Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Пеллетная горелка в ПИРОЛИЗНОМ котле Atmos

Vua

Рекомендовані повідомлення

Нет калорийность пеллеты это не то. Изменение этого числа изменит только информацию на дисплее. Нужно изменить процент поддува воздуха или производительность шнека. Для максимального горения должно быть порядка +10%, для среднего +8% и производительность шнека должна быть примерно +10-12% от фактической. Соседу мои соболезнования.... Реторта это жесть ещё та...

 

Добавлено через 2 минуты

Да я дилер по Pellas

Я так понимаю, что зашитый в контроллер алгоритим "производительность шнека" и "калорийность пеллет" в итоге влияют на дозу подачи пеллет, т.е на производительность. Коль производительность (кг/час) величина измеряемая на практике, а калорийность (мощность в кВт/час) некая "абстракция" (из сертификата), то лучше гоняться за подгонкой калорийности. Или я не прав?

Вы дилер в Киеве?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сейчас переделываем под пеллетную горелку котёл metal-fach.com.ua/kotli_drova_ugol/kotel_metal_fach_sokol_sdg_32 который человек эксплуатировал 2 года на дровах. То что он натерпелся вызывает только сочувствие.... Следует отметить, что причина не в котле, а в специалистах. Человек сжёг за зиму почти 5 машин дров по 5500грн. при том что на газу потребление было порядка 4000м3... После такого даже и думать про ТТ не хочется. Повторюсь причина такого расхода тепловая схема, и к сожалению эта беда у многих. Желание поставить ТТ ещё не обозначает экономический эфект.

 

Добавлено через 11 минут

Нет, но в Киеве мы всегда. По вашему случаю - измените количество кислорода с -5% до 0. Да в горелке серии Revo в отличии от Х в алгоритм расчёта поддува воздуха учитывается параметр калорийность.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сейчас переделываем под пеллетную горелку котёл metal-fach.com.ua/kotli_drova_ugol/kotel_metal_fach_sokol_sdg_32 который человек эксплуатировал 2 года на дровах. То что он натерпелся вызывает только сочувствие.... Следует отметить, что причина не в котле, а в специалистах. Человек сжёг за зиму почти 5 машин дров по 5500грн. при том что на газу потребление было порядка 4000м3... После такого даже и думать про ТТ не хочется. Повторюсь причина такого расхода тепловая схема, и к сожалению эта беда у многих. Желание поставить ТТ ещё не обозначает экономический эфект.

 

Добавлено через 11 минут

Нет, но в Киеве мы всегда. По вашему случаю - измените количество кислорода с -5% до 0. Да в горелке серии Revo в отличии от Х в алгоритм расчёта поддува воздуха учитывается параметр калорийность.

Мой средний расход газа в сезон (до установки Атмоса) тоже около 4000 кубов. В прошлом сезоне сжег 1400 кубов газа и ок. 10 кубов почти сухих дров. В деньгах - до 10 тыс. грн. за сезон, но зима была теплая. В сравнении с вариантом "только газ", сэкономил 7-8 тыс. грн. Не критично, но приятно.

В варианте с горелкой надеюсь остаться в режиме экономии.

С учетом теплотворности пеллет понадобится 7-8 тонн*2200 грн = 18-20т. грн, а только газ: 4000 кубов*6,8 т.грн = 27 т.грн. Экономия те же 7-8 т.грн. Снова приятно!

Но это перспектива, нужно отладить оборудование.

За подсказку - спасибо. На след. неделе куплю новых пеллет (эти кончились) и буду реализовывать Ваши и Crazy советы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что вы сейчас топите? И при смене пеллеты не забывайте перепроверять производительность шнека. На сообщение Crazy по нежности вашей горелки не обращайте внимания, Revo будет жечь всё кроме соломы.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что вы сейчас топите? И при смене пеллеты не забывайте перепроверять производительность шнека. На сообщение Crazy по нежности вашей горелки не обращайте внимания, Revo будет жечь всё кроме соломы.

"Топлю" ТА 0,5 куба. Топил вчера с представителем Pellas для отладки и два раза до этого с мая после покупки горелки. Если Вы о топливе, - купил 4 мешка хороших пеллет. Остался один, но на дне бункера шнек уже не берет.

 

На сообщение Crazy по нежности вашей горелки не обращайте внимания, Revo будет жечь всё кроме соломы

Спасибо, у меня такое же ожидание.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мой средний расход газа в сезон (до установки Атмоса) тоже около 4000 кубов. В прошлом сезоне сжег 1400 кубов газа и ок. 10 кубов почти сухих дров. В деньгах - до 10 тыс. грн. за сезон, но зима была теплая. В сравнении с вариантом "только газ", сэкономил 7-8 тыс. грн. Не критично, но приятно.

В варианте с горелкой надеюсь остаться в режиме экономии.

С учетом теплотворности пеллет понадобится 7-8 тонн*2200 грн = 18-20т. грн, а только газ: 4000 кубов*6,8 т.грн = 27 т.грн. Экономия те же 7-8 т.грн. Снова приятно!

Но это перспектива, нужно отладить оборудование.

За подсказку - спасибо. На след. неделе куплю новых пеллет (эти кончились) и буду реализовывать Ваши и Crazy советы.

 

Почему вы не считаете пеллету по 1000 гр. как вы писали можно купить в мае , а 2200 гр. как она была зимой . Если вы будите топить за сезон 7-8 т. гр. то это вообще супер экономия . Сбросьте адресок с телефоном дешевых пеллет из лузги если можно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

www.forumhouse.ru/threads/321582/#post-13516276 По поводу что реторта плохая,то вот интересная сравнительная тема горелок.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем обсуждать инфу страны, где блины жрут с лопаты. Из опыта за прошлый год я поменял 4 гофрошланга на факельных горелках из за отсутствия тяги (народ уверовал что они топят газом...), представте, что там бы стояла реторта... как минимум гемор с чисткой горелки. Рассматривать реторту можно наряду с жигателем kotel-metalist.com.ua/index.php?mod=page&id=systems&PHPSESSID=e119794f13ae7c3686da9cebbcd8cf99

такую систему люди юзают уже шесть лет, но там есть оператор (истопник) и т. д.

Да, реторта без ТА невозможна.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему вы не считаете пеллету по 1000 гр. как вы писали можно купить в мае , а 2200 гр. как она была зимой . Если вы будите топить за сезон 7-8 т. гр. то это вообще супер экономия . Сбросьте адресок с телефоном дешевых пеллет из лузги если можно.

По 1000грн. это пеллета из ЛУЗГИ подсолнечника в мае, а по 2200 - сейчас ДРЕВЕСНАЯ там, где я собрался купить на пробу.

Пеллета из лузги: Кировоградская обл. Голованивский р-н. Там два завода, перерабатывающие подсолнечник. Оба не знали куда деть пеллету до июня. Один из них с трудом продал часть по 900 грн. тонна биг/бег. Сейчас паллета есть, но в предоплаченном резерве на сентябрь. Говорю, как человек, имеющий контакт с такими предприятиями по работе.

Не сможете найти, помогу с телефоном.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем обсуждать инфу страны, где блины жрут с лопаты....

А шо в эРэФии другие законы физики?

 

...Из опыта за прошлый год я поменял 4 гофрошланга на факельных горелках из за отсутствия тяги (народ уверовал что они топят газом...

Неправильный монтаж дымохода/приточной вентиляции. А где был чудо-анализатор, когда пускали котлы?

 

...

Да, реторта без ТА невозможна.

Очередной миф :fool:

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А шо в эРэФии другие законы физики?

 

 

Неправильный монтаж дымохода/приточной вентиляции. А где был чудо-анализатор, когда пускали котлы?

Высер защитан. Только если чистить зольник без теплообменника то через месяц или чуть позже из за отсутствия тяги возникают определённые непреятности... причём здесь газоанализатор. :fool:

 

Очередной миф :fool:

Дак и на дровах некоторые ТА не ставят. Змінено користувачем Valtro
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я рад, шо у вас есть газоанализатор.

Да, при наличии соответствующего оборудования легче делать свою работу качественно, а не подмеять её ла -ла -ла или бла -бла-бла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Коллеги, а каким образом лучше управлять котлом с горелкой от комнатного регулятора при наличии ТА? У меня в контроллере горелки 3 варианта:

1. Выключение насоса (наверное, контура СО)

2. Уменьшение температуры смесительного клапана (у меня стоит с сервоприводом)

3. Выключение горелки (у меня есть горелка!!!)

На мой взгляд лучше управлять смесителем, занижая температуру в контуре СО градусов на 10-15. Тогда котел начинает быстро греть ТА и при достижении установленной температуры (у меня 80гр) вырубается горелка. Насос СО продолжает крутить, вырабатывая теплоноситель с ТА со сниженной температурой (10-15гр). Этим самым поддерживая температуру в помещении и увеличивая время простоя горелки. Что не нравится, остывает сам котел, выскакивая из своего комфортного режима по температуре подачи (80-90) и обратки (мин 65).

