Servikt Опубліковано: 4 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2014 Сергей 31, если не затруднит, можно прям по номерам по схеме - это, это и это лишнее, а вот это к примеру нужно добавить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2014 Сергей 31, если не затруднит, можно прям по номерам по схеме - это, это и это лишнее, а вот это к примеру нужно добавить? Эту схему нужно не исправлять, а перерисовывать. 1. Запорная арматура перед подрывными клапанами это приговор теплотехнику. 2. Группы безопасности бойлера просто нет. 3. Самый крутой фильтр это шламотводчик гидрострелки. Еще раз повторю: остановитесь, найдите спеца и вместе с ним приведите систему в порядок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 4 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2014 Т.е. - фильтра 18 и 19 убрать, - насос 1 поставить на обратку и оставить один обратный клапан 21, - клапан 23 убрать - группу безопасности с бойлера убрать - группу безопасности котла подключить до крана Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr17 Опубліковано: 4 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2014 Еще раз повторю: остановитесь, найдите спеца и вместе с ним приведите систему в порядок.Про что я и писал ранее, но меня мягко послали. Ну и пусть, у меня же тепло и нормальные заказчики не жалеют пару сотен грн за норм. совет и схемку, чтобы не было у них как теперь у Вас! в какой глуши живете, что спецов нет? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2014 в какой глуши живете, что спецов нет? Причины такой ситуации могут быть разные. От кто-то начал работу и бросил, заказчик сам остановил работы. До бригадир штукатуров взялся за котельную и спрашивает советов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 5 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 Про что я и писал ранее, но меня мягко послали. Будем считать что не послали, а был стон отчаявшейся души:D Разрешите вопрос по Вашим изменениям? Почему убрали кран №12 и оставили №14? Ведь все гуру этого форума ведут борьбу за "мёртвую" воду при замене тех же насосов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Servikt Опубліковано: 5 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 Еще раз повторю: остановитесь, найдите спеца и вместе с ним приведите систему в порядок. в какой глуши живете, что спецов нет? Сергей, если бы у него на лбу было написано, спец он или нет. Так во всех сферах жизни - к примеру идешь ремонтировать ноутбук, надеешься что там специалисты, а там сидит прогреваст алёша с феном, который ваш вполне ремонтопригодный ноутбук просто превращает в неподъемное железо. Как отличить спеца от не спеца знает только другой спец, но не обыватель. Эту схему придумывали тоже вполне себе вроде спецы - приезжали работать в комбинизонах нормальных, у них полный багажник хитрого инструмента, все по коробочкам, все красиво, за плечами большие и красивые сделанные дома. Сейчас к другим-третьим метнусь - ну будет еще пара схем которые вы забракуете, а у меня только головной боли добавится. А времени ждать уже просто нет, зима, а мне надо успеть полы залить, иначе это отопление и не нужно, зимнее время упущено будет для отделки. Причины такой ситуации могут быть разные. От кто-то начал работу и бросил, заказчик сам остановил работы. До бригадир штукатуров взялся за котельную и спрашивает советов. Я не бригадир штукатуров, я хозяин дома - самостройщик.. А причину Вы Сергей указали очень близкую к истине Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 Как отличить спеца от не спеца знает только другой спец, но не обыватель. Напишите где находится дом. На форуме много спецов которых мы все знаем, посоветуем кого. Если живете далече от сантехнических трасс, то дам Вам свой номер телефона. Основные вопросы и так получится решить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 5 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 Может быть печаль именно в отсутствии этих проектировщиков? Лично я не нашёл толковых, пришлось самому вникать и благодаря форуму всё получилось. Подозреваю что причина отсутствия проектировщиков в том что при затратах только на оборудование отопления в десятки тысяч гривен денег дать...хоть проектировщику(те же 500-1000грн) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Servikt Опубліковано: 5 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 Подозреваю что причина отсутствия проектировщиков в том что при затратах только на оборудование отопления в десятки тысяч гривен Поверьте, Вы ошибаетесь. Прочем, уже вроде нашел человека.. Завтра пообещали мне расчет и откорректированную схему. Посморим. Сергей31, отписал Вам в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr17 Опубліковано: 5 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 Почему убрали кран №12 и оставили №14?Незнаю, про що сперичаються "гуру", але мене так вчили досвідчені проектувальники/монтажники, що після насосу повинен стояти зворотній клапан а вже далі кран Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 5 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 Незнаю, про що сперичаються "гуру", але мене так вчили досвідчені проектувальники/монтажники, що після насосу повинен стояти зворотній клапан а вже далі кран Неужели при переводе с украинского на русский теряется смысл вопроса?. Проэканты и монтажники учили после насоса ставить обратный клапан, а уже потом кран, но на Вашем рисунке удалён кран и оставлен обратный клапан. Уж рисунок то хоть на китайском одинаковый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr17 Опубліковано: 5 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 Проэканты и монтажники учили после насоса ставить обратный клапан, а уже потом кран, но на Вашем рисунке удалён кран и оставлен обратный клапан.Я показав, що кран треба з того місця видалити і забув показати стрілочу, що поз. 12 та 24 поміняти місцями. І чого вже паритись з цього приводу, якщо Завтра пообещали мне расчет и откорректированную схемуот і побачимо, що воно і до чого. Якщо звичайно ТС скине нову схему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 5 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 Я показав, що кран треба з того місця видалити і забув показати стрілочу, що поз. 12 та 24 поміняти місцями. Ну вот и пришли к консенсусу І чого вже паритись з цього приводу, якщо от і побачимо, що воно і до чого. Якщо звичайно ТС скине нову схему. Будем надеется что увидим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 Обратный клапан запорной арматурой не является Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Servikt Опубліковано: 6 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 Ну вот, следующая схема. Нарисованая очередными специалистами. Критикуйте. Принципиально вроде ничего и не поменялось. Сразу скажу, мне не нравится реализация ТП в цоколе - если на 1 и 2 этажах выставить темпепратуру только для комфорта, то в цоколе такой температурой возможно и не нагреешься. Наверное вместо заглушек на стрелку все же надо свой смесительный узел со своим насосом. Кран №2 у меня все же будет до группы безопасности - сниму с него ручку. И туда же к ГБ хочу подключить бак №3. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr17 Опубліковано: 6 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 Не буду критикувати, але для чого 3-и шт повітровідвідника на гребінці? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 Уже другое дело. Задайте ему вопрос: трехходовик смесительного узла теплого пола обязательно на обратке? Или можно и на подачу его поставить? После насоса теплого пола поставьте термометр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 6 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 Я бы послушался совета Сергея31 и убрал бы нафиг все косые фильтры. Для чего их такое количество? И согласен с Александром, три воздухоотводчика на такой маленькой ГС перебор. Уж лучше поставить их на изгибах труб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Servikt Опубліковано: 6 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 Мне вот другое интересно - для чего на коллекторах ТП и РО мне нарисовали дюймовые краны, если подводка идет 22-й медью? Сами коллектора конечно дюймовые, но я туда хотел ввернуть футорки 1"-3/4", и соответственно 3/4" краны. Ну и соответственно для чего на бойлере также нарисованы дюймовые краны, фильтр и ОК - если выход змеевика идет 3/4"? Так что по расширительному баку - можно его к группе безопасности на подачу котла? Подпитка нарисована верно, на обратку? Косые наверно можно и убрать. Просто - положено их перед насосами ставить. А воздухоотводчики - ну резьбу заткнуть, пусть стоят, они стоят немного. И насосы - котловой 25-40, а на радиаторы и ТП - два по 25-60... это будет работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 6 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 Ну наверное потому, что выхода дюймовые, хотя переход на 3\4 обойдётся дешевле. Более безопасно подпитку делать в ГС или обратный коллектор. Расширительный бак как по мне то в любую точку системы, но встречал статью где доказывали, что он должен стоять именно на обратке. Косые наверно можно и убрать. Просто - положено их перед насосами ставить. Кем положено? Мой любимый Дитрих в своих схемах их даже и не использует. А воздухоотводчики - ну резьбу заткнуть, пусть стоят, они стоят немного. Стоят то они не много, только вот толк от них будет совсем в другом месте. И насосы - котловой 25-40, а на радиаторы и ТП - два по 25-60... это будет работать? Почему нет? Андрей Мурава же говорил, что на котле самого маленького хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Servikt Опубліковано: 7 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 Кем положено? Мой любимый Дитрих в своих схемах их даже и не использует. СП 41-101-95, п.4.36. Про Дитрих ничо не знаю. Может они просто этот документ не читали? А если в переводе на простой язык - в гидрострелке полно сварных швов, окалина от которых может отлететь вовсе не при опресовке, а спустя 2-3 года. И пойдет этот шарик окалины прямиком в насос. Тут лучше перебздеть. Еще вопросы - как вам насосы Halm? Грюнфосы ну очень уж дорогие собаки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 СП 41-101-95, п.4.36. Про Дитрих ничо не знаю. Может они просто этот документ не читали? Да, тупые лягушатники, не читают наших руководящих документов. А если в переводе на простой язык - в гидрострелке полно сварных швов, окалина от которых может отлететь вовсе не при опресовке, а спустя 2-3 года. И пойдет этот шарик окалины прямиком в насос. Тут лучше перебздеть. Ну с таким подходом тогда нужно все на месте оставить и ещё добавить, пусть водичку тормозят. Еще вопросы - как вам насосы Halm? Грюнфосы ну очень уж дорогие собаки Вот тут обсуждали www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=57395&highlight=halm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 СП 41-101-95, п.4.36 А можно подробнее, ссылку на документ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Servikt Опубліковано: 7 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 А можно подробнее, ссылку на документ? Ник у Вас какой-то.. подозрительный ;) Наверное уже в предвкушении возможности постебаться над ламером в отоплении? У меня другое предложение - давайте не будем раздувать из мухи слона и устраивать холивар на ровном месте. Бог с ними, с фильтрами грубой очистки. Если же Вам действительно интересно почитать пункт 4.36 упомянутого документа, то прошу прощения что заподозрил Вас А сам документ гуглится первыми же ссылками по запросу СП 41-101-95. ЗЫ - за ссылку по насосам спасибо, куплю пожалуй эти HALM. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз