Стоит ли покупать котел с избыточной мощностью.

George K.

Рекомендовані повідомлення

Подскажите, пожалуйста, в выборе мощности котла.

 

Расчетная необходимая мощность котла – 9 кВт. Система закрытая, низкотемпературная (70/50), поддерживающая естественную циркуляцию, но с насосом (байпас). Котел – выбор остановлен на парапетном РОСС (Харьков).

Вопрос – что лучше взять :

1. модель 10-кВт (одна 10-ти кВт цилиндрическая горелка BRAY)

2. модель 16-кВт (две 8-ми кВт цилиндрических горелки BRAY)

 

с точки зрения экономичности, длительности службы горелок и пр.

Змінено користувачем George K.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет не стоит.

Заплатите дороже, расход газа будет больше и т. п.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, пожалуйста, в выборе мощности котла. .

 

На всех объектах убеждаем ставить котлы с запасом мощности, а особо денежные ставят еще и резервный котел. Аргумент по запасу мощности-газ уже не тот, что был при Брежневе. Аргумент резервного котла (лучше-газ+др.вид топлива)-поломался котел или Россия газ перекрыла-дом не успеете спасти,ведь все трубы в стенах.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На всех объектах убеждаем ставить котлы с запасом мощности, а особо денежные ставят еще и резервный котел. Аргумент по запасу мощности-газ уже не тот, что был при Брежневе. Аргумент резервного котла (лучше-газ+др.вид топлива)-поломался котел или Россия газ перекрыла-дом не успеете спасти,ведь все трубы в стенах.

 

:lol: Вы хотите убедить George K. купить 2 котла Росс? :o

Расчетная необходимая мощность котла – 9 кВт

Расчётная мощность подразумевает заложенный в ней запас... Отечественные котлы плохо работают, когда сильно завышена мощность.

9 и 16 - это большая разница. Я бы не брал 16кВт.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Расчётная мощность подразумевает заложенный в ней запас... Отечественные котлы плохо работают, когда сильно завышена мощность.

9 и 16 - это большая разница. Я бы не брал 16кВт.

 

А в чем заключается это "плохо"? Я так понимаю, горелки там не модуляционные, автоматика - Sit-630. То есть в котле повышенной мощности просто будут реже включаться эти две горелки. По цене котлы не особо отличаются. Вот и думаю - с одной стороны должно хватить и 10, а с другой - всегда хочется иметь запас. :). Правда, если газа подет расходоваться существенно больше - нафиг мне этот запас :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

расход газа будет больше и т. п.

 

Объясните, почему? Я, понимаю это так: БОльший котел, бОльший объем воды. Больше нагревает за один цикл. Включается реже. Почему перерасход? Все равно, чтобы нагреть определенное колличество воды, нужно оределенное колличество газа...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Объясните, почему? Я, понимаю это так: БОльший котел, бОльший объем воды. Больше нагревает за один цикл. Включается реже. Почему перерасход? Все равно, чтобы нагреть определенное колличество воды, нужно оределенное колличество газа...

 

автоматика там - запальная. т.е. чем реже включается котел, тем больше газ горит без дела. вариант?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

автоматика там - запальная. т.е. чем реже включается котел, тем больше газ горит без дела. вариант?

Не понял. Почему, без дела?

Еще раз. Насос прокачал воду. Она остыла. Влючился котел. Один нагревает тот объем, который в рубашке (мало) другой, нагревает много воды в рубашке. Второго варианта хватает на дольше. Так?

 

Про горелку, понял. Бывает и такое? Действительно, сколько там того газа уйдет?

Змінено користувачем M+A
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

автоматика там - запальная. т.е. чем реже включается котел, тем больше газ горит без дела. вариант?

 

 

ИМХО, на фоне общего расхода газа - горение запальной горелки - копейки.

Змінено користувачем George K.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет не стоит.

Заплатите дороже, расход газа будет больше и т. п.

 

Объясните, почему? Я, понимаю это так: БОльший котел, бОльший объем воды. Больше нагревает за один цикл. Включается реже. Почему перерасход? Все равно, чтобы нагреть определенное колличество воды, нужно оределенное колличество газа...

 

Ну вот. А в ответ - тишина...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Объясните, почему? Я, понимаю это так: БОльший котел, бОльший объем воды. Больше нагревает за один цикл. Включается реже. Почему перерасход? Все равно, чтобы нагреть определенное колличество воды, нужно оределенное колличество газа...

Больше воды где? В теплообменнике?

На общее количество воды это не повлияет.

Мощный котёл будет часто включаться-выключаться, особенно в межсезонье и зимой , когда на улице не очень холодно.

А котёл подобранный без запаса 70% ;) будет работать более стабильно.

P.s. Просто мы привыкли жить с запасом ещё с советских времён.

А на самом деле зачем такой запас?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Больше воды где? В теплообменнике?

На общее количество воды это не повлияет.

Мощный котёл будет часто включаться-выключаться, особенно в межсезонье и зимой , когда на улице не очень холодно.

А котёл подобранный без запаса 70% ;) будет работать более стабильно.

P.s. Просто мы привыкли жить с запасом ещё с советских времён.

А на самом деле зачем такой запас?

 

Хорошо. Пример. У меня - напольник. 73Киловатта. Включается реже, чем котел у соседа. У него - до сорока. Площадь обогрева и остальные вводные - одинаковы. Что не так?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, я, конечно, не большой знаток газовой техники, однако снижение КПД газовых котлов при работе не в полную мощность - это признанный факт. К сожалению, не готов объяснить, с чем это связано, однако, скорее всего, с неполным сжиганием "сжигабельной" фракции в подаваемом газе. Зависит, естественно, от конструкции горелки.

Вот статья на СОКе (www.c-o-k.com.ua/content/view/575/), где есть интересный графичек, на котором КПД котла при +5С наружной температуры составляет менее 40%!

Не уверен, что эта цифра действительно имеет место быть, однако то, что в своих инструкциях даже именитые производители указывают КПД только и исключительно при 100% нагрузке - наводит на определенные размышления.

 

Так что ИМХО - не стОит брать котел в 2 раза мощнее. Если газ и бодяжат, то в любом случае это должно привести к падению производительности не более, чем на 10-15%. Кроме того, представьте, что на улице сильные морозы и начинается дикий расход газа в трубе. Если Вам не повезло, и Вы находитесь где-то в конце ветки, давление у Вас может упасть (что и было пару лет назад). Мне кажется, что котел большей мощности и, соответственно, большим минимальным расходом, остановится с большей вероятностью, чем котел с меньшей мощностью.

 

Все вышеуказанное - исключительно ИМХО :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот еще нашел:

Мощность котла

 

По статистике МГСУ который исследовал этот вопрос, не больше семи дней за отопительный сезон в регионе стоит минимальная температура, все остальное время котел оказывается недогруженным. Недогрузка приводит к постоянным включениям-выключениям горелки котла (тактованию), а чем больше тактов у котла, тем ниже КПД и больше износ компонентов. Бороться с этим можно, увеличивая количество ступеней мощности котла. Большую часть отопительного сезона котел может (и должен) работать на 50% мощности, т.е. на первой ступени не гаснуть. Это упрощает эксплуатацию котла, продляет срок службы компонентов, несколько повышает КПД. Именно поэтому идеальным считается запас по мощности котла над теплопотерями не более чем на 10-15%.

 

Еще одна ошибка – суммирование мощности на отопление и ГВС. Современные отопительные аппараты, использующие емкостные водонагреватели, работают по принципу приоритета на ГВС: когда бойлер охлаждается, вся мощность котла переключается на нагрев бойлера, отопление останавливается, поэтому не надо суммировать мощность, а необходимо прибавить расчетный показатель среднесуточной нагрузки по расходу ГВС.

 

Взято отсюда: (ссылка устарела)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хорошо. Пример. У меня - напольник. 73Киловатта. Включается реже, чем котел у соседа. У него - до сорока. Площадь обогрева и остальные вводные - одинаковы. Что не так?

 

У Вас наверное импортный котёл с нормальной автоматикой регулирования. А у соседа с регулировкой туго... Может ещё быть разница в теплопотерях...

Незабываем, что вопрос был не по импортному котлу, а по отечественному. И ОЧЕНЬ сомневаюсь что человек будет ставить автоматику, какую либо...

Удачного выбора!:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У Вас наверное импортный котёл с нормальной автоматикой регулирования. А у соседа с регулировкой туго...

 

Котлы, одной конторы. Фондитал. Все одинаковое. Только у соседа, в два раза меньше. Греет (в себе) в два раза меньше воды. Отсюда, включается в два раза чаще. Какая разница, с запасом, или нет?

Зато, я имею возможность подключать на обогрев два бассейна на резерв мощности. А сосед - нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Незабываем, что вопрос был не по импортному котлу, а по отечественному. И ОЧЕНЬ сомневаюсь что человек будет ставить автоматику

 

 

Ну да, автоматика там самая простая SIT-630. То есть температура рубашки котла достигла заданного значения - горелка выключилась. Остыла - включилась.

 

Я бы поставил автоматику, импортный котел и пр. - но у нас электричество отключают когда просто гроза или сильный ветер (прикол такой у РЭС). А про аварии вообще молчу. А мне нужно будет оставлять дом зимой на несколько недель.

 

Поэтому мой выбор именно система с естественной циркуляцией и отечественный котел (РОСС выбрал потому что единственный, который держит давление до 3 бар).

 

А про запас по мощности задумался из-за того, что потом (лет через десять) появятся еще жилых квадратов 50 на втором этаже), но уже понял - легче потом котел поменять на более мощный.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котлы, одной конторы. Фондитал. Все одинаковое. Только у соседа, в два раза меньше. Греет (в себе) в два раза меньше воды. Отсюда, включается в два раза чаще. Какая разница, с запасом, или нет?

Зато, я имею возможность подключать на обогрев два бассейна на резерв мощности. А сосед - нет.

 

Расходы на газ сравнивали? Хотя, если разница в КПД небольшая, то, возможно, она будет скрадываться разными режимами работы (по типу - Ваш сосед любит температуру держать повыше да проветривает чаще), и в итоге получает расход про газу больший, чем у Вас.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котлы, одной конторы. Фондитал. Все одинаковое. Только у соседа, в два раза меньше. Греет (в себе) в два раза меньше воды. Отсюда, включается в два раза чаще. Какая разница, с запасом, или нет?

 

Очень сомнительное сравнение. У разных людей на одном и том же автомобиле будет разный расход топлива. Всё зависит от манеры езды...

Зато, я имею возможность подключать на обогрев два бассейна на резерв мощности. А сосед - нет

Потому что у соседа нет бассейна?;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зато, я имею возможность подключать на обогрев два бассейна на резерв мощности. А сосед - нет.

Еще бы. С двухступенчатой дутьевой горелкой Ламборджини. И все это умноженное на два, Вы бы могли и соседа отопить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще бы. С двухступенчатой дутьевой горелкой Ламборджини. И все это умноженное на два, Вы бы могли и соседа отопить.

 

Мог бы :) Но, не хочу. Меня физика интересует. Как, большой котел, который греет большой объем, может спалить больше газа чем малый, греющий меньший объем?

 

Я понимаю, что пятилитровый мерс, доедет в конечную точку, дороже таврии. Там - запас мощности. А тут, нагрел воду, выключился. Он же не подогревает ее постоянно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автоматика котла рассчитана на определенное количество циклов вкл/выкл. Например самая простая и популярная (в бюджетных котлах) SIT-630 - на 10 000 циклов.

 

То есть, если считать отопительный сезон с октября по март (6 мес), то получим 180 дней. Например, котел с избыточной мощностью включается и выключается в течении часа 3 раза, а "согласованный" по мощности - только когда тепло на улице, а так - горит практически постоянно.

 

Получим, что "избыточного" котла хватит на 10000/(3*24*180)=0,77 "года" работы (!). То есть ресурса автоматики не хватит и на один сезон!

 

Для того чтобы хватило лет на десять - 1000 циклов на сезон = только 5 циклов "вкл/выкл" в сутки.

 

Я, конечно, очень упрощенно подсчитал, но я думаю общая идея правильная.

 

Итак, вывод, который я сделал для себя - избыточная мощность только в случае применения котла с "хитрой" многоступенчастой модуляционной горелкой (автоматикой), для которой работа на 10-40% мощности является такой же номинальной, как и на режиме 60-100% мощности.

 

Все сказанное - ИМХО, я не специалист и мог допустить ошибку в расчетах.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Меня физика интересует. Как, большой котел, который греет большой объем, может спалить больше газа чем малый, греющий меньший объем?

 

Если автоматика котлов примерно одинакова, то разницы в расходе газа нет. Более мощный котел, быстрей нагреет.

Объем теплоносителя в системе, просто в расчет не берется. Разница только в первом прогреве системы. А после прогрева системы, объем воды значения не имеет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если автоматика котлов примерно одинакова, то разницы в расходе газа нет. Более мощный котел, быстрей нагреет.

 

Что и требовалось доказать. Приерно, то-же, говорят мои продавцы котлов.

Посилання на коментар