Посоветуйте что то.

Змінено користувачем Vua
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемый Crazy, Вы отчасти правы, что дымосос в моем случае, возможно, не нужен. У меня действительно ИЗЛИШНЯЯ тяга с дымососом. Просил подъехать представителя горелки, что бы откорректировать диапазон регулировки дымососа в контроллере на разных мощностях. Заводская установка 1?-100%. Мне нужно "0"% ( выключен) до 16 кВт, а 1%=2,5В. которые движок крутить не будут, а только греть обмотку.

Сегодня был представитель Pellas. Грели ТА 0,5 куба. Уменьшили % дымососа на разных мощностях, а через 1 час работы вырубили совсем, скорость роста температуры увеличилась, а температура дымохода стала меньше. Ещё уменьшили в контроллере калорийность пеллет с 4900 на 4400 кКал.

Результат: нагрев ТА с 20 до 85гр. - 1 ч. 50 мин! Это уже не 3+ часа.

Посоветовал ещё установить ограничитель тяги и поиграть с ним и дымососом или без. Буду эксперементировть.

Визуальные показатели работы такие: пеллета сгорела полностью, в топке кучка темного пепла (на мой взгляд слегка черноват). Сама топка после выключения дымососа в черноватом налёте ( при работе дымососа топка была как с завода - выжгло всю дровяную смолу - чистый металл). Может это и и нормально, буду смотреть. В горелке все чисто. Сфоткаю выложу. Сегодняшним днём я доволен, буду двигаться дальше.

Вечерний эксперимент "запуск Атмоса без дымососа".

Прошлый раз с наладчиком Pellas запускали котел с дымососом, но через час работы выключили дымосос. При таких режимах работы дымососа котел и горелка отработали хорошо.

Сегодня запустил котел без дымососа, точнее пытался, т. к. в режиме розжига горелки из приточного отверстия котла пошёл дым, - нет тяги. Понятно, что лето, в котельной холоднее, чем на улице, но ожидал, что вентилятор горелки продавит. Продавил, но в котельную. Пришлось включить дымосос, пока не разогнал дымоход. Потом снова выключил дымосос, - все работало нормально. Шо делать???

У Атмоса приточное отверстие не просто отверстие в топку. Это отверстие разветвляется на воздушные каналы первичного (поступает в верхнюю часть ВЕРХНЕЙ камеры) и вторичного воздуха (поступает в боковые каналы керамической форсунки для дожига). Причём воздух в канале подогревается, но не в этом дело- не хочется дымом/пеплом загадить эти каналы.

Напрашивается два варианта:

1. заглушить приточное отверстие, тогда вентилятор горелки будет давить только в дымоход или

2. в режиме розжига и стабилизации включать контроллером дымосос (в каждом режиме работы горелки возможны Инд. Настройки дымососа). Но тогда остаётся приток "лишнего" воздуха.

 

Прошу мнения специалистов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос к специалистам:

Насколько критичный для дымососа режим работы со сниженными оборотами. Пробовал на 35%, - не понравилось с точки зрения режима питания - характерный гул обмотки двигателя и излишний нагрев корпуса. Это вообще нормально для двигателя дымососа работать на заниженном напряжении?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
А кто нибудь устанавливал в котел датчик разряжения? Какой использовали алгоритм и чем управляли?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кто нибудь устанавливал в котел датчик разряжения? Какой использовали алгоритм и чем управляли?

 

Может сразу котел поменять?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может сразу котел поменять?

 

Спасибо, идея хорошая, но дорогая....

Чехи ведь комплектуют с завода котлы этой модели горелкой в верхней дверце, значит это штатное и рабочее для котла решение.

www.atmos.eu/russia/kotle-009.

На завод отправил запрос о настройках котла - не ответили, поэтому надежда на наших специалистов, .... если они есть.

Второй вариант- впереди отопительный сезон, - сезон экспериментов. Я его "ПОБЕЖУ"....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может сразу котел поменять?

Нее а как же секас Ж-)

 

Добавлено через 4 минуты

Спасибо, идея хорошая, но дорогая....

Чехи ведь комплектуют с завода котлы этой модели горелкой в верхней дверце, значит это штатное и рабочее для котла решение.

www.atmos.eu/russia/kotle-009.

На завод отправил запрос о настройках котла - не ответили, поэтому надежда на наших специалистов, .... если они есть.

Второй вариант- впереди отопительный сезон, - сезон экспериментов. Я его "ПОБЕЖУ"....

