Gentos Опубліковано: 15 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2015 Друзья, помогите разобраться, каждый месяц приходят огромные счета за эл-во, когда-то ставили свою подстанцию на 3 дома по 15 квт каждый дом (на балансе у нас, обленерго не захотел брать себе). 2 другие дома не пользуются сейчас, т.е. только я один использую эл-во, и то дом маленький пользуюсь совсем немного. Дальше дам расчеты. Счета приходят космические, все списывают на потери, говорят реактивный ход, холостой ход и все у вас правильно, объяснять не хотят, кладут трубку, в офисе то же самое. Вот мой счет за посл месяц: різниця показників за місяць 162 квт Далее счет: поточні нарахування до 100квт (97+3квт) - 30,51грн Поточні наразування понад 100квт (267+233 квт)- 253,51 грн Поточні наразування понад 600квт (0+174) - 204,02 грн Перерахунки з попередніх періодів (-202 + 424 квт) - 78,36 Итого 575,40 грн + ПДВ Загалом 690,48 грн Т.е. при 162 квт мной использованых, мне насчитали еще плюсом 834 квт потерь. И так каждый месяц, объяснять не хотят. Уже писал звернення, пишут что все в договоре есть данные, там действительно есть формула, но при этом ничего не понятно. в облэнерго только хамят и говорят, так компьютер посчитал, все правильно. Не заплатите, отрежем свет. Скажите, это нормально? И если нет, что делать , на что ссылаться и писать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 16 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2015 имхо защита потребителей может заинтересоваться таким вопросом, не думали туда обратится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 16 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2015 Пользуетесь Вы светом или нет, а трансформатор стоит на улице и гудит вхолостую. Чем больше трансформатор, тем больше холостой ход. На 45ку обычно вешают домов 10-15, тогда этот ХХ делится на всех. У вас на трансформаторе должен стоять свой счетчик, входной, если Вы пользуетесь подстанцией единолично - то по нему и платите. Еще нехилые потери дают ветки в проводах. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 16 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2015 ... ставили свою подстанцию на 3 дома по 15 квт . Какой мощности ТП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gentos Опубліковано: 17 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2015 Какой мощности ТП? А где посмотреть мощность? Добавлено через 1 минуту имхо защита потребителей может заинтересоваться таким вопросом, не думали туда обратится? Нужно будет попробовать, но чес говоря в органы власти веры нет, думаю будет то же пренебрежение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 А где посмотреть мощность? В паспорте на ТП. Вот, Вы, к примеру, установили ТП на 40кВт, наделили на каждый дом по 15кВт, а реальная нагрузка от каждого дома - по 5-7кВт. В сумме нагрузка на ТП - 20кВт. А на остальные 20 она "гудит".... за Ваш счет, причем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@nokhin Опубліковано: 21 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 В паспорте на ТП. Вот, Вы, к примеру, установили ТП на 40кВт, наделили на каждый дом по 15кВт, а реальная нагрузка от каждого дома - по 5-7кВт. В сумме нагрузка на ТП - 20кВт. А на остальные 20 она "гудит".... за Ваш счет, причем. Не зовсім так. Трансформатор "гудить" на втрати холостого ходу, які мають бути зазначені в паспорті (там має бути і нормоване значення, і виміряне значення втрат холостого ходу). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 21 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 Не зовсім так.... НУ, критиковать и я могу, забесплатно, причем. Шо-ж вы, такойвумный, не подскажете человекам по вопросу, Ими заданому?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@nokhin Опубліковано: 21 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 НУ, критиковать и я могу, забесплатно, причем. Шо-ж вы, такойвумный, не подскажете человекам по вопросу, Ими заданому?? "Забесплатно" тілько критику :D Для нормальної відповіді замало інформації. І коштують такі роботи досить дорого. А так все одно треба паспорт на трансформатор та виміряне значення потужності втрат холостого ходу. Далі множимо: потужність втрат холостого ходу (в кВт) * 24 години *30 діб отримуємо втрати холостого ходу за місяць. Порівнюємо з рахунком за електроенергію, потім приймаємо рішення про подальші дії 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 та виміряне значення потужності втрат холостого ходу покажіть хоча б один такий протокол виміру? Втрати холостого ходу розрахункова велечина, також в рахунку зазначені втрати в мережі 10 кВ, яка не на балансі енергопостачальної організації. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@nokhin Опубліковано: 27 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2015 покажіть хоча б один такий протокол виміру? Втрати холостого ходу розрахункова велечина, також в рахунку зазначені втрати в мережі 10 кВ, яка не на балансі енергопостачальної організації. Втрати холостого ходу (виміряне і нормоване значення) обов"язково зазначені в паспорті на трансформатор. Якщо в паспорті таких значень немає, краще відмовитись від придбання трансформатора. Зараз багато гаражних виробництв пропонують силові трансформатори. Якість цих виробів відповідно низька. В моїй практиці був випадок, коли при заміні трансформатора 630 кВа на 400 кВа (хотіли зекономити на втратах) реально втрати холостого ходу збільшились на 40 %. ТС треба вирішувати питання щодо розподілу втрат на співвласників трансформатора або шукати нових користувачів. Якщо втрати холостого ходу відрізняються від нарахованого обленерго в 1,5 - 2 рази змінювати схему обліку недоцільно. Якщо більше, то треба визначити інші складові втрат та вирішувати питання про перенесення обліку на високу сторону. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз