Вытяжка с сан.узла и кухни

трампампам

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,живу в хрущевке 5 этаж 5-ти. WP_20160121_001.thumb.jpg.ce633dc0fa40243f7261824c4094c33e.jpg Можно ли взять на каждое помещение по вентилятору и вывести их в родное вент.отверстие? WP_20160121_002.thumb.jpg.505360ae43de269e4b57377df4fcec1c.jpg Не будет ли нарушена вентиляция по стояку? Если можно, то куда ставить обратный клапан?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,живу в хрущевке 5 этаж 5-ти. [ATTACH]485126[/ATTACH] Можно ли взять на каждое помещение по вентилятору и вывести их в родное вент.отверстие? [ATTACH]485128[/ATTACH] Не будет ли нарушена вентиляция по стояку? Если можно, то куда ставить обратный клапан?

 

Будет нарушение не только норм вентиляции но и вашего обитания.

 

На каждое нежилое помещение по вент. каналу + кухня отдельно и кухонный зонт тоже отдельно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Будет нарушение не только норм вентиляции но и вашего обитания.

 

На каждое нежилое помещение по вент. каналу + кухня отдельно и кухонный зонт тоже отдельно.

 

что мне делать?:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что мне делать?:o

на каждое помещение по вентилятору и вывести их в родное вент.отверстие?

Сначала прояснить, почему посетила мысль установки вентиляторов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сначала прояснить, почему посетила мысль установки вентиляторов.

Да потому что родная еле-еле тянет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверить тягу с приоткрытым в комнате окном полосками туал. бумаги.

Фото вентканалов вверх/вниз из квартиры и фото шахты на крыше.

Техэтаж (теплый/холодный) есть? Кровля плоская или скатная?

Пятиэтажка кирпичная или панелька?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что мне делать?:o

 

Учитывая что вентиляционные стояки, должны с периодичностью в 5лет(если правильно помню) профилактически очищаться, а мы ведь все знаем, как ЖЕК не проводит профилактические работы, скорее всего вент. стояк банально засорен. Для решения вопроса, можно либо самому заказать прочистку(быстрый вариант), или бодаться с жеком(маловероятный вариант успеха).

Дополнительно следует помнить, что хрущевки проектировались с учетом щелевого проветривания через окна, двери. Если установлены современные метало-пластиковые окна, у вас может быть просто недостаточно приточного воздуха, для работы вытяжки. Для решения вопроса, можно не до конца закрывать окно(оставить микроскопичную щель, исключительно для притока воздуха), заменить несколько окон, на системы с щелевым проветриванием(есть много современных систем, где встроена система регулирования притока воздуха), установить приточные клапаны в стенах возле окон.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что мне делать?:o

а что, у вас нет канала в санузле? такого быть не может... либо была перепланировка, либо его закрыли...

бывает канала нет в ванной и тогда из ванной идет через санузел... но чтобы из санузла вытяжка через кухню такого быть не должно!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах