Кто может помочь?? Установил программатор Computherm q7 на котел Electrolux Qantum 24 FI ,работает всё супер притензий не имею,но после отключения света котел автоматически не включается,приходиться постоянно запускать в ручную.Что это может быть?
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перезапускаете сам котел вкл-выкл, или передергиваете термостат ту часть где ЖКИ индикатор?

 

если второе, то это известная проблема для радиотермостатов... :(

 

суть ее вот в чем:

как известно он состоит из приемника и самого термостата с ЖКИ.

приемник принимает сигнал вкл-выкл для котла.

а передатчик стоит в той части с ЖКИ. связь между ними - ОДНОНАПРАЛЕННАЯ! - это важно.

Теперь более подробно почему так:

передатчик дал команду вкл- приемник принял, передатчик дал команду выкл - приемник принял.. и т.д.

передатчик передал выключится... пропал свет... температура упалаа.. передатчик передал сигнал на вкл(ведь в нем стоят батарейки верно?) а вот до приемника она не дошла, у нас приемник питается от 220В. Далее появилось 220В, а передатчик ведь уже передал сигнал на вкл, все..... ничего не происходит, температура падает...

если прийти и на ЖКИ управлении сделать пониже температуру чем в комнате, потом вернуть назад - передатчик даст команду на включение на приемник, и далее цикл скорее всего будет нормальный. Котел здесь не при чем.

 

 

Откуда знаю - пришлось изучать эту проблему в реальности, так как тоже делаем радиотермостаты, только GSM. но там передатчик дублирует команды на вкл или выкл периодически каждые неск. мин. Только так получилось избежать проблемы.

 

для того чтобы не попасть в такую ситуацию, используйте по возможности проводные термостаты. Или если радио - то с гарантированной доставкой сигналов на приемник, попросту с дублированием команд.

 

 

ЗЫ: в реальности это беда для тех у кого стоит термостат на даче, и посещение дачи раз в неделю. Начнутся морозы и будут проблемы, если не узнать что начала падать температура и вовремя не приехать .....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У себя подключал приемник через внешнее реле, которое управляет еще и насосом теплого пола.

После появления питания он включает и насос теплого пола и подает питание на приемник комнатного регулятора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и подает питание на приемник комнатного регулятора.

тоесть у вас радиотермостат состояит из приемника и собственно самого термостата с ЖКИ, и вы от приемника на ЖКИ часть протянули провод от реле?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тоесть у вас радиотермостат состояит из приемника и собственно самого термостата с ЖКИ, и вы от приемника на ЖКИ часть протянули провод от реле?

 

Нет.

Сейчас поищу схемку и сброшу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати говоря, Вы в той теме участвовали.

Вот тема.

Вот схема подключения.

Схема подключения комнатного регулятора.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по схеме ясно, это практически управление кроме котла еще и насосом.

сам термостат с ЖКИ без изменениий. Если ваш радиотермостат дублирует радиокоманды, то проблем после появления 220В не будет, похоже не во всех термостатах именно так происходит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня термостат ZOOM.

Насколько мне известно - он команды не дублирует.

Другое дело, там устанавливается состояние реле при отсутствии сети.

Нормально замкнутое или нормально разомкнутое.

Кажется это так называется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Другое дело, там устанавливается состояние реле при отсутствии сети.

Нормально замкнутое или нормально разомкнутое.

может и так. Но если реле нормально разомкнулось после вкл питания - то котел не включился. А ЖКИ часть уже ранее в то время когда не было 220в - передала радиосигнал на ВКЛ. и ждет.. в таком случае коллизия возникнуть должна..

 

в приемнике по настоящему должно навернео быть реле поляризованное, но и в этом случае не могу сказать - полностью ли это устраняет возможность коллизий в работе термостата.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня получается так, что при пропадании питания реле размыкается, а при появлении замыкается.

Т.е. если комнатный термостат отключил котел во время отсутствия сети - при появлении сети котел включится на обогрев и будет греть до тех пор пока не получит сигнал на отключение от комнатного регулятора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

аналогично, расмотрим этот случай:

представьте что не сильно похолодало днем на улице, котел тактирует совсем редко.... Термостат отдал команду выключится... свет пропал на 20 мин, потом появился, котел как вы утверждаете включается и греет. Но термостат то не успел зафиксировать понижения температуры, и он "знает" что отдал команду 20 минут назад на выкл... все, теперь термостат ждет кода температуры понизится, а она повышается... опять коллизия?

 

реально команда должна дублироваться в любых случаях, тогда имхо коллизии исключаются.

Других вараинтов пока не вижу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто может помочь?? Установил программатор Computherm q7 на котел Electrolux Qantum 24 FI ,работает всё супер притензий не имею,но после отключения света котел автоматически не включается,приходиться постоянно запускать в ручную.Что это может быть?

Внимательно прочитайте инструкцию: там написано, что каждые 8 минут идет дублирование состояния. Просто подождите 8 минут :)

ЗЫ: таки да, это если беспроводной т.е. RF.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

аналогично, расмотрим этот случай:

представьте что не сильно похолодало днем на улице, котел тактирует совсем редко.... Термостат отдал команду выключится... свет пропал на 20 мин, потом появился, котел как вы утверждаете включается и греет. Но термостат то не успел зафиксировать понижения температуры, и он "знает" что отдал команду 20 минут назад на выкл... все, теперь термостат ждет кода температуры понизится, а она повышается... опять коллизия?

 

реально команда должна дублироваться в любых случаях, тогда имхо коллизии исключаются.

Других вараинтов пока не вижу.

 

Согласен.

Но, как говорится, пар костей не ломит.

Поэтому лучше пусть будет теплее, чем размерзнется система.

Да и программатор у меня настроен так, что меняет режим каждые несколько часов.