ben617 Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Чи потрібні гідрострілка в системі опалення? При роботі з газовим котлом та при роботі з твердопаливним. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Чи потрібні гідрострілка в системі опалення? При роботі з газовим котлом та при роботі з твердопаливним. Для Т.Т. котла ГС в большинстве случаем просто вредна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ben617 Опубліковано: 2 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Для Т.Т. котла ГС в большинстве случаем просто вредна. Можете пояснити чому? А як для газового котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 1. Можете пояснити чому? 2.А як для газового котла? 1. Могу, но это очень долго, и много раз уже писано. 2. Скорее нет, чем да для обычного. И скорее да чем нет для конденсационного. Но в любом случае все зависит от системы отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ben617 Опубліковано: 3 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 1. Могу, но это очень долго, и много раз уже писано. 2. Скорее нет, чем да для обычного. И скорее да чем нет для конденсационного. Но в любом случае все зависит от системы отопления. 1. Можно ссылку на тему чи статтю де про це написано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladvok Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 1. Можно ссылку на тему чи статтю де про це написано? да пожалуйста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ben617 Опубліковано: 3 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 да пожалуйста Не видно чому саме гідрострілка шкодить котлу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladvok Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 Не видно чому саме гідрострілка шкодить котлу? я не казав що шкодить, просто дав силку для розуміння процесу Добавлено через 38 секунд Но в любом случае все зависит от системы отопления. і ця фраза теж вірна! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 Для Т.Т. котла ГС в большинстве случаем просто вредна. Насколько помню, гидрострелка нужна для устранения гидравлического рассогласования производительности контура котра и контуров потребителей. Бак-аккумулятор тоже выполняет функцию гидрострелки. А вот вопрос, а если между подающей и обратной гребенками поставить перепускной клапан, нужна ли гидрострелка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 А вот вопрос, а если между подающей и обратной гребенками поставить перепускной клапан, нужна ли гидрострелка? Можно и не ставить клапан, а просто замкнуть. Такой коллектор называется короткозамкнутым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 Можно и не ставить клапан, а просто замкнуть. Такой коллектор называется короткозамкнутым. Кстати!!! А если замкнуть через бачок а-ля грязевик, то еще лучше имхо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...