Доказательства в студию

Это ж какие? Проверку на детекторе лжи? Чертежи выложить? Потом доказывать что они мои? Выложить фотографии и снова доказывать, что они мои?

 

А может лучше Вы докажете целесообразность шага поперечной арматуры 200х200?

 

Я привел конкретный пример расчёта. Не согласны - опровергайте конструктивно.

 

Могу диплом от сканировать и трудовую книжку, только что это конкретно ВАМ докажет? И как доказать, что это МОЙ диплом и моя трудовая?

 

 

Разве я писал что поперечная арматура работает на изгибающий момент? Я говорил , что так ШАГ ИЗ ЗА давление грунта, вы перекручиваете предложение или вообще не понимаете, что я пишу зато активно дискутируете.

 

 

Поперечная арматура d=8 мм А240С (шаг 200х200)

 

Шаг такой потому что отпор грунта будет создавать изгибающий момент и довольно не малый!

 

И да я так и не понял зачем там шаг поперечки 200х200. Если речь была о перечной арматуре каркасов, тогда это просто шаг 200, а не 200х200.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если посмотреть на его чертежи то видно, что человеку за 40 лет. Тоже не верно да?

Требуемый шаг арматуры от возраста конструктора не зависит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Похоже = это не жилой дом а что то вроде фитнес+центра или тп. Повторю свой совет = чтобы иметь хороший дом нужно найти отличных проектантов = эти слова постоянно повторяют польские застройщики. И ссылки на нормативы 40летние. Вам проект студенты выполнили? Точнее сказать = начертили. На проект это не похоже = а похоже на чертеж для зачета или "тройки". Ищите хорошего архитектора = а эти чертежи используйте как "задание на проектирование".

Прокатайтесь по Польше, Венгрии и тд и убедитесь = ваш дом можно построить вдвое дешевле и втрое надежнее.

Строительство собственного дома = это такой университет что Гарвард и Оксфорд отдыхают: любые арматуринка и кирпичик должны быть уложены осмысленно = и тогда вы не "выведете" коробку а возведете ХРАМ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разве я писал что поперечная арматура работает на изгибающий момент? Я говорил , что так ШАГ ИЗ ЗА давление грунта, вы перекручиваете предложение или вообще не понимаете, что я пишу зато активно дискутируете.

 

Добавлено через 4 минуты

 

Доказательства в студию, вместо того что бы рассказывать тут забавные вещи. Более того конструктор который делал фундаменты заложил тоже шаг 200х200 мм. Если посмотреть на его чертежи то видно, что человеку за 40 лет. Тоже не верно да?

 

Шаг 200х200 и даже 100х100 имеет право быть в фундаментной плите, ростверке для рабочей поперечной арматуры (каркасов, шпилек) в случае каркасно-монолитного проекта. Тогда да не хватает толщины бетона и нужно такое армирование. Тут же нагрузки от стен.

Называется слышал звон да не знаю где он.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В рисунках ТС изображена классическая Питерская плита (они такую полюбляют и почти все питерские типовики идут с таким фундаментом) ).... которую можно исполнить только в сказочном мире!

По поводу отступа... он делается в том случае если плита НЕ имеет армокаркаса по периметру а просто армируется верхней и нижней сетками... в данном случае таковой имеется... НО!!!!!!

Он изображён как единое целое с плитой и ребром вверх:lol::lol::lol: Понятно - дело что никто за один пролив такое делать не будет:)... Фактически ТСа склоняют к классике жанра.... некая плита с типа каркасом торчащим вверх с поэтапной заливкой!

теперь давайте разберёмся - что делает плита на глубине почти 1м от ноля ... и что делают рёбра..... и нафига этот паровоз???

Плита - понятно... несёт...распеределяет... бла-бла-бла!... а шо делают рёбра??? Просто вытягивают кладку стен из земли???? и заставляют ТС чем то заполнить весь этот объём??? и снова городить бетонный пол???

Так может перевернуть таки всю эту конструкцию и за один приём пролить нормальную плиту с рёбрами вниз?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

некая плита с типа каркасом торчащим вверх с поэтапной заливкой!
Я ему в ЛС писАл, что этот вариант - ни то, ни сё. Или делать УШП с закладкой в её тело труб теплого пола (и с меньшей глубиной заложения, чем сейчас), или ленточный фундамент с полом по грунту. И да, ребра в данном случае выполняют всего лишь роль цокольной части стен. Регион строительства - Московская область.

 

Шаг 200х200 и даже 100х100 имеет право быть в фундаментной плите, ростверке для рабочей поперечной арматуры (каркасов, шпилек) в случае каркасно-монолитного проекта.
Именно! Да и то, такой шаг поперечки нужен только в приопорных зонах колонн. А тут стеновая конструкция всегов два этажа при толщине политы 350мм. И шаг поперечки 200х200? Чушь полная. Не нужна она там. Поперечная сила с очень большим запасом воспримется бетоном. Нужно лишь зафиксировать верхнюю сетку что бы можно было по ней ходить и нормально укладывать бетон.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или делать УШП

Кхэ-кхэ... УШП на 20 метров.... поломает нафиг..... в проекте высота рёбер правильная... вот только расположены не по феншую!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кхэ-кхэ... УШП на 20 метров.... поломает нафиг..
Зависит от толщины. 1/10...1/15 от расчётного пролета между несущими стенами - и всё будет ОК.

 

расположены не по феншую!
:) ну да. По идее по осям 6 и Г (в пределах 3-6) нужно добавить - то есть под все несущие стены. Но тогда зачем толщина 350мм? :)