Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Проблемы с отоплением

Mozarxp

Рекомендовані повідомлення

Уважаемые форумчане помогите справиться с проблемой. Ситуация такая,

-котёл даёт тепло в 60 градусов, оно приходит на гребенку но при этом по контурам не расходиться(может слегка). Все трубки остаются чуть теплые. (Трубы контуров имеют температуру около 25 градусов.)

-На гребенке стоит насос который работает на 2 скорости.

-обратка на гребенке слегка холоднее подачи,

-Вода на обратке перед котлом 50 градусов.

 

Странная ситуация, может кто сталкивался с такой мистикой. Фото гребенки внизу.

785247629_1.thumb.jpg.d575dc4b92360eb2e37ec5239d51b8ff.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При таком количестве контуров не видно ни одного насоса. Они есть? Схему бы увидеть.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может кто сталкивался с такой мистикой. Фото гребенки внизу.

Дайте больше фото и схему

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насос есть он просто в стороне.

А схемы увы нету.

Заходили пару сантехников, прошлись все посмотрели - видимых причин не обнаружили. Результат-"надо подумать".

 

А что сфотографировать, подскажите, я не специалист увы

616885931_.thumb.jpg.4908e30d827e722d30d1dd55298d2948.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По этим фоткам ничего не ясно, только предположения.

Выносной элемент термоголовки где закреплен на коллекторе?

Какой котел?

Какая обвязка котла?

Причина. думаю, не в коллекторе, а гдето там, ближе к котлу.

Где дом, может кому близко и зайдет посмотрит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По этим фоткам ничего не ясно, только предположения.

Нет общей картины или схемы.

А что говорят люди, монтировавшие систему ?

Визуально все неплохо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет общей картины или схемы.

А что говорят люди, монтировавшие систему ?

Визуально все неплохо.

 

Дело в том что с ними нету связи, а проблема есть.

 

Добавлено через 1 минуту

Дом где? И зачем? (мало символов было :-))

Насос куда качает, вверх или вниз?

 

 

А как определить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как определить?

Стрелка на насосе долна быть

 

Добавлено через 44 секунды

Дело в том что с ними нету связи, а проблема есть.

Вуйкы? Али с Данбаса?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стрелка на насосе долна быть

стрелку нашел-вверх

 

Добавлено через 1 минуту

Вуйкы? Али с Данбаса?

Да, вроде с как Киевские, но не уверен

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

стрелку нашел-вверх

А труба подачи - в верхний коллектор заходит или в нижний?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давайте более подробные фото, чтобы они следовали одно за другим.

Может вылечим.

 

Добавлено через 3 минуты

А труба подачи - в верхний коллектор заходит или в нижний?

там скорее всего схема ТЕСЕ, как на теплый пол, но смущает наличие PTL на коллекторах

Для ТС: снимите входную термоголовку.

И хотя бы ориентировочно, расскажите схему работы системы отопления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

о смущает наличие PTL на коллекторах

И шо этот коллетор питает - полы или радиаторы? Или все вместе? (не дай Бог)(самый главный вопрос забыли задать)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И шо этот коллетор питает - полы или радиаторы? Или все вместе? (не дай Бог)(самый главный вопрос забыли задать)

Коллектор питает теплый пол и теплые стены, батарей нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для ТС: снимите входную термоголовку.

 

Головку снимал в мороз, чтоб не ограничиваться 50 градусами, результат может и был но не значительный

 

Добавлено через 9 минут

а раньше система работала? после чего перестала?

В прошлом году таких проблем не замечал.

В моей системе отопления есть три коллектора, два работают в полу холодном режиме(еле еле), а третий(греет только стены без пола) - работает на всю.

 

Добавлено через 1 минуту

а есть схема и фото теплых стен?

Должны быть фото, буду искать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если раньше все работало, почистите фильтр. Он стоит около котла и отсекается двумя кранами.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если раньше работало - вспоминайте что меняли. Может третий коллектор весь напор на себя забирает? ...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если раньше все работало, почистите фильтр. Он стоит около котла и отсекается двумя кранами.

 

Фильтр чистил, не помогло.

 

Добавлено через 6 минут

Если раньше работало - вспоминайте что меняли. Может третий коллектор весь напор на себя забирает? ...

 

Менять не приходилось, по крайне мере не припоминаю.

А по поводу третей гребенки, она маленькая , всего на два контура. Вряд ли ей удастся забрать весь напор( я так думаю)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В прошлом году таких проблем не замечал.

 

Нужна схема с длинами и диаметрами труб - подводки от котла к коллекторам, длины петель, площади помещений.

 

А еще банально воздух в трубах может быть. Прогнать - открыть подпитку и "попетельно" сливать в ведро, ведер 5-10.

 

Добавлено через 4 минуты

В прошлом году таких проблем не замечал.

Датчик входной термоголовки где стоит? На фото не видно

 

Добавлено через 1 минуту

Фильтр чистил, не помогло.

Чистый был или грязный?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не нижней гребенке, самый первый

Выносной датчик термоголовки должен стоять на коллекторе подачи.

Откуда забитый фильтр в системе из пластиковых труб? И если он был забит, не исключено, что какой-то мусор может сидеть в клапане под термоголовкой

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...