greengostar Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Ситуация такова. В частном доме стоят три стабилизатора напряжения(по одному на каждую фазу) после стоят реле напряжения ЗУБР . В ЗУБРАХ диапазон выставлен 150-280 и при этих настройках они очень часто срабатывают. После стабилизаторов замеряли напряжение все нормально. Помогите решить проблему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Ситуация такова. В частном доме стоят три стабилизатора напряжения(по одному на каждую фазу) после стоят реле напряжения ЗУБР . В ЗУБРАХ диапазон выставлен 150-280 и при этих настройках они очень часто срабатывают. После стабилизаторов замеряли напряжение все нормально. Помогите решить проблему. стабилизаторы какие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Стабы и зубры не дружат. У меня тоже стоял Зубр. Он даже не включался после установки стаба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valent75 Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 А Зубр точно должен стоять ПОСЛЕ стаба? Кажется логичным ставить его ДО стаба, чтобы защитить сам стаб от сверхнапряжений типа 380 вольт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Ситуация такова. В частном доме стоят три стабилизатора напряжения(по одному на каждую фазу) после стоят реле напряжения ЗУБР . В ЗУБРАХ диапазон выставлен 150-280 и при этих настройках они очень часто срабатывают. После стабилизаторов замеряли напряжение все нормально. Помогите решить проблему. Стандартная ситуация, уберете ЗУБРЫ, замените всю технику в доме на новую! (проверенно!!!! ). Ищите кто варит самодельной сваркой на Вашей линии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 10 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2015 Скачки не замеряли какие?Скорей всего отсечка быстрее срабатывает на ЗУБРе чем на стабе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
greengostar Опубліковано: 12 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 стабилизаторы какие? симисторный Добавлено через 1 минуту Стабы и зубры не дружат. У меня тоже стоял Зубр. Он даже не включался после установки стаба. Скажите как Вы вышли с ситуации? Что поставили? Добавлено через 3 минуты А Зубр точно должен стоять ПОСЛЕ стаба? Кажется логичным ставить его ДО стаба, чтобы защитить сам стаб от сверхнапряжений типа 380 вольт. В стабилизаторах стоит защита от перенапяжения, но я не исключаю тот факт если глюканут мозги он может выдать больше 280 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bob540 Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 А Зубр точно должен стоять ПОСЛЕ стаба? Кажется логичным ставить его ДО стаба, чтобы защитить сам стаб от сверхнапряжений типа 380 вольт. Присоединяюсь к вопросу. Зачем ПОСЛЕ стаба? На случай выхода стаба из строя? Сам ставил До, работает корректно, честно спас мою сеть, когда где-то "0" отвалился. Много народу пострадало, повыгорали холодильники, котлы, и т.д.В стабилизаторах стоит защита от перенапяжения, но я не исключаю тот факт если глюканут мозги он может выдать больше 280 Увидел, спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Присоединяюсь к вопросу. Зачем ПОСЛЕ стаба? Сам ставил До, работает корректно, честно спас мою сеть, когда где-то "0" отвалился. От повышенных критических напряжений может применяться не только РН, но и УЗИП. В некоторых случаях РН не спасает от критических перенапряжений. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 симисторный Вам влом сказать что за стабилизатор? Ну такой и ответ тогда будет - проблема в уровне напряжения между выходом стабилизатора и реле напряжения в промежуток времени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bob540 Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 От повышенных критических напряжений может применяться не только РН, но и УЗИП. В некоторых случаях РН не спасает от критических перенапряжений. Когда УЗИП могут востребованы в быту, кроме попадания молнии в сеть? Кто-то сталкивался с такой ситуацией, когда РН не спасало, а УЗИП выручало? Цена на них гуманная, может стоит поменять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 Когда УЗИП могут востребованы в быту, кроме попадания молнии в сеть?Не только в саму сеть, но и относительно близкие удары молнии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення