Пол - черновая стяжка.

Утепление какое планируется?

 

Крыша - вата, слой ХЗ. но буду еще утяплять.

20см - минимум, 30см - лучше. У меня именно так, по крайней мере. От застройщика 20-ка, 10 буду докладывать сверху.

 

Скажу так На Ремант дома есть 10-ка.

Ремонт тут имеется в виду инженерные коммуникации и финишная отделка? Двери, свет, сантехника и т.д. тут учтены?

 

В дом подведено 6квт.

ИМХО - мало. Одна варочная может 7-8 кВт при полной загрузке потянуть.

 

О 2-х зонном счетчике вкурсе, скорее всего когда договор буду заключать, тогда и подниму этот вопрос.

Спросите кому трансформатор принадлежит и с кем договор заключать. Если не с РЕС, то двухзонного не получите.

 

Какая толщина стены из газоблока? 30 см?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Утепление какое планируется?

с мастером кто будет теплый пол делать посоветуюсь

20см - минимум, 30см - лучше. У меня именно так, по крайней мере. От застройщика 20-ка, 10 буду докладывать сверху.

Прийму во внимание

Ремонт тут имеется в виду инженерные коммуникации и финишная отделка? Двери, свет, сантехника и т.д. тут учтены?

ну может не прям таки двери. но сантехника да.

 

ИМХО - мало. Одна варочная может 7-8 кВт при полной загрузке потянуть.

Это я уточню

 

Спросите кому трансформатор принадлежит и с кем договор заключать. Если не с РЕС, то двухзонного не получите.
что такое РЕС?

Какая толщина стены из газоблока? 30 см?

Да

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

с мастером кто будет теплый пол делать посоветуюсь

Ок, зайду с другой стороны. Сколько до чистового пола есть высоты?

 

что такое РЕС?

Читай - гор(обл)энерго.

 

Какую площадь отапливать будете? По проекту у вас около 85м2 в доме. Я так понимаю, что дополнительно еще будет отапливаться котельная и комната в бывшем гараже\навесе? Какие там стены, пол и крыша?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ок, зайду с другой стороны. Сколько до чистового пола есть высоты?

Сантиметров 15-17

 

Какую площадь отапливать будете? По проекту у вас около 85м2 в доме. Я так понимаю, что дополнительно еще будет отапливаться котельная и комната в бывшем гараже\навесе? Какие там стены, пол и крыша?

Точто в дырочку))) 85+котельная и комната в бывшем гараже\навесе =110-120кв максимум.

 

Котельная и комната в бывшем гараже\навесе - газоблок 30 + отеплитель(понопласт) будет не 5 а 10см.

Стены-застройщик сделает цементную штукатурку. Шпаклевка и.т.д. за свои

Крыша. Хочу сделать ровное перекрытие которое нужно утеплить, но пока не знаю как.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

 

Тоже планирую устройство отопления (теплого пола)! Если можно поделитесь нюансами!

 

Заранее спасибо

 

Сергей

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лучше 2 метра...20 см достаточно.

20 см на 50м2 - теплопотери 530 Вт\ч нормируемых, 30см - 350 Вт\ч нормируемых. Стреляйтесь дальше.

 

Итак, прикинул я теплопотери используя следующие допущения:

1) Газоблок у вас D500

2) Сопротивление теплопередачи мп окон и дверей - 1.1. Это среднее значение, так как я не знаю что у вас за окна\двери. Входные двери приравнял к этим для простоты расчета.

3) Пирог пола взял как 15см стяжки и 5 см ЭППС. Утеплителя конечно надо как можно больше ложить.

4) Для крыши считал 20см минваты (это у вас в проекте написано), но я бы конечно больше ложил.

5) Температура под домом 7 градусов.

6) Считал с разницей температур снаружи и внутри дома в 44 градуса (стандарт).

7) Это все только для дома, т.е. для 85м2. Пристройку сложно считать без конструкции и материалов.

 

Вот что получилось:

Стены - 2.4 кВт\ч, 1730 кВт\ч в месяц

Окна\двери - 1 кВт\ч, 720 кВт\ч в месяц

Пол - 1.4 кВт\ч, 354 кВт\ч в месяц

Крыша - 0.9 кВт\ч, 650 кВт\ч в месяц

 

Итого: 5.7 кВт\ч, 3450 кВт\ч в месяц.

 

Точность думаю плюс-минус 20%. Вряд ли отклонения от действительности больше. Для наших целей вполне достаточно.

Это теплопотери при -22 снаружи и +22 внутри. Используются для определения максимально необходимой мощности для прохождения больших морозов.

 

Реально в районе Киева средняя температура отопительного периода -0.1 градус и длится он 176 дней.

При этих параметрах получим 2.9 кВт\ч, 1900 кВт\ч в месяц. Это для прикидки сколько платить в среднем в месяц при топке придется.

 

Надо также понимать, что еще много тепла уходит по вентиляции. Посчитать ее сложновато без многих данных, но грубо прикинуть порядок цифр можно.

Берем совковые нормы в 60м3 на человека в час, допустим вас двое в доме.

Получим 0.335х60х2х44 = 1.7 кВт\ч или дополнительно 1270 кВт\ч в месяц. Для оценки денег получим в 2 раза меньшие значения (при температуре за бортом 0 градусов).

Змінено користувачем Xenotron2
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В точке росы.

Здесь можно поиграться- (ссылка устарела)

 

Значит по вашему роса для пенопласта или ЭППС это зло а для мин.ваты благо?

 

А если нет утеплителя,просто газоблок 30см,где будет точка росы и как она будет влиять на газоблок?

 

Добавлено через 16 минут

20 см на 50м2 - теплопотери 530 Вт\ч нормируемых, 30см - 350 Вт\ч нормируемых.

 

Экономия 180Вт/ч

129.6 кВт/месяц

Или 16 м3 газа