Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Нужен совет, что не так?

wwwasa

Рекомендовані повідомлення

Всем доброго времени суток. Проблемма в том, что после установки ТТ котла с теплоаккумулятором, столкнулся с тем, что насос не продавливает все радиаторы, а что самое удивительное, температура в точке 2 выше, чем в точке 1, хотя насос качает от 1 к 2 :unknown:

 

4c644737b4b2.jpg

 

Что не так? Насос стоит 25-8-180 Дело в том, что через тройники и краны, к этой системе подключен газовый котел, его работа происходит без теплоаккумулятора, так вот насос котла справляется с радиаторами без проблем, в котле стоит UPS 15-60, по характеристикам значительно слабее того, что стоит на ТТ. Почему так происходит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем доброго времени суток. Проблемма в том, что после установки ТТ котла с теплоаккумулятором, столкнулся с тем, что насос не продавливает все радиаторы, а что самое удивительное, температура в точке 2 выше, чем в точке 1, хотя насос качает от 1 к 2 :unknown:

 

Что не так? Насос стоит 25-8-180 Дело в том, что через тройники и краны, к этой системе подключен газовый котел, его работа происходит без теплоаккумулятора, так вот насос котла справляется с радиаторами без проблем, в котле стоит UPS 15-60, по характеристикам значительно слабее того, что стоит на ТТ. Почему так происходит?

 

Не так может быть в врезке ТТ котла в систему, рисуйте как у Вас это все к газовому подключено, я уже с такой проблемой столкнулся. На сегодня просто отключили газовые и топимся дровами, летом будем переделывать.

Ссылку на по моей ситуации сейчас найду, добавлю, может там найдете ответ.

нашел: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=171090

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот, показал полнее

 

1439b3cf2e86.png

 

Когда работа на газу, Г1 и Г2 открыты, а Т1 и Т2 зарыты, все работает, когда на дровах Г1 и Г2 закрыты, а Т1 и Т2 открыты и создается такое впечатление, что насос ТТ не справляется с столбом воды в теплоаккумуляторе. Поможет ли обратный клапан перед ТА? А может поставить второй насос на подачу из ТА, параллельно имеющимуся?

Планировалось исползовать ТТ как основной, а ГК резервным. Совместная работа котлов не нужна.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и создается такое впечатление, что насос ТТ не справляется с столбом воды в теплоаккумуляторе.

Так у вас впечатление, или все таки что-то не так? Прочитал 2 поста и не понял, греет ТТ радиаторы или нет? Есть ли трехходовой на байпасной линии теплоаккумулятора? Схемы рабочие.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот, показал полнее

Планировалось исползовать ТТ как основной, а ГК резервным. Совместная работа котлов не нужна.

 

А качает ли насос.... причин почему нет протока может быть несколько:

Фильтра до него за ним имеются?

Могла залететь окалина под рабочее колесо, гудит но нее крутит.

Забиты дюзы в рабочем колесе, крутится но не качает.

"Привет" от мастера который выполнял работы.

 

Для начала проверьте насос и фильтра.

 

Фото обвязки скиньте по возможности, легче "гадать" будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

a12035df2740.png

Трехходовик имеется, схема котел- ТА работает без вопросов, проблемма появляется на участке потрнбитель-ТА, проявляется это в виде непрогрева радиаторов, к которым сложнее продавить теплоноситель, из 7 радиаторов, работают только три и то прогреваются только частично, а на газу прогреваются все.

Насос стоит второй, абсолютно новый, с предыдущим тот же эфект, фильтра стоят перед каждым насосом, все чистые, проверено.

Радиаторы сначала были с нижним подключением, стал грешить на байпас в подводном бинокле, поменял радиаторы с диагональным подключением, слева сверху подача, справа снизу обратка, не помогло.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет Вася! билет с фордовской экскурсии по жулянам у меня до сих пор сохранился. таунус красный сумской.

 

возможно малый круг через газовый. краны держат?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

О!!! Приветствую :beer:

 

Да, краны держат, когда насос менял на ТТ, то магистраль была снята, краны закрыты, давление в расширительном баке газового держалось, видно было по сервисному манометру (механическому).

 

П.С. Тунец еще есть? Я Грашку продал, после нё Фофи была, а сейчас ШевиНива, купил, когда Фофи в болоте утопил, на очередной охоте :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

поменял радиаторы с диагональным подключением, слева сверху подача, справа снизу обратка, не помогло.

если и надумали менять подключение, то не обязательно менять радиаторы. Вместо биноклей ставятся заглушки, термоклапан выкручивается и радиатор превращается в боковой. Трехходовой 50 грд очень мало, нужно хотя бы 65грд, это для долговечности котла. По поводу радиаторов, то что то мне подсказывает, что при работе ТТ радиаторы нужно балансировать. Ну и возникают сомнения по большому гидравлическому сопротивлению загогулины от буфера в подачу. Насос желательно бы на подачу поставить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тунца давно уже продал. но он еще ездит. видел недавно. после него уже третья машина.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насос желательно бы на подачу поставить.

А зачем?

 

Кстати, ОК на насосе(-ах) стоят? Особенно интересно на насосе ТТК :-)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обратных клапанов на насосах нет, что они дадут?

Подмес из ТА через ТТК исключат :-)

 

Все просто

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну как бы чуть разобрался. Сначала убрал сетку с фильтра, для пробы, процесс пошел веселее, может мелковата??? Да и с радиаторами разобрался, там, где бинокли стоят, есть байпас, так вот, при полностью закрученом винте, они травят и причем весело, обнаружил, когда закрутил термоголову в ноль, обратка от радиатора оставалась очень горячей. Снял, разобрал, подул, так и есть, засада.

Теплоносителю проще сразу в обратку, чем весь радиатор продавливать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×