В качестве консультации. У меня 1ф электрика с автоматом на входе 40А, пойдет ли мне на вход такое УЗО в качестве противопожарного? или мне надо искать двухполюсную модель?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Оно не пойдет как противопожарное и тем у кого 3ф.

 

А почему? Можно чуть детальнее...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему? Можно чуть детальнее...

 

На ввод лучше ставить селективное УЗО типа А "S" (с задержкой срабатывания). Неселективное отключит весь дом, гараж и т.д. при соответствующей утечке на любой из линий, не дожидаясь сработки нижестоящего УЗО группы.