Нагрев бассейна электрикой

nuc67

Рекомендовані повідомлення

Имеется бассейн 55 кубов. Сейчас греется газом. Тариф на газ вырос более чем в два раза. Подскажите, уважаемые форумчане, есть ли смысл перейти на электрику (или добавить электрику к существующему теплообменнику) при условии, что тариф сейчас 42 коп., но наверное будет расти, но не в разы. Можно ли врезать в трубу, через которую подается подогретая вода, электрический проточный водонагреватель после существующего теплообменника? ТАК делается или идея бредовая?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имеется бассейн 55 кубов. Сейчас греется газом. Тариф на газ вырос более чем в два раза. Подскажите, уважаемые форумчане, есть ли смысл перейти на электрику (или добавить электрику к существующему теплообменнику) при условии, что тариф сейчас 42 коп., но наверное будет расти, но не в разы. Можно ли врезать в трубу, через которую подается подогретая вода, электрический проточный водонагреватель после существующего теплообменника? ТАК делается или идея бредовая?

 

На тариф в 0.42гр/кВт Вы даже не смотрите.....Ваш тариф после 01.04.2015 - 1.4гр/кВт(сейчас 1гр с копейками)...

 

А какой мощностью ЭЭ Вы располагаете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно поставить тепловой насос воздух-вода, работает до +5.

По Киевскому региону можна эфективно использовать с конца марта до начала-середину ноября.Потребляет 2,4кВт, 1фаза, если с запасом то 3,3Квт. Для эфективности сохранения тепла нужно накрыть зеркало воды солярной пленкой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На тариф в 0.42гр/кВт Вы даже не смотрите.....Ваш тариф после 01.04.2015 - 1.4гр/кВт(сейчас 1гр с копейками)...

 

А какой мощностью ЭЭ Вы располагаете?

 

Располагаю 3х-фазым вводом с автоматом 100А. Тариф, на словах, все же обещают в районе 60-70 коп. - мы платим за ЭЭ застройщику, без прогрессивной шкалы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно понимать тарифы. У каждого они разные. Думаю сейчас будет актуален комбинированный нагрев (теплообменник – от разных видов котлов, электронагреватель, тепловой насос). Чтоб попасть в определенные тарифы. Как обычно у нас бывает – расход в мес 400кВт – одна цена 1000 другая, или есть дешевый ночной тариф и люди будут комбинировать чтоб не выходить за пределы. Тепловой насос действительно можно использовать грубо говоря с мая по октябрь - но большие первоначальные затраты.

Позапрошлым летом ставили клиенту тепловой насос, у него это был уже второй бассейн. Через время заехали а он спрашивает – куда вы его подключили, не к соседу ли случайно, а то у меня маленькие счета за электричество приходят))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имеется бассейн 55 кубов. Сейчас греется газом.

Пелетный котел называетсмя, присмотритесь.

 

А какой мощностью ЭЭ Вы располагаете?

мощность теплообменника такого бассейна 40-60 кВт.

 

Добавлено через 1 минуту

Можно поставить тепловой насос воздух-вода, работает до +5.

А Вас не смущает температурный режим? Там рекомендуют 90/70

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теплообменник во многом зависит от котла. Если он выдает 90градусов это одно, а он может выдавать и 50гр

Я так понимаю это внутренний бассейн - солярная пленка обязательно.

 

Добавлено через 2 минуты

А Вас не смущает температурный режим? Там рекомендуют 90/70 ???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сейчас работает теплообменник 75кВт в режиме 70/50, пленка есть, в среднем за месяц в этом сезоне уходило 600-700 кубов, но в этих цифрах спрятаны еще кубов 100-200 на вентиляцию и обогрев самого помещения, Тводы в бассейне 29 по завершении нагрева.

 

Хотелось бы услышать мнение по таким вопросам:

- электрический теплообменник врезать ДО или ПОСЛЕ существующего? Предусматривать ли байпас?

- производительность используемого насоса по паспорту 15 кубов/час, т.е. 4 л/сек. В реале, наверное, меньше. Но все равно - не много ли это для электротэнов?

 

Теплонасос не рассматриваю - не готов к единоразовым затратам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Электронагреватель врезать после ультрафиолета, до впрыска химии если есть станция дозирования,обезательно на байпасе.Производитель пишет минимум 90л/мин, нормально будет работать до 350л/мин.Мое мнение что первым по линии должен быть тот нагреватель который работает больше, а другой в это время перекрыт байпасом. Для такого бассейна нужно 15-18кВт.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У кума бассейн 60-70м3,темп.31-32 градуса.От газового обогрева отказался полностью.Установил электрокотел 6кВт(справляется без проблем).Соларная плёнка есть,чаша бассейна утеплена пенопластом.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ajj

А сколько тепловой насос по деньгам сейчас выходит?

 

А какой мощности?Для какого объема?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Если пустить весь поток через нагреватель - он создаст сопротивление 1,5м в.ст. Порог включения датчика протока 5,4м3. Советую поставить байпас, чтоб на нагреватель пришло 6-7куб.

2. Если включать или одно или другое то разницы нет. Если включить сразу оба вида нагрева то: фильтрация - ультрафиолет - теплообменник - электронагреватель.

 

 

Тепловой насос от 1150евро

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем, кто ответил, спасибо, картина прояснилась, делаем так: фильтр - УФ лампа - теплообменник вода/вода - ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ (но перед форсунками химии). Теперь, с вашего позволения, по конкретному нагревателю Behncke EWT 80-70/18kW (был куплен очень давно, но так и не был никогда установлен за ненадобностью, а вот теперь пригодился):

- действительно ли он создаст настолько большое дополнительное гидросопротивление, что потребуется заморочиться с байпасом (это в контексте комментария уважаемого Ajj)? Трубы у меня 50 мм, у него тоже 50 мм. ТЭН, чисто визуально, занимает процентов 30 внутреннего объема.

- по паспорту к этому нагревателю должно прилагаться реле давления, но чёта его нету :). Можно ли обойтись датчиком протока, врезав его в пластиковую трубу на выходе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Даже если сопротивление и создаст то не большое, приблизительно 0,1-не страшно.

Можно обойтись, но думаю лучше запитывать на прямую от пускателя насоса фильтрации, что б не было нежданчиков.

Байпас нужен однозначно, на случай поломки или когда делается шок по химии(закрываем).

  • Лайк 1