Ну, вы сильно все усложняете :( Особенно для этого котла с этой горелкой.

Для котла нужен трехходовой термостатический клапан для защиты от конденсата. При использование в качестве топлива пеллет производитель рекомендует клапан на 55 градусов. В горелке предусмотрена возможность модуляции (изменения мощности). Использование ТА с модулируемой горелкой не нужно - тогда надо было брать самую дешевую горелку, которая работает в режиме старт-стоп.

ТА в данной СО целесообразен, если есть дешевое электричество - нагревать его ночью и использовать днем :D

 

Так у меня и стоит трехходовой термостатический клапан и к тому же из гидрострелки обратка возвращается теплой поскольку уже там происходит подмес горячей воды к холодной. Поэксперементировал с электрокотлом и ТП, понял что у меня в ТП очень много уходило тепла. Сейчас кручу краны провожу эксперемент. Обвязка котла есть на фото которые я выкладывал ранее

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Появилась очередная проблема при работе от электрокотла все выходы на гидростерлке прогреваются одинаково, а вот от ТТ только верхний греется остальные нет на фото первые три сверху с насосами о них речь, что може быть?

 

Может у меня не правильно подключен смечительный клапан? Обратка у меня заходит в Т1 подача в Т2 и выход в котел Т3, правильно?

IMG_20141119_165231.thumb.jpg.783a6bd8b7b0f996278973a086611d02.jpg

Змінено користувачем VIA
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не спец в обвязках,но не пойму,зачем нужен между тт котлом и гидрострелкой,трёхходовой для подмеса?Их обычно там не ставят.Мож в этом причина?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не спец в обвязках,но не пойму,зачем нужен между тт котлом и гидрострелкой,трёхходовой для подмеса?

В этом случае котел не отдает тепла в систему, а перегорает в своем котловом контуре.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В этом случае котел не отдает тепла в систему, а перегорает в своем котловом контуре.

 

Очень похоже у меня сейчас работает ладдомат на радиаторы без ТА.Как обратка падает ниже 50°,в радиаторах просто какая то чертятня начинается.Одни горячие,другие холодные,а третьи еле бз..ть).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В этом случае котел не отдает тепла в систему, а перегорает в своем котловом контуре.

 

Вот мой клапан. (А) обратка (В) подача АВ выход в обратку котла, правильно ли.

IMG_20141126_231326.thumb.jpg.7a507b17e8f816d51a4b4df3c2745748.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень похоже у меня сейчас работает ладдомат на радиаторы без

 

Вот мой клапан.

При работе Т.Т. на гидрострелку я не ставлю никаких трехходовиков. Этот опыт я приобрел, учась на своих ошибках.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При работе Т.Т. на гидрострелку я не ставлю никаких трехходовиков. Этот опыт я приобрел, учась на своих ошибках.

 

Поменя местами (А) подача и (В) обратка. Заработало котел держит заданную температуру и все выходы прогреваются одинакова. Если уже намучался с ним то пускай стоит я думаю что не помешает?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
При работе Т.Т. на гидрострелку я не ставлю никаких трехходовиков. Этот опыт я приобрел, учась на своих ошибках.

 

Послушал Ваш совет и убрал трехходовый и котел стал намного лучше работать. Но есть проблема которая заключается в следующем. на заводских настройках 10 секунд подача и 30 воздуха, через некоторое время начинает валить дым из бункера и шнека, если добавляю воздух до 100 то перестает, но если увеличиваю подачу то снова начинается дым, в чем может быть проблема? Дымоход, подача свежего воздуха в котельную ????

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Послушал Ваш совет и убрал трехходовый и котел стал намного лучше работать.

Пост №6. позвоните Андрею Дяченко.

Я котельщик который знает, как правильно собрать котельную. Какую куда пасочку правильно поставить это мое, а Андрей сервисант по костаржеве.

Я по Вашему вопросу могу только предполагать причину, а он скажет точно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...начинается дым, в чем может быть проблема? Дымоход, подача свежего воздуха в котельную ????

Теплообменник котла давно чистили? А дымоход?

Настройки горелки? Вы котел без горелки нормально протопить можете? Снимите горелку, протопите без нее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теплообменник котла давно чистили? А дымоход?

Настройки горелки? Вы котел без горелки нормально протопить можете? Снимите горелку, протопите без нее.

 

Котел чистый, дымоход тоже чистый использовался в прошлом году неделю, смотрел сверху вних все нормально нет никаких преград. В прошлом году когда топил брикетами то нормально не дымел. Настройки горелки в предыдущем сообщении.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По вашему описанию у вас проблемы с тягой.

Котел чистый, дымоход тоже чистый использовался в прошлом году неделю, смотрел сверху вних все нормально нет никаких преград. ...

Честно, завидую, я бы так не смог оценить состояние дымохода сверху:o

.... В прошлом году когда топил брикетами то нормально не дымел. ....

 

Судя по тому, что вы писали на другом форуме:

Особо сказать не могу так как в январе пару раз топил котел дровами тоже не мог поднять температуру в котле больше 40 но при этом в доме было 0 градусов, а на брикетах котел подкипал даже в этот период времени.

Я бы не назвал это нормальной работой :o

 

...через некоторое время начинает валить дым из бункера и шнека, ...

 

Заканчивайте играться с котлом пока не найдете местного специалиста, так и до пожара не далеко.