-таки о центральной несушей, о том, что на нее можно установить подпорки или о боковых стенах?