Нужны автоматы, дифы, РН

vitalkame

Рекомендовані повідомлення

Автомат 1-фазный, предпочтительно 6кА

- B 10А - 2 шт

- B 16А - 4 шт

- C 16А - 4 шт

- B 25А - 2 шт

 

Выключатель нагрузки 3-фазный 63А - 1 шт

 

Дифавтомат 1-фазный, предпочтительно B 6кА (из-за ограничений по месту только 1-модульные)

- 16А 10мА - 5 шт

- 16А 30мА - 5 шт

 

Дифавтомат 3-фазный, предпочтительно B 6кА, 25А 30мА - 1 шт

 

Переключатель фаз ПЭФ-301 (или альтернатива на 16А) - 1 шт

 

Реле напряжения РН-106 (или альтернатива на 63А) - 3 шт

Змінено користувачем vitalkame
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дифавтомат 1-фазный, предпочтительно B 6кА (из-за ограничений по месту только 1-модульные)

Все однофазные ДИФы - двухполюсные, соответственно, двухмодульные. Если место настолько ограничено, откажитесь от дифавтоматов и ставьте одно дифреле на группу автоматов. На практике, этого более чем достаточно, экономит и место и деньги.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

откажитесь от дифавтоматов и ставьте одно дифреле на группу автоматов

Под это тоже нет места :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Под это тоже нет места :(

У Вас в списке десять дифавтоматов - это двадцать модулей. Если оставить, скажем, два дифреле - это четыре модуля. Оставшиеся шесть модулей занять автоматами, на которых объединить группы. Надо смотреть схему, всегда есть варианты как упростить и сократить число модулей.

Какой щит установлен?

Зачем нужен переключатель фаз?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой щит установлен?

2 щита, 24 и 12, разнесены и между ними 5х4.

 

В щите на 24 модуля достаточно просторно.

На 12 выведено 13 (потенциально даже 14) групп, их и так уже пообьединял как смог. Можно еще чуть, но пока не придумаю куда.

Зачем нужен переключатель фаз?

Очевидно, организовать приоритетное неотключаемое питание для холодильника и, например, света.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 щита, 24 и 12, разнесены и между ними 5х4
Чтобы что-то советовать, надо видеть схему. Насколько понимаю, 24 модуля - вводной, 12 модулей - этажный? Возможности заменить щит уже нет?

Если это спальные этажи, можно обойтись одним дифреле на все розеточные группы. У меня именно так - одно ДР на два спальных этажа.

Основные группы риска - кухня, стиралка, погреб, уличные группы. Это всё, обычно, на первом этаже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...