С завода все продуманно и связано в кучу. А у Вас идея - а не поставить мне лежащий в гараже мотор от запора в копейку - можно поставить? Можно, ехать будет? будет!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нее а как же секас Ж-)

 

Добавлено через 4 минуты

 

С завода все продуманно и связано в кучу. А у Вас идея - а не поставить мне лежащий в гараже мотор от запора в копейку - можно поставить? Можно, ехать будет? будет!

 

У меня другая идея: есть хорошая машина, но на бензине, завод производитель разрешает переоборудовать автомобиль на газовое оборудование и даже с завода может сирийно устанавливать ГБО, но я с завода не заказал и сейчас хочу это сделать. Завод не рассказывает как, своим дилерам кстати тоже, а мыслящих специалистов у нас НЕТУ. Не хочу никого обидеть, наверняка я с таким человеком просто не столкнулся. На форум приходят с вопросами, а кто знает ответы не всегда ТУТ.

По сути то, что тут умного? Я не теплотехник и не спец по котлам, но чувствую, что в сезон им стану.

Требуется решить: при каких условиях горения (режимах работы горелки и разряжения) нужен дымосос и нужен ли в топке посторонний воздух, и если да, то сколько?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вчера купил на пробк мешок пеллет и сегодня зажег горелку. Как и прежде, грел ТА 0.5 куба.

Суть эксперимента, кроме испытания купленных пеллет: что будет с тягой (точнее дымлением из притоков котла), когда на улице околот 15 гр. тепла, а в котельной около 20. Кроме того, включил дымосос через размыкающиеся контакты термостата котла. Для чего? При старте горелки и до момента выхода на номинальную мощность работает дымосос. При прогреве котла и дымовой трубы, должна сформироваться хорошая естественная тяга, после чего дымосос можно выключить. Термостат установил на 50 гр. После достижения котлом этой температура и остановки дымососа дымления из притоков не было.

Результат обрадовал, но возник вопрос:

ЧТО БУДЕТ С ТЯГОЙ, если после перехода горелки в дежурный режим (когда котел прогрет до заданной температуры) и последующего запуска горелки (если котел ещё не остыл до установленных термостатом дымососа 50 гр и дымосос при старте НЕ включится?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Ещё один эксперимент:

В Атмосе есть штатный термостат дымовых газов, точнее его аналог. Его функция выключать дымосос когда дрова прогорели и дымовые газы теряют температуру. Капиллярная трубка этого термостата установлена за защитным кожухом заднего теплообменника, по которому идёт дымовой газ. Им я и воспользовался.

Выход с контроллера на дымосос подключил через размыкающиеся контакты термостата. Запустил горелку, дымосос работал до разогрева котла градусов до 40-50 и выключился. Дыма НЕТ.

Одним словом, даже при + 22-25 на улице, можно надеятся что такой алгоритм работы дымососа обеспечит разгон котла и дымохода, а затем будет достаточно естественной тяги.

После стопа горелки задний теплообменник будет остывать быстрее, чем сам котел, и при последующем запуске снова включится дымосос. Термостат регулируется и можно подбирать нужный порог вкл/выкл дымососа. Надеюсь заводской алгоритм работы ПИРОЛИЗНОГО Атмоса с пеллетной горелкой именно такой. Завод мне так ничего и не ответил.

 

Теперь нужно решить, как управлять работой котла/горелки при срабатывании комнатного термостата. Есть несколько вариантов в контроллере: выключение насоса котла, выключение горелки, снижение температура теплоносителя моторизованным смесительным клапаном СО. Этот смеситель установлен на выходе теплоаккумулятора.

Подскажите, пож., при схеме СО с ТА как лучше реализовать управление оборудованием. В режиме модуляции спецы советуют горелку не оставлять,- снижается Кпд и греется сама горелка.

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Добрый вечер!

Поздравляю всех с началом отопительного сезона, себя так точно поздравляю, т.к. Мой Атмос подружился с горелкой и даже неплохо работают вместе.

В дымососе нужды нет, все работает хорошо даже на холодную при запуске котла/горелки.

Есть вопрос.

Начал использовать малинскую пеллету, до этого сжёг 30 мешков других пеллет. Так вот малинскую пеллету то ли выдувает, то ли она не догорает и выпадает с горелки тлеющими угольками. Уменьшал подачу воздуха до -10%, пламя начинает слегка дымить, но пеллета все равно вылетает.

Это нормально?

И ещё- температура ДГ при чистом котле 150-160гр. А сколько должно быть?

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...