Бонни Опубліковано: 8 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2016 Прошу подтвердить или опровергнуть: Дано 2-этажный дом.Площадь 130м2 Отопление планируется от тт-котла самотечная система. Параллельно есть план сделать теплый пол под электрокотел на 3 кВт(такой вообще существует???). Теплый пол планируется делать только на первом этаже с надеждой, что тепла от него хватит и для обогрева второго этажа( при условии, что температура за бортом не ниже 0). Это реально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2016 Это реально? Реально, только вот электрокотел слабовал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Deathray Опубліковано: 9 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2016 Сделайте теплотехнический расчет (теплопотери посчитайте). После проставленой мебели прикиньте, сколько м2 теплого пола будет реально закатать. Возьмите 90-100 Ватт с 1 м2 теплого пола. Не нужно гадать)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2016 Возьмите 90-100 Ватт с 1 м2 теплого пола Это ж какой темп-ры воду нужно загнать в ТП и стяжку наверное не крыть финишем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotkabel Опубліковано: 10 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2016 Это реально? Для полноценного обогрева это не реально. Предусмотрите заранее на стенах места для электроконвекторов и установите там розетки. Когда решите, что холодновато, просто купите электроконвекторы, повесите их на эти места и будете догреваться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 10 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2016 Нереально. Либо будет на 1 этаже мегапарилка, и перекрытие между этажами такое тонкое, что я бы побоялся по нему ходить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 10 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2016 Дано 2-этажный дом.Площадь 130м2 А вы считали теплопотери дома? электрокотел на 3 кВт(такой вообще существует???). А чем обусловлено ограничение в 3кВт? а так конечно существуют: mirax.ua/browse/klimaticheskie-sistemi/kotly/kotlyi-elektricheskie/?pf=35981|%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvp_kiev Опубліковано: 13 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2016 А смысл делать водяной теплый пол от электро котла при ТТ самотечкой? Стоимость узла водяного пола+трубы и тд будет дороже чем просто кабель или мат. Да электрокотел нужен для подстраховки ТТшки. Но я бы поставил на 9кВт с принудительной церкуляцией (как аварийный режим или отопление по ночному тарифу) Если хочется теплый пол на 1ом этаже, то использовыл бы кабель (под стяжку) или мат - непосредственно под плиткую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2016 Никого не слушайте. Водяной пол может работать от любого котла.Электро, только от 220в. В конце концов можно обойтись простыми коллекторами без узла подмеса, выставив на ЭК 2 кВт и подключив комнатный программатор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...